Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Чем измерять тангенс угла потерь и ёмкость высоковольтных

BIGNICK
сообщение 15.3.2005, 11:51
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 15.3.2005
Пользователь №: 2567



вводов? Нужен не лабораторный прибор, а именно датчик, который бы устанавливался непосредственно на трансформатор.

Заранее спасибо,
Николай.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavel_*
сообщение 22.3.2005, 11:19
Сообщение #2





Гости






Высоковольтных чего?
Каков уровень высоковольтности? Мощность?
И вообще зачем?
"Тангенс угла диэлектрических потерь"-это параметр для конденсаторов вообще-то. При нормальном состоянии изоляции, он не меняется со временем(или меняется мало)
Если это высоковольтный трансформатор, то нужно контролирывать пробивное напряжение масла.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Электрик_*_*
сообщение 5.5.2011, 19:19
Сообщение #3





Гости






"Тангенс угла диэлектрических потерь"-это параметр для конденсаторов.
Поэтому измеряют tg потерь на ВВ вводах (если есть измерительные выводы) трансформатора (от35кВ и выше), для контроля изоляции ВВ вводов. Для этого испорльзуют мост Р 5026, эталонный кондер, кинатрон.
Хотелось бы узнать про какие датчики вы говорите? Если есть инфа сообщите! Зарание благодарен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 5.5.2011, 19:49
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11005
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



По моему скромному имхо, тангенс - это отношение реактивки к активке.
Тангенсометр - прибор для замера потерь в изоляции. icon_smile.gif

Сообщение отредактировал Roman D - 5.5.2011, 19:49


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 5.5.2011, 20:25
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



QUOTE (BIGNICK @ 15.3.2005, 12:51) *
вводов? Нужен не лабораторный прибор, а именно датчик, который бы устанавливался непосредственно на трансформатор.

Заранее спасибо,
Николай.


Про такой прибор не слышал, может есть у буржуев Ноу-Хоу, но есть другой-прибор контроля изоляции В/В вводов типа КИВ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
buvial1
сообщение 5.5.2011, 21:05
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 106
Регистрация: 25.10.2009
Пользователь №: 15973



Цитата(Pavel @ 22.3.2005, 12:19) *
Высоковольтных чего?
Каков уровень высоковольтности? Мощность?
И вообще зачем?
"Тангенс угла диэлектрических потерь"-это параметр для конденсаторов вообще-то. При нормальном состоянии изоляции, он не меняется со временем(или меняется мало)
Если это высоковольтный трансформатор, то нужно контролирывать пробивное напряжение масла.

Да нет, не только. Измеряется он и на вводах начиная с 35кВ конденсаторного типа, и на трансформаторах тока. Величины см. "Объем и нормы испытания эл. оборудования". Но основным критерием является изменение его по отношению к данным прошедших лет. Большой прирост не есть хорошо. Типы приборов сейчас назвать не смогу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 11:17
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены