Сигнал с трансформатора тока , Можно ли на 1 тр-р тока 2 счетчика подключить?

Dimich-krutan
сообщение 26.10.2012, 15:37
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



День добрый на вводе установлены тр-р тока - 3шт 0-5А , подключены к счетчику, можно ли параллельно подключить регистратор (схема подключения такая же как и на счетчик). Будут ли адекватные данные по считыванию?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
case69rus
сообщение 26.10.2012, 15:55
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 544
Регистрация: 16.12.2007
Из: Дубна
Пользователь №: 10068



думаю, что в первую очередь у вас возникнут проблемы с сбытовой конторой.

Сообщение отредактировал case69rus - 26.10.2012, 15:56


--------------------
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 26.10.2012, 17:14
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



токовые цепи подключают последовательно тогда могут разрешить
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 26.10.2012, 17:19
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Почему параллельно-то? В токовые цепи только последовательно. Проблемы со сбытом наверняка будут, хотя раньше включали по два счетчика - активной и реактивной энергии.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 27.10.2012, 8:15
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22974
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ежли речь идет о контроле качества ЭЭ, можно


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 27.10.2012, 8:29
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



А ежели это второй счетчик или амперметр то нельзя? Поясните. Какая разница что включить последовательно в токовую цепь - оно все одно внесёт какую-то погрешность.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sokoloff79
сообщение 27.10.2012, 10:17
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 4.7.2011
Пользователь №: 23434



Какая погрешность? Если нагрузка на ТТ допустима, то учет будет нормальным.
По доп.подключению лучше сделать запрос у сбыта, думаю вряд ли запретят
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 27.10.2012, 10:58
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Дело не в нагрузке ТТ, а в последовательно с ним включенным дополнительным устройством, которое в принципе может увеличить сопротивление вторичной цепи и вызвать минусовую погрешность. Сбыту это явно не понравится. Ведь кажется нормируются как-то и зачем-то длина и сечение вторичной линии, вот надо искать и нормы на включение дополнительных приборов с конкретными указаниями: можно или нельзя. А сбыт вам скажет только то, что им выгодно.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mixalih.lm
сообщение 27.10.2012, 12:06
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 6.2.2010
Пользователь №: 17245



Если Вам необходимо-включите последовательно с ТТ энергсбыта свой ТТ с вашим регистратором.
Если вы в нормальных отношениях с вашим сбытом-пусть вам поставят умный счетчик(например ПСЧ 4-М).Итого и вы , и сбыт имеют общий регистратор-анализатор.(и не только)

uvk2 вызвать минусовую погрешность.
Минусовой погрешности из-за повышеннго сопротивления цепи ТТ-ПУ не будет,т.к ТТ будет стремиться установить соотношение коефициента трансформации (в разумных пределах) независимо от сопротивления вторичной цепи.Отсюда и невообразимо высокие напряжения на разомкнутой(неиспровной) цепи ТТ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 30.10.2012, 10:23
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(uvk2)
Какая разница что включить последовательно в токовую цепь - оно все одно внесёт какую-то погрешность.
По-другому и быть не может!
Цитата(mixalih.lm)
Минусовой погрешности из-за повышеннго сопротивления цепи ТТ-ПУ не будет,т.к ТТ будет стремиться установить соотношение коефициента трансформации (в разумных пределах) независимо от сопротивления вторичной цепи.
"Приехали"!.... wife.gif


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mixalih.lm
сообщение 30.10.2012, 10:41
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 6.2.2010
Пользователь №: 17245



"Приехали"!....
Т.е Вы считаете что ПУ,подключенный метровым проводом и ПУ,подключенный 10-ти метровым проводом будут считать по разному?(это и есть разумный предел разности сопротивлений проводов) , в моем понимании и разрешенный ПУЭ.Если это не так,то будем учиться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 30.10.2012, 18:32
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата
Т.е Вы считаете что ПУ,подключенный метровым проводом и ПУ,подключенный 10-ти метровым проводом будут считать по разному?(это и есть разумный предел разности сопротивлений проводов)
В разумных пределах длина проводов конечно же не вызовет большой ошибки и учёт будет вестись в поле допуска.
Но я не о проводах, а несколько о другом - после последовательного соединения нескольких нагрузок на ТТ (скажем счётчика и того же регистратора), может как раз привести к выходу из этого самого допуска на точность измерения.
Не спроста даже к сечению соединительных проводов предъявляются конкретные требования и класс точности к узлам учёта повысился, по сравнению с более ранними годами (для ТТ - 0,5).

PS: Был у меня практический случай, когда при приёмке абсолютно нового узла учёта, пришлось менять одит ТТ, т.к. он не обеспечивал (вернее был на границе допуска) какой-то один из параметров.
Никакая организация (контролирующая) не позволит ствить что-то ещё в эти цепи.
Однажды (по ряду причин), я на эти провода повесил обмотку на торе и от неё провода к устройству.
Никакого вмешательства не было в эти цепи (там даже видимый зазор миллиметров 7 был), но тем не менее снабжающей это, мягко-говоря, не понравилось - пришлось снять и долго убеждать в том, что в этом не было никакого злого умысла.

PSS: Практические эксперименты по нагрузке ТТ, очень ярко показывают насколько сильно это отражается на точность учёта! icon_biggrin.gif , поскольку выходные параметры ТТ и входные счётчика очень точно согласованы между собой.
Ну как при этом в эту цепь можно подключать что-то ещё?
Не представляю это.... smoke.gif

Сообщение отредактировал Rezo - 30.10.2012, 18:33


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mixalih.lm
сообщение 30.10.2012, 19:50
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 6.2.2010
Пользователь №: 17245





[пришлось менять одит ТТ

Требования сетевиков очень строгие:даже требуют ТТ из одной партии,вплоть до даты выпуска.

Однажды (по ряду причин)

Таким заниматься не приходилось,тем более на этом форуме эта тема пресекается.


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 30.10.2012, 21:14
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(mixalih.lm)
Однажды (по ряду причин)

Таким заниматься не приходилось,тем более на этом форуме эта тема пресекается.
Если это камешек в мой "огород", то это ошибочно, если не сказать большего!
Лет... 8-10 назад "шеф" заподозрил что-то у энергетиков на одном из производств и попросил меня что-либо придумать, что бы контролировать хотя бы условно, что в реале с расходом эл.энергии (они сообщали ему другие цифры и соответственно расходы).
Мне это нужно было мониторить, но на расстоянии в 140 км, т.е. - передать к тому же это всё на этом расстоянии (тогда ещё по GSM не было возможности передать).
И сделать это нужно было без прямого вмешательства в схему учёта и что бы никто ничего не понял из "технарей" предприятия, что и было реализовано......
Вкратце вот так!
И это (эта ситуация) означает моё выражение "по ряду причин".
Так что.... пресекать нечего - с моей стороны всё законно! flag.gif


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 30.10.2012, 21:52
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



Ограничение в 10 м - это ограничение не по потере, ее значения указаны отдельно, можно такой кабель подобрать, что и на 100 м передавать будет с допустимыми потерями. Ограничение связано с банальной возможностью простоты обслуживания.
Ну а по поводу замеров: еще старина Кирхгоф вывел, что сумма токов в точке соединения равна нулю, т.е. входящий с транса ток делится на счетчик и второго потребителя, не факт, что равнозначно, но по сути врать будут оба прибора
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 30.10.2012, 22:48
Сообщение #16


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11018
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(belok5 @ 30.10.2012, 20:52) *
по сути врать будут оба прибора

Если мощность нагрузки вторичной обмотки не превысит номинальной мощности ТТ, то узел учёта не выйдет из класса точности. Мощность эта пропорциональна сопротивлению: чем больше сопротивление нагрузки, тем больше мощность. S=I2Z, где Z - полное сопротивление нагрузки (с учетом сопротивления проводов и контактов).

Мощность токовой цепи счетчика составляет порядка 1 ВА; при мощности ТТ порядка 10 ВА запас здоровенный, если, конечно, слишком тонкие и длинные провода не подгадят.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 30.10.2012, 23:13
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



ток-то мы получаем пропорциональный первичной нагрузке, а распределить его надо на оба прибора
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 30.10.2012, 23:41
Сообщение #18


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11018
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(belok5 @ 30.10.2012, 23:13) *
ток-то мы получаем пропорциональный первичной нагрузке, а распределить его надо на оба прибора

Все верно, в последовательно включенных токовых катушках ток будет одинаковым.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 30.10.2012, 23:45
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



а вот этого, я боюсь, не даст сбыт сделать.

потому все свои речи и вел о параллельном соединении
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 31.10.2012, 0:03
Сообщение #20


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11018
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(belok5 @ 30.10.2012, 23:45) *
а вот этого, я боюсь, не даст сбыт сделать.

потому все свои речи и вел о параллельном соединении

Ну, тут оба счётчика ахезы покажут, ничего общего с реальной энергией.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения