заземление , бьёт током |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
заземление , бьёт током |
12.11.2012, 14:59
Сообщение
#1
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 18.9.2009 Пользователь №: 15581 |
Всем здравствуйте!В частном доме произведён новый монтаж эл.проводки и смонтировано заземление.Отопление и водопровод-металлопластик.Стоит на кухне эл.котёл посудомоечная машина рядом с раковиной.Иногда бьёт током от котла или от посудомойки если мокрыми руками задеть за корпус.Подскажите в чём может быть проблема?
|
|
|
|
12.11.2012, 15:04
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Оборудование не подключено к СУП (ДСУП)
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
12.11.2012, 18:22
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Сделайте СУП (система уравнивания потенциала) т.е . соедените все ОПЧ (открытые проводящие части (металические корпуса эл. приборов)) и
СПЧ (сторонние проводящие части(отопление, канализация, арматура ж/б конструкций итд.)) в единую систему при помощи проводников сечением не менее фазного провода питающего кабеля ввода. Ну и желательно чтоб имелось так называемое заземление. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
13.11.2012, 15:58
Сообщение
#4
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 18.9.2009 Пользователь №: 15581 |
дом сделан из кирпича и шлакоблока,водопровод и канализация-пластик!!!
|
|
|
|
13.11.2012, 16:10
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Корпуса оборудования, тёплые полы, переходные фитинги (если металл), и прочие СПЧ включены в СУП?
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
13.11.2012, 22:59
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
дом сделан из кирпича и шлакоблока,водопровод и канализация-пластик!!! Ну тогда объедините все корпуса эл.приборов и посадите их на заземление (если у вас стоит УЗО, тогда получится Система заземления ТТ, что для частного сектора замачательно) Ну а если УЗО нет. тогда на это же заземление нужно посадить ноль ( получится TN-C) А может быть у вас вообще TN-S (ну в смысле пятипроводная (трёхпроводная) система) тогда желто-зелёный провод (так называемый защитный ноль) на заземление. Током точно перестанет бить. Сообщение отредактировал Transformator - 13.11.2012, 23:01 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
14.11.2012, 13:37
Сообщение
#7
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 18.9.2009 Пользователь №: 15581 |
Ну тогда объедините все корпуса эл.приборов и посадите их на заземление (если у вас стоит УЗО, тогда получится Система заземления ТТ, что для частного сектора замачательно) Ну а если УЗО нет. тогда на это же заземление нужно посадить ноль ( получится TN-C) Система двухпроводная+контур заземления 3 жила.А может быть у вас вообще TN-S (ну в смысле пятипроводная (трёхпроводная) система) тогда желто-зелёный провод (так называемый защитный ноль) на заземление. Током точно перестанет бить. Корпуса оборудования, тёплые полы, переходные фитинги (если металл), и прочие СПЧ включены в СУП? Да но коруса оборудования через вилку на зазеляющий контакт на розетке.Или дополнительно каждый корпус оборудования заземлять? |
|
|
|
14.11.2012, 18:23
Сообщение
#8
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 393 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
заземление соединить с N проводником
заземление без зануления не применяется в tn системе. |
|
|
14.11.2012, 18:40
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Система двухпроводная+контур заземления 3 жила. Да но коруса оборудования через вилку на зазеляющий контакт на розетке.Или дополнительно каждый корпус оборудования заземлять? УЗО стоит? заземление соединить с N проводником заземление без зануления не применяется в tn системе. Всё верно. А если это ТТ? что скорее всего, т.к наверняка стоит у ТС УЗО. Сообщение отредактировал Transformator - 14.11.2012, 18:42 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
14.11.2012, 18:54
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Неизвестно ещё как у ТС сделано заземление. Некоторые считают, что арматурина, на полметра воткнутая в землю - это уже заземление.
Цитата Иногда бьёт током от котла или от посудомойки И почему только иногда?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
|
14.11.2012, 19:34
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
|
|
|
15.11.2012, 17:13
Сообщение
#12
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 18.9.2009 Пользователь №: 15581 |
Стоит диф.,контур смонтирован-три штыря по 2 метра арматура 16 вывод катанка 8 или 10 в щит заходит медь 6 через сжим.Вот именно что бьёт током не всегда.Ноль заземлён.
Сообщение отредактировал elvlad - 15.11.2012, 17:14 |
|
|
15.11.2012, 18:32
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата три штыря по 2 метра арматура 16 А вот арматуру кажется использовать и нельзя. Не помню где прочитал. Током бьет когда касаетесь котла одной рукой или другой ещё за что-то?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
15.11.2012, 19:26
Сообщение
#14
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 18.9.2009 Пользователь №: 15581 |
А разве она не относится к чёрной стали для вертикальных заземлителей?Да котёл и вода из под крана.Выявился ещё один момент-котёл был включен в розетку где нет заземляющего проводника.А брались за мойку и за котёл или за посудомойку.
|
|
|
15.11.2012, 20:13
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Не помню, откуда я это взял, но вроде как ребра арматуры уменьшают площадь соприкосновения штыря с грунтом. Ну а через незаземленный котел и мойку вполне можно получить. Заземлить однозначно и сделайте СУП.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
15.11.2012, 20:32
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
ребра увеличивают площадь поверхности арматуры, как же может быть меньше площадь соприкосновения с грунтом?
|
|
|
15.11.2012, 20:43
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Ну, типа грунт соприкасается с ребрами, а с остальным телом не очень.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
15.11.2012, 22:20
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Стоит диф.,контур смонтирован-три штыря по 2 метра арматура 16 вывод катанка 8 или 10 в щит заходит медь 6 через сжим.Вот именно что бьёт током не всегда.Ноль заземлён. Здесь всё правильно, только необходима СУП т.е. объедини все ОПЧ и СПЧ в единую систему. На мой взгляд лучше отдельно помимо розеток. Если что поправте. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
16.11.2012, 6:37
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Система двухпроводная+контур заземления 3 жила. В розетках у вас 2 провода (фаза+ ноль) или 3 (фаза+ноль+земля)? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
16.11.2012, 8:25
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
См.п.14.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2025, 19:58 |
|