![]() Разные приборы и ЗУ , Непонятное |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Разные приборы и ЗУ , Непонятное |
![]()
Сообщение
#1
|
|||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 12.9.2010 Из: Астрахань Пользователь №: 19473 ![]() |
Здравствуйте.
На новой КТП нужно было измерить сопротивление заземлителей (норма Z=4 Ом). Измерения проводили двумя приборами, все они проверены в ЦСМ. Состояние грунта нормативное. 1) Прибор MI 3102H CL (вот паспорт на прибор ![]() ) (Рис. 1) Показания прибора Z=20 Ом (порядок проведения измерения сопротивления заземления 3-проводным методом, у этого прибора имеются свои колья, которые шли в комплекте с прибором, по длине они где сантиметров 25 (какие то они совсем маленькие); 2) Прибор М416 (Рис. 2) Показания прибора Z=0,9 Ом (подключение прибора по трехзажимной схеме, колья брали другие побольше, вбивались сантиметров на 50 в землю); Вопрос: В чем может быть причина такой разности показаний? Электролаборатория которая пользовалась прибором MI 3102H CL утверждает что он показывает правильно, так как есть и то что они и раньше им производили измерения и никаких проблем из за размера кольев небыло. Также пробовали брать еще один другой М416 и он тоже показал 0,9. Мне кажется это из за маленьких кольев. |
||
![]() |
|||
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10976 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Грунт - сопротивление нелинейное, и при разных напряжениях будет разное сопротивление.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 12.9.2010 Из: Астрахань Пользователь №: 19473 ![]() |
Грунт - сопротивление нелинейное, и при разных напряжениях будет разное сопротивление. Понятное дело что нелинейное. Но должны показания быть немного похожи, оба прибора предназначены для измерения сопротивления заземления. Измерения производили так как написано в паспорте прибора и электролаборатория пользуется им не один год и хотят выписать ведомость дефектов о том что сопротивление не входит в норму. Слишком большая разница в показаниях. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Разные показания могут быть из-за того что сели источники питания. Один раз так и было. Одним прибором забраковали обмотку двигателя, вторым прибором проверили и решили что АКБ сдох в первом приборе.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Да случай прям из моих вчерашних измерений . Причина была в соединительном проводнике прибора MI3102Н сопротивление соединительного проводника длинною 2м оказалось порядка 8-10ом (вытянут или плохой контакт).. Причину определил обычным китайским тестером.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
А для этого в методике есть раздел - оценка точности результатов, и подготовка к работе. Перед проведением прибор должен быть проверен, в т.ч. и питание. А разница в показаниях может быть действительно из-за длины кольев. Только вопрос малехи неправильно поставлен. В приборах у которых они маханькие математика участвует и все учтено при вычислении. А проблема может возникнуть при вбивании их в насыпной грунт, щебень или еще что нить было тоже под дерево втыкали сопротивление 20кОм, оказалось под деревом иголок с пол-метра насыпаных. Т.е при вбивании нужно еще место правильно определить и очистить от мусора
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
У меня тоже раз была такая непонятка при измерениях М416 и Ф4103. Значительное расхождение. И причина была в кольях. У них определено, какое сопротивление должно быть между заземлителем и электродами. В паспорте написано как это делать. Сначала измеряете это сопротивление двухпроводным методом и делаете соответствующие выводы. Примерно схожие результаты измерения заземлений я получил при длине электрода в грунте около метра.
Сообщение отредактировал uvk2 - 9.11.2012, 5:59 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Да есть такое. У меня в MPI-525 написано 1,99 кОм, но он не будет измерять если сопротивление зонда привышено на экране ошибка высвечивается.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
В том вся и вишка в импортной технике MI3102H прибор просто не будет измерять . Но он измерения проводил но результат брехал. Есть еще наведенное напряжие из-за чего он отказывается проводить измерения. Насчет длинны электродов он под эту длинну заточен. При слабой батареи выдает сигнал. Грунт насыпной влияет но не сильно.
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2025, 0:13 |
|
![]() |