Шина заземляющая , Чем закрыть

vodonik
сообщение 20.11.2012, 10:43
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 22.5.2012
Пользователь №: 27574



День добрый.
Ситуация такая :
Рентген кабинет, операционная, сделана заземляющая шина по периметру (медная 3х30) стыки-болтовое соединение.
Заказчик(Очень уважаемая организация icon_sad.gif ) – говорит : «… не эстетично, закройте кабель-каналом» .
Местный Ростехнадзор сначало удивился, но узнав кто заказчик – сказал «ну рас просят-сделайте, только полосы нарисуйте ж/з»

Очень хочется послать, но не знаю как icon_sad.gif
Или может что предложите вместо кабель-канала закрыть полосу(отрывать не хочется).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vodonik
сообщение 20.11.2012, 12:45
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 22.5.2012
Пользователь №: 27574



Закрыть надо всю шину - 70 метров на 2 помещения = 140 метров . Проложена на высоте 150см , плюс вокруг входной двери.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.11.2012, 12:59
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22984
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Вы бы определились окончательно - закрыть или послать
стены чем отделаны?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vodonik
сообщение 20.11.2012, 13:06
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 22.5.2012
Пользователь №: 27574



Послать надо аргументировано, но аргументов нет(в РТМ 42-2-4-80 наш случай не рассматриваетсяicon_smile.gif ). Стены-штукатурка,частично плитка.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.11.2012, 13:21
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22984
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



послать - не предусмотрено проектно-сметной документацией
закрыть - покрасить под цвет стен или действительно прикрыть чем-нибудь


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vodonik
сообщение 20.11.2012, 13:39
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 22.5.2012
Пользователь №: 27574



К сожелению не каждого заказчика можно послать , ссылаясь на проекто-сметную документацию(-будут копаться в сметах, искать резервы).
Покрасить - это надо подумать(согласовать цвет..)
Прикрыть- ничего в голову не пришло, кроме как кабель-канал 40х40 - но придётся отрывать т.к. шина уже закреплена.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.11.2012, 15:40
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22984
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



посмотрите что-нибудь навроде плинтусов, хотя покраска проще


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 20.11.2012, 15:46
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Высота прокладки, думаю все же 150 мм.
По делу. Применить от кабель канала только лоток, без крышки. Лоток открытой стороной к стене, крепить с помощью шпилек существующих или специально предусмотренных к полосе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 20.11.2012, 16:52
Сообщение #9





Гости






Цитата(Работник @ 20.11.2012, 15:46) *
Высота прокладки, думаю все же 150 мм.
По делу. Применить от кабель канала только лоток, без крышки. Лоток открытой стороной к стене, крепить с помощью шпилек существующих или специально предусмотренных к полосе.

Позвольте не согласиться, 400 мм нормировалась высота расстояния шины заземления от уровня чистого пола.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 20.11.2012, 17:05
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17720
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Пособие к СНиП: 34. В операционных.... обеспечивается выравнивание потенциалов между всеми доступными для прикосновения металлическими частями. 35. ...Шина устанавливается на высоте 150 мм от уровня пола..

Сразу надо было под плитку загнать, голова б не болела.

Сообщение отредактировал Олега - 20.11.2012, 17:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 20.11.2012, 17:29
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Скажите им, что под закрытым контуром бактерии будут собираться.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 20.11.2012, 17:29
Сообщение #12





Гости






Цитата(Олега @ 20.11.2012, 17:05) *
Пособие к СНиП: 34. В операционных.... обеспечивается выравнивание потенциалов между всеми доступными для прикосновения металлическими частями. 35. ...Шина устанавливается на высоте 150 мм от уровня пола..

Сразу надо было под плитку загнать, голова б не болела.

Пардон, мои сведения устарели, спасибо за подсказку! А как на счёт требований для доступности к осмотру?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Geniy_Dzydo_*_*
сообщение 20.11.2012, 20:50
Сообщение #13





Гости






Можно вообще убрать полосу заземления, сделать уравнивание потенциалов посредством шины уравнивания потеницалов, например поставить ее за потолком, к ней свести проводниками ПВ3 соответствующего сечения все оборудование. проводники проложить в белых кабельканалах.
Понятное дело что снип регламентирует полосу, но это требование абсолютно колхозное, и потом почему 3х30, что то кто то просчитал ток КЗ и выбрал это сечение??? видел полосу желтозеленую и в санузле в административном здании, там кроме светильника на потолку никаких электроприборов не было, причем полоса шла по периметру всего санузла, неаккуратно обходив дверь - вообщем на мой вопрос зачем сделали такой бред, мне сказали читать ПУЭ))) боже бедные люди!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.11.2012, 9:05
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17720
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 20.11.2012, 18:29) *
А как на счёт требований для доступности к осмотру?

Чего на саму шину-то смотреть?
"..разборные соединения в цепях заземления или уравнивания потенциалов должны быть доступны для осмотра; доступ к месту соединения может быть непосредственным или с помощью специального инструмента"
"..в помещениях с доступом для обычных лиц проводники магистрали в необходимых случаях прокладываются с механической защитой, например, скрыто в полу и/или в перегородках"
"..в ряде помещений, например, в медицинских помещениях, могут предъявляться специальные требования к защите проводников и/или к способу прокладки в связи с возможностью образования токсичных соединений при санитарно-технической обработке помещений".
По высоте 150 от пола прячу в штрабу мягкую медную шину (от 80), по этой же высоте 4-5 коробок от 200х150 с IP от 55 (утопленные до крышек). В коробках - соединения меж шинами, терминалы для подключения РЕ- проводников системы уравнивания и к заземляющим розеткам в том числе. На крышке - значок заземления. Двери обхожу в заливке пола (150 от порога).
У меня накачано море фотографий современных оперблоков в РФ, однако там желто-зеленого объекта не обнаружено. icon_smile.gif

Цитата(Гость_Geniy_Dzydo_* @ 20.11.2012, 21:50) *
Можно вообще убрать полосу заземления, сделать уравнивание потенциалов посредством шины уравнивания потеницалов, например поставить ее за потолком, к ней свести проводниками ПВ3 соответствующего сечения все оборудование. проводники проложить в белых кабельканалах.

icon_biggrin.gif Красивая будет операционная - от з/контактов двух десятков розеток, от прочих ОПЧ и СПЧ, консолей.. и все каналы наверх. Полосочки фломастером добавить - и как роще березовой. Гигиенично опять же. Санитарка не нахвалится, при обработке стен..
За потолком конечно самое удобное место для обслуживания.

Цитата(Гость_Geniy_Dzydo_* @ 20.11.2012, 21:50) *
Понятное дело что снип регламентирует полосу, но это требование абсолютно колхозное, и потом почему 3х30, что то кто то просчитал ток КЗ и выбрал это сечение???

Сечение (не менее 80 по меди) выбрано в РТМ42. Для обычной мед аппаратуры напряжение прикосновения не должно превышать 24В. В кардиологической операционной - не более 10 мВ. Может Вы пересчитаете по-взрослому?

Сообщение отредактировал Олега - 23.11.2012, 8:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения