Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 15.3.2005 Пользователь №: 2567 ![]() |
вводов? Нужен не лабораторный прибор, а именно датчик, который бы устанавливался непосредственно на трансформатор.
Заранее спасибо, Николай. |
![]() |
|
|
Гость_Pavel_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Высоковольтных чего?
Каков уровень высоковольтности? Мощность? И вообще зачем? "Тангенс угла диэлектрических потерь"-это параметр для конденсаторов вообще-то. При нормальном состоянии изоляции, он не меняется со временем(или меняется мало) Если это высоковольтный трансформатор, то нужно контролирывать пробивное напряжение масла. |
![]() |
|
Гость_Гость_Электрик_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
"Тангенс угла диэлектрических потерь"-это параметр для конденсаторов.
Поэтому измеряют tg потерь на ВВ вводах (если есть измерительные выводы) трансформатора (от35кВ и выше), для контроля изоляции ВВ вводов. Для этого испорльзуют мост Р 5026, эталонный кондер, кинатрон. Хотелось бы узнать про какие датчики вы говорите? Если есть инфа сообщите! Зарание благодарен. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11005 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
По моему скромному имхо, тангенс - это отношение реактивки к активке.
Тангенсометр - прибор для замера потерь в изоляции. ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 5.5.2011, 19:49 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 25.10.2009 Пользователь №: 15973 ![]() |
Высоковольтных чего? Каков уровень высоковольтности? Мощность? И вообще зачем? "Тангенс угла диэлектрических потерь"-это параметр для конденсаторов вообще-то. При нормальном состоянии изоляции, он не меняется со временем(или меняется мало) Если это высоковольтный трансформатор, то нужно контролирывать пробивное напряжение масла. Да нет, не только. Измеряется он и на вводах начиная с 35кВ конденсаторного типа, и на трансформаторах тока. Величины см. "Объем и нормы испытания эл. оборудования". Но основным критерием является изменение его по отношению к данным прошедших лет. Большой прирост не есть хорошо. Типы приборов сейчас назвать не смогу. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 11:17 |
|
![]() |