Вопросы Уральскому заводу трансформаторных технологий |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вопросы Уральскому заводу трансформаторных технологий |
14.5.2012, 14:03
Сообщение
#1
|
|
Представитель Уральского завода трансформаторных технологий Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 4.5.2012 Из: Екатеринбург Пользователь №: 27350 |
Приветствуем посетителей форума http://www.electrik.org!
Специалисты Уральского завода трансформаторных технологий рады ответить на ваши вопросы о трансформаторах, трансформаторных подстанциях КТП, ЯКНО, КСО, разъединителях и в целом о высоковольтном и низковольтном электротехническом оборудовании. Уральский завод трансформаторных технологий осуществляет свою деятельность с 2000 года. Мы работаем с клиентами по всей территории России, ближнего и дальнего зарубежья. Наши клиенты - это предприятия промышленного и гражданского строительства, с/х, нефтегазовой и горнодобывающий отрасли. Наш головной офис находится в Екатеринбурге, филиалы - в Санкт-Петербурге, Челябинске и Новосибирске. Заходите на наш сайт: http://uztt.ru Наши менеджеры будут рады ответить на Ваши вопросы по оборудованию по телефонам (343) 310-04-40 - Екатеринбург (351) 240-02-84 - Челябинск (383) 249-32-82 - Новосибирск (812) 600-36-31 - Санкт-Петербург. |
|
|
|
7.9.2012, 11:36
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 21.10.2011 Из: ХМАО Пользователь №: 24710 |
Господа профессионалы. Ответьте мне на такой вопрос. Можно ли регулировать напряжение на трансформатрах с РПН при неисправном электродвигателе редуктора с помощью рукоятки без снятия напряжения и нагрузки? В ПТЭЭП написано что нельзя. Старожилы твердят что можно, говорят что после 33 оборотов переключение происходит мгновенно и не влияет на работу транса.
|
|
|
16.9.2012, 17:14
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 12.11.2006 Пользователь №: 7528 |
Переключать РПН вручную под напряжением конечно можно! Это ПБВ (переключатель без возбуждения) нельзя! В случае, когда ступень РПН на 33 оборота ручки, само переключение происходит на 24 (плюс минус полоборота)! Скока я этих оборотов навращал , вспомнить страшно...
-------------------- "Не кочегары мы, не плотники ..."
|
|
|
20.9.2012, 11:19
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 21.10.2011 Из: ХМАО Пользователь №: 24710 |
Переключать РПН вручную под напряжением конечно можно! Это ПБВ (переключатель без возбуждения) нельзя! В случае, когда ступень РПН на 33 оборота ручки, само переключение происходит на 24 (плюс минус полоборота)! Скока я этих оборотов навращал , вспомнить страшно... А как тогда понимать п.2.1.31 ПТЭЭП? |
|
|
|