сообщение 31.8.2012, 7:29
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 24018



Здравствуйте, подскажите можно ли прямотоные счетчики и счетчики трансформаторного включения подключать под напругой, просто не очень хочется надолго отключать дом? Может ли счетчик выйти из строя?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 31.8.2012, 7:47
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22896
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



можно, но на ТТ нужно ставить закоротки


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олег Зорин
сообщение 31.8.2012, 8:14
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 24018



Цитата(с2н5он @ 31.8.2012, 7:47) *
можно, но на ТТ нужно ставить закоротки


Можно подробней, что вы имеете ввиду под закоротками? закорачивание выводов И1 на PEN?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 31.8.2012, 9:18
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22896
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



И1 И2 меж собой


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олег Зорин
сообщение 31.8.2012, 11:34
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 24018



Цитата(с2н5он @ 31.8.2012, 9:18) *
И1 И2 меж собой

Подскажите пожалуйста, а зачем их закорачивать? Получается закоротки идут отдельно у каждого ТТ ? После подключения счетчика закоротки убираются?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 31.8.2012, 12:37
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22896
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



п.4.9.2 ПОТРМ 016 2001 для безпасности
лучше отдельно
убираются


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 31.8.2012, 13:56
Сообщение #7


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10873
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Ставьте испытательные колодки, и не надо будет париться с отключениями при замене счетчиков. Даже наряд не будет нужен.

Техника безопасности запрещает работы без снятия напряжения, если возможны разрывы вторичных цепей трансформаторов тока.
Интересно, как мы собираемся закорачивать И1 и И2, не откручивая винтов? icon_wink.gif

Зачем? Можно спалить ТТ и (или) получить по пальцам. Теория нужна?

Сообщение отредактировал Roman D - 31.8.2012, 13:59


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 31.8.2012, 17:14
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22896
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Roman D @ 31.8.2012, 14:56) *
Интересно, как мы собираемся закорачивать И1 и И2, не откручивая винтов? icon_wink.gif

Африка нам поможет - для сего есть крокодильчики, хотя согласен, что колодки лучше


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 31.8.2012, 17:34
Сообщение #9


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10873
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(с2н5он @ 31.8.2012, 17:14) *
для сего есть крокодильчики
Эти добрые Гены имеют свойство спрыгивать со своего места при первом же чихе. То есть контакт крайне ненадёжен.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 31.8.2012, 17:45
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



А может не стоит испытывать судьбу? И провести все работы при снятом напряжении...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 31.8.2012, 21:06
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
Может ли счетчик выйти из строя?
Из строя может выйти Олег Зорин. Лучше отключить.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.9.2012, 11:15
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22896
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Roman D @ 31.8.2012, 18:34) *
Эти добрые Гены имеют свойство спрыгивать со своего места при первом же чихе. То есть контакт крайне ненадёжен.

немного не досказал я, К-к вешается на отвертку, которой крутится болт на ТТ

Цитата(savelij® @ 31.8.2012, 18:45) *
А может не стоит испытывать судьбу? И провести все работы при снятом напряжении...



Цитата(Олег Зорин @ 31.8.2012, 8:29) *
просто не очень хочется надолго отключать дом?



--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vitall
сообщение 1.9.2012, 15:13
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 1.9.2012
Пользователь №: 28266



Если нет опыта, то лучше не испытывать судьбу, Но если так хочется можно попробовать, только необходимо снять нагрузку и при монтаже на напряженчиские цепи одеть кембрики
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 1.9.2012, 15:21
Сообщение #14


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10873
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(с2н5он @ 1.9.2012, 10:15) *
немного не досказал я, К-к вешается на отвертку, которой крутится болт на ТТ

Я бы не рисковал...

Цитата
8.2. При необходимости разрыва токовой цепи измерительных приборов, устройств релейной защиты, электроавтоматики цепь вторичной обмотки трансформатора тока предварительно закорачивается на специально предназначенных для этого зажимах или с помощью испытательных блоков.
Во вторичной цепи между трансформаторами тока и установленной закороткой запрещается производить работы, которые могут привести к размыканию цепи.
8.9. Работы с приборами учета электроэнергии должны проводиться со снятием напряжения. В цепях электросчетчиков, подключенных к измерительным трансформаторам, при наличии испытательных коробок следует снимать напряжение со схемы электросчетчика в указанных коробках.


Так что крокодилы - в Африку...

Сообщение отредактировал Roman D - 1.9.2012, 15:24


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 1.9.2012, 15:38
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Что за вопрос такой?.
Всё равно ,что через автобан переходить дорогу, авось успею.
Не шутите с напряжением, оно это не любит.
Быстрее всё равно не будет, а последствия могут быть разными.

P.S. Это чисто моё мнение и мнение техники безопасности


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 1.9.2012, 15:47
Сообщение #16


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10873
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Ой, что-то Олега Зорина не слышно...


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 1.9.2012, 19:01
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Будем надеяться, что он не вышел из строя.
Цитата
можно попробовать, только необходимо снять нагрузку
Т.е. отключить дом.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vitall
сообщение 2.9.2012, 1:32
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 1.9.2012
Пользователь №: 28266



Цитата(uvk2 @ 2.9.2012, 0:01) *
Будем надеяться, что он не вышел из строя.Т.е. отключить дом.

Нет, нужно отключать не дом, а все приборы в доме, чтоб не было дуги при монтаже цэпи..........., а вообще опишите подробнее свою электроустановку: есть ли вводной автомат, по какой причине хотите поменять счетчик, вообще хотелось бы увидеть даже фото электроустановки, вобщем сначала и поподробней. Вот тогда вы и получите полностью исчерпывающий ответ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 2.9.2012, 8:21
Сообщение #19


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10873
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(vitall @ 2.9.2012, 1:32) *
Нет, нужно отключать не дом, а все приборы в доме, чтоб не было дуги при монтаже цэпи.

Это зачем? Экстрим такой - работа под напряжением, когда надо отключать? И какая разница между отключением нагрузки и снятием напряжения - я имею в виду для потребителей? Для электрика - понятно: нарушение пункта 8.9 и пересдача.



--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олег Зорин
сообщение 2.9.2012, 18:06
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 24018



Из строя еще не вышел..))) Затеяно все из-за того, что работы не успеваем сделать до прихода жильцов с работы, вследствии чего после включения ЭУ сразу идет перегруз и ЭУ вылетает.
Можно ли сделать так: под напругой подключить все цепи от ТТ до ИКК, а потом накинуть фазы от ИКК до счетчика?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2024, 10:23
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены