Подключение счтечика под напряжение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение счтечика под напряжение |
31.8.2012, 7:29
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 23.8.2011 Пользователь №: 24018 |
Здравствуйте, подскажите можно ли прямотоные счетчики и счетчики трансформаторного включения подключать под напругой, просто не очень хочется надолго отключать дом? Может ли счетчик выйти из строя?
|
|
|
|
31.8.2012, 7:47
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22896 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
можно, но на ТТ нужно ставить закоротки
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
31.8.2012, 8:14
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 23.8.2011 Пользователь №: 24018 |
|
|
|
31.8.2012, 9:18
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22896 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
И1 И2 меж собой
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
31.8.2012, 11:34
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 23.8.2011 Пользователь №: 24018 |
|
|
|
31.8.2012, 12:37
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22896 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
п.4.9.2 ПОТРМ 016 2001 для безпасности
лучше отдельно убираются -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
31.8.2012, 13:56
Сообщение
#7
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10873 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Ставьте испытательные колодки, и не надо будет париться с отключениями при замене счетчиков. Даже наряд не будет нужен.
Техника безопасности запрещает работы без снятия напряжения, если возможны разрывы вторичных цепей трансформаторов тока. Интересно, как мы собираемся закорачивать И1 и И2, не откручивая винтов? Зачем? Можно спалить ТТ и (или) получить по пальцам. Теория нужна? Сообщение отредактировал Roman D - 31.8.2012, 13:59 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
31.8.2012, 17:14
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22896 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Интересно, как мы собираемся закорачивать И1 и И2, не откручивая винтов? Африка нам поможет - для сего есть крокодильчики, хотя согласен, что колодки лучше -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
31.8.2012, 17:34
Сообщение
#9
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10873 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
для сего есть крокодильчики Эти добрые Гены имеют свойство спрыгивать со своего места при первом же чихе. То есть контакт крайне ненадёжен.-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
31.8.2012, 17:45
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
А может не стоит испытывать судьбу? И провести все работы при снятом напряжении...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
31.8.2012, 21:06
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата Может ли счетчик выйти из строя? Из строя может выйти Олег Зорин. Лучше отключить.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
1.9.2012, 11:15
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22896 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Эти добрые Гены имеют свойство спрыгивать со своего места при первом же чихе. То есть контакт крайне ненадёжен. немного не досказал я, К-к вешается на отвертку, которой крутится болт на ТТ А может не стоит испытывать судьбу? И провести все работы при снятом напряжении... просто не очень хочется надолго отключать дом? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
1.9.2012, 15:13
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 1.9.2012 Пользователь №: 28266 |
Если нет опыта, то лучше не испытывать судьбу, Но если так хочется можно попробовать, только необходимо снять нагрузку и при монтаже на напряженчиские цепи одеть кембрики
|
|
|
1.9.2012, 15:21
Сообщение
#14
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10873 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
немного не досказал я, К-к вешается на отвертку, которой крутится болт на ТТ Я бы не рисковал... Цитата 8.2. При необходимости разрыва токовой цепи измерительных приборов, устройств релейной защиты, электроавтоматики цепь вторичной обмотки трансформатора тока предварительно закорачивается на специально предназначенных для этого зажимах или с помощью испытательных блоков. Во вторичной цепи между трансформаторами тока и установленной закороткой запрещается производить работы, которые могут привести к размыканию цепи. 8.9. Работы с приборами учета электроэнергии должны проводиться со снятием напряжения. В цепях электросчетчиков, подключенных к измерительным трансформаторам, при наличии испытательных коробок следует снимать напряжение со схемы электросчетчика в указанных коробках. Так что крокодилы - в Африку... Сообщение отредактировал Roman D - 1.9.2012, 15:24 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
1.9.2012, 15:38
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Что за вопрос такой?.
Всё равно ,что через автобан переходить дорогу, авось успею. Не шутите с напряжением, оно это не любит. Быстрее всё равно не будет, а последствия могут быть разными. P.S. Это чисто моё мнение и мнение техники безопасности -------------------- |
|
|
1.9.2012, 15:47
Сообщение
#16
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10873 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Ой, что-то Олега Зорина не слышно...
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
1.9.2012, 19:01
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Будем надеяться, что он не вышел из строя.
Цитата можно попробовать, только необходимо снять нагрузку Т.е. отключить дом.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
2.9.2012, 1:32
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 1.9.2012 Пользователь №: 28266 |
Будем надеяться, что он не вышел из строя.Т.е. отключить дом. Нет, нужно отключать не дом, а все приборы в доме, чтоб не было дуги при монтаже цэпи..........., а вообще опишите подробнее свою электроустановку: есть ли вводной автомат, по какой причине хотите поменять счетчик, вообще хотелось бы увидеть даже фото электроустановки, вобщем сначала и поподробней. Вот тогда вы и получите полностью исчерпывающий ответ. |
|
|
2.9.2012, 8:21
Сообщение
#19
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10873 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Нет, нужно отключать не дом, а все приборы в доме, чтоб не было дуги при монтаже цэпи. Это зачем? Экстрим такой - работа под напряжением, когда надо отключать? И какая разница между отключением нагрузки и снятием напряжения - я имею в виду для потребителей? Для электрика - понятно: нарушение пункта 8.9 и пересдача. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
2.9.2012, 18:06
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 23.8.2011 Пользователь №: 24018 |
Из строя еще не вышел..))) Затеяно все из-за того, что работы не успеваем сделать до прихода жильцов с работы, вследствии чего после включения ЭУ сразу идет перегруз и ЭУ вылетает.
Можно ли сделать так: под напругой подключить все цепи от ТТ до ИКК, а потом накинуть фазы от ИКК до счетчика? |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2024, 10:23 |
|