омическое сопротивление обмоток

Гость_Гость_*
сообщение 18.9.2012, 6:33
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте!
Есть такая проблема: наладчики производили профилактические испытания силовых трансформаторов (находились в эксплуатации более 6 лет), при измерении омического сопротивления обмоток получилось, что разброс составил более 7%. Подскажите, у кого что-то подобное было, как выходили из положения, или если не трудно дайте ссылку на тему, если уже обсуждалось (поиском не нашел).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 18.9.2012, 17:54
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Самый лучший вариант это конечно ремонт\замена. Но прежде нужно установить динамику развития процесса. Делайте повторные измерения через\день\неделю\месяц, в общем через определенные периоды времени. Сравнивайте показания. Если тенденция к увеличению разницы, дело плохо. Иногда процесс развивается лавинообразно, а иногда годами стоит без изменений.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 24.9.2012, 21:43
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Пригласите других,пусть перемерят,если подтвердится значит непредсказуемо во времени может отгореть. И Вы не написали на какой обмотке ВН или НН. Если ВН то РПН (ПБВ) если НН то пайка к шпилькам.

Сообщение отредактировал ez81 - 24.9.2012, 21:43


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 27.9.2012, 5:56
Сообщение #4





Гости






Кому интересно: трансформатор ТМЗ 6/0,4 1600 кВА (Хмельницкий завод), проблема была на обмотке ВН.
Вскрыли бак трансформатора, слили масло примерно 400 литров (что-бы открылась гребенка выводов), сделали их протяжку. Почти все болтовые соединения были слабые, хорошо тянулись. Произвели замер - расхождение 0,2 %, теперь это лучший транс на заводе icon_biggrin.gif
Залили масло обратно, закрыли бак трансформатора, сейчас отстаивается, вечером введем в работу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 27.9.2012, 15:50
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Великое в простом.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
aidar
сообщение 18.10.2012, 18:11
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 9.1.2012
Пользователь №: 25639



Похожая проблема с омиками.
Трансформатор 110/10/6 кВ на 25 МВА.
До ремонта сопротивления на обмотках 110 кВ были в пределах 1%, после ремонта четные положения РПН дают 2%. Нечетные – не изменились, в пределах 1%. Ремонт без вскрытия, только через люк подтягивали контакты избирателя. Фаза А. Остальные фазы нормально. РПН- 19 положений с реверсом.
Где причина?
Думаю контакт на кольце ф.А четные. А Вы как? Может контактор?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
aidar
сообщение 19.10.2012, 18:09
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 9.1.2012
Пользователь №: 25639



Сегодня повторно вскрыли.
Причина в контакте Х32, был ослаблен.
Это контакт переход из избирателя в бак контактора.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения