День добеобрели для него провод СКВИЛ 70. У него экран есть. куда его подключать и надо ли? и как правильно его оканцевать с экраном? сколько надо отступить от края до заделки экрана?
|
|
|
|
4.10.2012, 10:06
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 5.9.2005 Из: Тюмень и область Пользователь №: 3837 |
Цитата День добеобрели для него провод СКВИЛ 70. Ночь перебрили перед ним кабель SATA. |
|
|
4.10.2012, 11:53
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Экран подключить к "земле", к корпусу АИД 70. Припаяйте к экрану гибкий проводник и подключите с помощью него.
|
|
|
4.10.2012, 19:13
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
На каком расстоянии от ВВ вывода АИДа должен начинаться экран, чтобы этот участок не прошило?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
|
5.10.2012, 6:31
Сообщение
#5
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 |
День добеобрели для него провод СКВИЛ 70. У него экран есть. куда его подключать и надо ли? и как правильно его оканцевать с экраном? сколько надо отступить от края до заделки экрана? А можно вопрос? НА зачем экран при испытании постоянным или переменным напряжением? Увеличить утечку? Что б увеличить вероятность пробоя кабеля? Экран применяется в схемах измерения тангенса дельта, и то он не соединяется с землей, а в других случаях незачем. Даже в инструкциях пишут что необходимо собирать испытательную схему, чтобы ВВ провод не касался земли. А с экраном получится сплошное прикосновение с землей. На каком расстоянии от ВВ вывода АИДа должен начинаться экран, чтобы этот участок не прошило? Что бы наверняка 50 см, согласно ПБЭЭП. 50 кВ - 50 см, если мне память не отшибло. -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
|
|
20.10.2012, 17:23
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Есть автолаборатории -у них экранированный кабель лежит на земле и не пробивается. Я молча завидую им...
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
20.10.2012, 17:29
Сообщение
#7
|
Гости |
|
|
|
|
10.11.2012, 10:45
Сообщение
#8
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 |
Есть автолаборатории -у них экранированный кабель лежит на земле и не пробивается. Я молча завидую им... Это для испытаний постоянным напряжением, прожига и акустики для кабельных линий. Тип ПВВЭВ. У нас такой в КАЭЛ-3 и СВПА в комплекте. Но для переменки он не применим - пробьется, надо ПВВ использовать. -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
|
|
10.11.2012, 10:52
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата Видел высоковольтную электролабораторию, где в качестве высоковольтного провода использовался РК-75 с гибкой центральной жилой. Если только с толстой изоляцией жилы. (Бывш РК-3) А обычные телевизионные РК75-4-12 прошиваются за милую душу.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
10.11.2012, 21:58
Сообщение
#10
|
Гости |
Если только с толстой изоляцией жилы. (Бывш РК-3) А обычные телевизионные РК75-4-12 прошиваются за милую душу. Всё правильно, только там был, если память не подводит, РК75-9-15. 75 (Ом) - волновое сопротивление, 9 - диаметр изоляции внутреннего проводника (мм), 15 - наружный диаметр (мм). За 100% точность ручаться не берусь, дело было лет 15-20 назад. |
|
|
|
10.11.2012, 22:21
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Да, вроде всё так.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
Гость_Гость_* |
21.11.2012, 20:30
Сообщение
#12
|
Гости |
Провод типа СКВИЛ на переменке использовать невозможно и не потому что его прошьет а потому что он обладает емкостью и при переменке будет течь емкостной ток превышающий возможности испытательного аппарата , очень хорошо себя ведет провод в толстой виниловой изоляции (марку не помню вроде ПВВ) похож на РК-75 но он без экрана с гибкой жилой ,запросто держит 30 кв .
Экран СКВИЛа подключать к земле однозначно без всякой болтовни, ибо при пробое основной изоляции это единственная преграда на пути высокого напряжения. А ваще не понимаю нафига нужен СКВИЛ для АИДа когда АИД тем и хорош что его в любое место можно поставить . |
|
|
Гость_Гость_* |
21.11.2012, 20:46
Сообщение
#13
|
Гости |
Провод типа СКВИЛ на переменке использовать невозможно и не потому что его прошьет а потому что он обладает емкостью и при переменке будет течь емкостной ток превышающий возможности испытательного аппарата , очень хорошо себя ведет провод в толстой виниловой изоляции (марку не помню вроде ПВВ) похож на РК-75 но он без экрана с гибкой жилой ,запросто держит 30 кв .
Экран СКВИЛа подключать к земле однозначно без всякой болтовни, ибо при пробое основной изоляции это единственная преграда на пути высокого напряжения. А ваще не понимаю нафига нужен СКВИЛ для АИДа когда АИД тем и хорош что его в любое место можно поставить . dimone493 Вы вообще понимаете те слова которые пишете? У ВВ кабелей есть оболочка, и что это по Вашему это увеличивает утечку? Состояние изоляции вот то что определяет ток утечки. Повторюсь практически невозможно проводить испытания переменным напряжением используя экранированный кабель , потому что он кабель обладает ЕМКОСТЬЮ а она для переменного тока ПРОВОДНИК. Либо испытательная установка должна быть размером с дом (от 15 кВа). |
|
|
21.11.2012, 20:56
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата АИД тем и хорош что его в любое место можно поставить А если он стационарно в передвижной лаб.? А к объекту близко не подъехать? Был у нас на лаборатории экранированный ВВ провод, метров 20, никогда не замечал, что его емкость мешает испытанию.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
21.11.2012, 21:18
Сообщение
#15
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 |
Провод типа СКВИЛ на переменке использовать невозможно и не потому что его прошьет а потому что он обладает емкостью и при переменке будет течь емкостной ток превышающий возможности испытательного аппарата , очень хорошо себя ведет провод в толстой виниловой изоляции (марку не помню вроде ПВВ) похож на РК-75 но он без экрана с гибкой жилой ,запросто держит 30 кв . Экран СКВИЛа подключать к земле однозначно без всякой болтовни, ибо при пробое основной изоляции это единственная преграда на пути высокого напряжения. А ваще не понимаю нафига нужен СКВИЛ для АИДа когда АИД тем и хорош что его в любое место можно поставить . dimone493 Вы вообще понимаете те слова которые пишете? У ВВ кабелей есть оболочка, и что это по Вашему это увеличивает утечку? Состояние изоляции вот то что определяет ток утечки. Повторюсь практически невозможно проводить испытания переменным напряжением используя экранированный кабель , потому что он кабель обладает ЕМКОСТЬЮ а она для переменного тока ПРОВОДНИК. Либо испытательная установка должна быть размером с дом (от 15 кВа). Вы бредите? Я не про какую утечку не писал. А писал про то что экранированный, при испытаниях пов. напряжением пром. частоты применять нельзя. тем более с заземлением экрана. Конечно если вы даете 30 кВ, то ради Бога. ПРОсто у нас электроустановки 35 кВ дофига и испытуем соответственно до 105 кВ. Повторюсь провод ПВВ для переменки для постоянки. прожига, акустики ПВВЭВ. А вообще насчет утечки все верно и если Вы не понимаете о чем тут речь, то изучайте ТОЭ Бессонова очень хорошая книга. Поведение емкости в цепях переменного и постоянного тока. з.ы. И вообще гости пора на регистрацию если хотите споры тут разводить. А то пинепонятно кто о чем пишет и к кому я обращаюсь. Сообщение отредактировал dimone493 - 21.11.2012, 21:35 -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
|
|
21.11.2012, 21:51
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
dimone493, в заголовке темы "Провод для АИД-70". Откуда там 105 кВ?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
Гость_Гость_гость_*_* |
22.11.2012, 20:14
Сообщение
#17
|
Гости |
А можно вопрос? НА зачем экран при испытании постоянным или переменным напряжением? Увеличить утечку? Что б увеличить вероятность пробоя кабеля и кто тут бредит? по Вашему экран увеличивает вероятность пробоя? Ну а в общем мне все равно , продолжайте читать ТОЭ.... uvk2 не подумал что АИД стационарно установлен , а экранированным кабелем пользуетесь и на постоянке и на переменке? |
|
|
22.11.2012, 20:54
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Да, но у нас нет таких напряжений, макс 30.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
24.11.2012, 15:43
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 21.6.2012 Пользователь №: 28007 |
Всем привет!
Цитата День добеобрели для него провод СКВИЛ 70. У него экран есть. куда его подключать и надо ли? и как правильно его оканцевать с экраном? сколько надо отступить от края до заделки экрана? Экраны подключать надо к земле установки (в данном случае АИД-70), чтобы токовая петля была минимально короткой, в протичном случае могут быть серьезные подбросы земли, которые чреваты выходом из строя оборудования подключенного к этой земле. Оконцовывать экраном надо так, чтобы между экраном и изоляцией ВВ жилы не было острых торчащих проводов. Я не видел СКВИЛа ( только на сайте http://www.setech.ru/cable.aspx), но по описанию, делать надо так, снимать экран на расстояние L, в этом месте крепить экран, а дальше изолированную ВВ жилу крепить к АИДу, так, чтобы она не касалась его корпуса. Длину разделки можно оценить из феноменологической формулы теплера для скользящих разрядов Uр=k*L^0.2(d/e)^0.4, или L=U^5/(k^5*(d/e)^2), для 100 кВ L=(100)^5/(64.5^5*(1.5/2)^2)=16 см, и взять 20 см для надежности, итого для 100 кВ разделывать на 20 см этот СКВИЛ, это как раз сгодится чтобы отнести ВВ экран от ввод АИДа Цитата Провод типа СКВИЛ на переменке использовать невозможно и не потому что его прошьет а потому что он обладает емкостью и при переменке будет течь емкостной ток превышающий возможности испытательного аппарата Воистину! ВВ испытательный кабель для пром частоты это еще та редкость ( сложно найти, например тут есть, пишут http://hivolt.de/index.php?id=hvaccessories&L=0), и про емкость тоже верно... АИД не сможет сколько-нибудь значимого куска кабеля этого раскачать. из описания СКВИЛа у него погонная емкость ( у которого сеч токопроводящей жилы 2.5 мм^2=> R1=0.9 мм) C=2pi*e*e0/ln(R2/R1)=2*3.14*2.2*8.85e-12/ln(15/0.9)=43 пФ/м... т.е. два метра этого кабеля уже 86 пФ -------------------- Мой блог highvolt.org
|
|
|
24.11.2012, 16:14
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Да и по техническим характеристикам заявлен для посоянного тока. http://www.setech.ru/cable.aspx
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 15:36 |
|