Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Сечение провода

art
сообщение 21.11.2012, 19:53
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 21.11.2012
Пользователь №: 29259



Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как найти сечение провода для переменного тока если известно напряжение и сила тока. Ищу уже недели две. Попадаются только таблицы и великое множество формул. А есть ли одна формула основная?
Нужны формулы. Хочу научиться сам находить сечение. Данныеи к примеру.
U-380B P-110кВт L-10m проводник медный
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 21.11.2012, 20:05
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22972
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



программа электрик
http://www.electrik.org/modules.php?name=U...leA&show=10


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Geniy_Dzydo_*_*
сообщение 21.11.2012, 20:12
Сообщение #3





Гости






может так? P=U^2/R отсюда R=U^2/P но R так же равно R=q*L/S отсюда S=(q*L*P)/U^2 где q - удельное сопротивление, но тут еще проверка по потерям нужна
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
art
сообщение 21.11.2012, 20:17
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 21.11.2012
Пользователь №: 29259



не понял. а можно подсчитать по моим данным?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Geniy_Dzydo_*_*
сообщение 21.11.2012, 21:12
Сообщение #5





Гости






хотя так все таки нельзя считать чушь получается, вобщем считаете ток по закону ома, потом по табличке выбираете сечение - только так вот, или же если тут есть физик то может он научит
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 21.11.2012, 21:15
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
может так? P=U^2/R отсюда R=U^2/P но R так же равно R=q*L/S отсюда S=(q*L*P)/U^2

И что вы этим хотели сказать? таким образом вы нашли сопротивление R нагрузки при однофазной сети.
Если у вас есть мощность приемника, то находим ток потребления и тогда по таблицам допустимых токов для жил проводов и кабелей выбираем провод/кабель подходящего сечения. Учитываем также способ прокладки кабеля/провода, а также проверяем сечение жил по потерям напряжения на длинных линиях.
Для вашего примера у меня выходить кабель с медными жилами проложенный открыто сечение 4 х 95 мм. кв
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 21.11.2012, 21:18
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(art @ 21.11.2012, 20:53) *
...как найти сечение провода для переменного тока если известно напряжение и сила тока.

При известном напряжении и силе тока, можно подобрать провод по таблицам (ПУЭ, Глава 1.3), если вопрос в выборе проводников для прокладки линий.
Если вопрос чисто теоретический, то без кучи формул, которые Вам попались, не обойтись... где будут учитываться и теплоотвод, и плотность тока, и характер нагрузки и длина линии...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему