Проложили монтажники кабель d примерно 30 м от ШС на тельфер 4х2,5 (в бетоне)и все правильно сделали. Затем на удалении 150 м от ШС возникла необходимость розеток только "для света"D)))
Пришли электрики и чтобы сэкономить кабель положили от одной фазы питания тельфера кабель ПВС 3х6,0 и поставили посты с розетками. В итоге эта фаза прогружается до 30 А (и видимо будет нарастать из-за больших аппетитов) при измерении на ШС и тельферу работать сложно так как напряжение падает на этой фазе до 160 в, да и проводник греется и автомат, что приводит к отключению 3п С-25 в ШС. Такой вопрос: Если взять от ШС заземление которое в районе 4 ом и которое соединено с нейтралью и толстой стальной полосой повести к розеточным постам и использовать как NPE одновременно, а кабель 3х6,0 использовать для L1, L2, L3 и таким образом распределить нагрузки. Кабель заштроблен в бетоне и повторно опять залит. Понятно что нужно вести линию от ШС но пока нет возможности. Интересно обсудить такое решение в техническом плане. Учет внутренний и в этом проблем нет. А вот певоночальный учет??? В СУ нового образца анализируется и F и N проводникии в случае поподания N на землю считает утечку х5 и добавляет в расход. Но если стоят Т-ры тока то вро-де бы так не получается? Сообщение отредактировал aleksandrsimov - 26.8.2012, 21:30 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Пришли электрики и чтобы сэкономить кабель положили от одной фазы питания тельфера кабель ПВС 3х6,0 и поставили посты с розетками. В итоге эта фаза прогружается до 30 А (и видимо будет нарастать из-за больших аппетитов) при измерении на ШС и тельферу работать сложно так как напряжение падает на этой фазе до 160 в, да и проводник греется и автомат, что приводит к отключению 3п С-25 в ШС. Такой вопрос: Если взять от ШС заземление которое в районе 4 ом и которое соединено с нейтралью и толстой стальной полосой повести к розеточным постам и использовать как NPE одновременно, а кабель 3х6,0 использовать для L1, L2, L3 и таким образом распределить нагрузки. Кабель заштроблен в бетоне и повторно опять залит. Понятно что нужно вести линию от ШС но пока нет возможности. Интересно обсудить такое решение в техническом плане. Да это выход, можно наверно использовать как временное решение (хотя у нас нет ничего постояннее чем временное ![]() -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Как же не криминал, если нельзя? Нельзя - это нельзя, без вариантов.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Только есть одно "но" дело в том, что в системе TN которая у вас применена запрещено провод РЕ использовать в качестве единственного проводника. Любопытно, уж не два ли РЕ-проводника рекомендуете для каждой линии. Если "РЕ" описка, и д.б. "PEN", то "использовать в качестве единственного проводника" нельзя сторонние проводящие части (п.1.7.133) При этом: 1.7.134. Специально предусмотренные PEN-проводники должны соответствовать требованиям 1.7.126 к сечению защитных проводников, а также требованиям гл. 2.1 к нулевому рабочему проводнику. Изоляция PEN-проводников должна быть равноценна изоляции фазных проводников. Не требуется изолировать шину PEN сборных шин низковольтных комплектных устройств. Сообщение отредактировал Олега - 17.11.2012, 11:52 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Как же не криминал, если нельзя? Нельзя - это нельзя, без вариантов. Всё верно нельзя, только сам много раз видел именно так 3х жильный кабель 3 фазы, а ноль брали с корпуса, работает много лет на разных пром. предприятиях. Поэтому и не криминал. Любопытно, уж не два ли РЕ-проводника рекомендуете для каждой линии. Если "РЕ" описка, и д.б. "PEN", то "использовать в качестве единственного проводника" нельзя сторонние проводящие части (п.1.7.133) При этом: 1.7.134. Специально предусмотренные PEN-проводники должны соответствовать требованиям 1.7.126 к сечению защитных проводников, а также требованиям гл. 2.1 к нулевому рабочему проводнику. Изоляция PEN-проводников должна быть равноценна изоляции фазных проводников. Не требуется изолировать шину PEN сборных шин низковольтных комплектных устройств. Ну да, правильнее было бы написать СПЧ, а не РЕ. Но ведь эта шина при этом всё равно не превратится в полноценный PEN т.к не имеет изоляцию равноценную фазной. Наверно эту шину правильнее было бы назвать СПЧ т.к. она имеет контакт со всеми СПЧ соответственно ток будет делится и часть пойдёт по СПЧ. ТС пишет: Если взять от ШС заземление которое в районе 4 ом и которое соединено с нейтралью и толстой стальной полосой повести к розеточным постам и использовать как NPE одновременно. Думаю если шина соединена сваркой тогда можно. Хотя я сам бы так точно делать не стал. Ещё раз повторяю видел такую систему во многих местах и удивлялся кто так строит. ну кто так строит?! Сообщение отредактировал Transformator - 17.11.2012, 17:29 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Наверно эту шину правильнее было бы назвать СПЧ т.к. она имеет контакт со всеми СПЧ соответственно ток будет делится и часть пойдёт по СПЧ. Т.о. шину, выполняющую в ЭУ функцию N (и РЕ), называем СПЧ ("-проводящая часть, не являющаяся частью ЭУ"), на основании наличия ее контакта с прочими СПЧ, и все как бы уже и правильно ![]() ..использовать как NPE одновременно. Думаю если шина соединена сваркой тогда можно. Значит если сварка, то изолировать уже не обязательно? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |