Фекальный насос Cristal V1100DF 1.1 кВт |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Фекальный насос Cristal V1100DF 1.1 кВт |
2.9.2012, 19:50
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 2.9.2012 Пользователь №: 28278 |
Хотелось бы узнать, скольки амперная пробка должна стоять для данного аппарата? Потребляемая мощьность 1.1кВт+
|
|
|
|
2.9.2012, 20:03
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
а фаз у него скока?
ЗЫ: 10А сойдёт. ЗЗЫ: пробки - это такие штуки, которые мешають портвейна попробовать в парке на лавочке) Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 2.9.2012, 20:05 -------------------- |
|
|
2.9.2012, 20:37
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
А кабель для питания насоса какого сечения?
|
|
|
2.9.2012, 21:56
Сообщение
#4
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 |
6А, с учётом того что ток с запасом на +0,5 при данной мощности составит 5,5А, и сечением алюминиевого проводника в 2,5 квадрата ,2х одножильных к примеру в трубе, 1ф 220В
-------------------- |
|
|
|
2.9.2012, 22:08
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 2.9.2012 Пользователь №: 28278 |
Спасибо А как "пробка" правильно называеться?
Сечение кабеля я хз, я нюб в элэктрике. И если 10амперный выбивает, в чем может быть причина? |
|
|
2.9.2012, 22:21
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
6А, с учётом того что ток с запасом на +0,5 при данной мощности составит 5,5А, и сечением алюминиевого проводника в 2,5 квадрата ,2х одножильных к примеру в трубе, 1ф 220В Какие 5,5А??? Косинус фи отменили? Или ввели закон новый, по которому движки стали относиться к активной нагрузке? Да и люминь советовать - вообще нехорошо. Цитата И если 10амперный выбивает, в чем может быть причина Через сколько (по времени после включения) его вышибает? -------------------- |
|
|
2.9.2012, 22:31
Сообщение
#7
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 |
Алюминий советую исходя из экономических побуждений.
Помоему мнению, автомат по длительному току можно на 6,3 А поставить,УЗО на 10 А , а вот номинальный ток плавких вставок 6 А. Сообщение отредактировал drmorgan - 2.9.2012, 22:38 -------------------- |
|
|
|
2.9.2012, 22:40
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Из экономических побуждений Правила разрешают его применение только после 16 квадратов. Это первое. Второе: по тем-же правилам, минимум 2,5 квадрата по меди. Вы же то же сечение рекомендуете по алюминию. С Вашими экономическими соображениями МЧС без работы не останется!
Я знаю, что провод с сечением 1,5 квадрата выдерживает до 19А (1ф), но я и 10 ампер на такой не подам. И уж тем более, не поведу эти полтора квадрата от щитка до розетки. а вот номинальный ток плавких вставок 6 А. У Вас то экономия, то наоборот, рекомендуете плавкие предохранители на 6А там, где десятку вышибает... Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 2.9.2012, 22:43 -------------------- |
|
|
2.9.2012, 22:41
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 2.9.2012 Пользователь №: 28278 |
|
|
|
2.9.2012, 22:50
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
странно... На пусковой ток не похоже...
А он за эти 2-10 сек вообще что-то успевает прокачать? Клина нигде не поймал? Попробуйте 16А автомат. Но что-то подсказывает мне, что и 16 тоже выбьет... Т.к. наверняка имеет место неисправность. -------------------- |
|
|
|
2.9.2012, 22:56
Сообщение
#11
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 |
Согласен, для медного провода в 2,5 квадрата, с запасом по силе тока (это в общем с запасом получится примерно 7,5 А ) вставка нужна на 10А.А вот если без запаса то это получается 5А, и тогда вставка в 6А
По мойму его клинит, возможно что то попало в сам мисиратор. Сообщение отредактировал drmorgan - 2.9.2012, 23:05 -------------------- |
|
|
2.9.2012, 23:08
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Я Вам с самого начала толкую про реактивную нагрузку и косинус фи, Вы же ток считаете как для кипятильника... О чём с Вами тогда спорить, если Вы не в теме...
Топикстартеру: посмотрел на время-токовую характеристику расцепителя. Остывший автомат через 10 секунд отключает при токе, в два раза превышающем номинал, т.е. это свыше 20А получается. Либо неисправность насоса (клин, межвитковое, что-то ещё), либо на линии. -------------------- |
|
|
3.9.2012, 0:45
Сообщение
#13
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 |
косинус фи, для питающих линий с насосом , а так же для двигателей(он составляет 0,85),получаются примерно те же данные.
-------------------- |
|
|
3.9.2012, 2:04
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 2.9.2012 Пользователь №: 28278 |
Всем спасибо за помощь. Тему офф))
|
|
|
3.9.2012, 19:56
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
млин, вот так всегда.... на самом интересном месте...
Что там хоть было-то с насосом??? -------------------- |
|
|
24.4.2013, 12:22
Сообщение
#16
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 22.5.2011 Из: Беларусь Пользователь №: 22889 |
А я вот, с вами, товарищи, не согласен. На любой насос надо ставить тепловое токовое реле. Уставку выставить In+15%, In - это паспортный ток двигателя, на шильдике написан. А от короткого замыкания - АВ с номиналом не больше 2-3 In. Только так можно спасти дорогостоящий насос от смерти, из-за попавшего твердого дерьма в нож.
|
|
|
24.4.2013, 12:56
Сообщение
#17
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
Цитата минимум 2,5 квадрата по меди для 1,1/0,22/0,85=5,88 А - сер Вы однако зажрались (при всем уважении к Вам) 1,5 с головой. |
|
|
Гость_Гость_* |
25.4.2013, 0:36
Сообщение
#18
|
Гости |
1,5 по меди или 2,5 по алюку.Смотря что удобней или дешевле автору.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 11.1.2025, 0:53 |
|