Всем здравствуйте!!!Ребята подскажите как наиболее сделать правильно?Станция тех.обсл. ,делаются новые кабинеты,диспетчерская(будут стоять компы).Сборка не в лучшем состоянии.Кабели трёхжильные.Заземление монтироваться не будет.Как правильно запитать вводной кабель в сборке(т.есть ноль и заземляющий провод).Щит на кабинеты будет стоять отдельно.Вот фто сборки.
|
|
|
|
24.11.2012, 16:47
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
не думаю, что сюда стоит подключать защитный ноль
|
|
|
24.11.2012, 17:08
Сообщение
#3
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10971 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Кабели трёхжильные. А кабели, случайно, не подключены к ТСН подстанции (между фазами 220)? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
24.11.2012, 17:59
Сообщение
#4
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 18.9.2009 Пользователь №: 15581 |
То есть защитный не подключать пока не стелают заземление?А в щитке просто поставить автоматы,или на компы поставить дифы?
А кабели, случайно, не подключены к ТСН подстанции (между фазами 220)? Не понял?Кабели трёхжильные при новом монтаже который делается в данный момент. |
|
|
|
24.11.2012, 18:02
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
дифы( по части УЗО) имеют смыл только при наличии контура заземления
|
|
|
24.11.2012, 18:12
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
дифы( по части УЗО) имеют смыл только при наличии контура заземления тютютю.. больше такого никому не говорите.. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
24.11.2012, 18:55
Сообщение
#7
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10971 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
?Кабели трёхжильные при новом монтаже который делается в данный момент. А автоматы ещё царские? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
24.11.2012, 23:59
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
ок, немножко гиперболизировал))
однако ПУЭ 1.7.80: Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата. а дальше, стойкое и категорическое личное убеждение, что в точке присоединения этого самого РЕ от электроприемника должно быть выполнено повторное заземление |
|
|
25.11.2012, 7:22
Сообщение
#9
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 18.9.2009 Пользователь №: 15581 |
|
|
|
26.11.2012, 9:12
Сообщение
#10
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 18.9.2009 Пользователь №: 15581 |
А,есть заземление-идёт полоса от неё заземлена сборка,то есть шина в сборке куда запитан ноль это PEN,а разделение можно сделать через изолированные шинки N и PE.
|
|
|
|
26.11.2012, 16:11
Сообщение
#11
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 18.9.2009 Пользователь №: 15581 |
Ребята,подскажите как правильно запитать в сборке отходящий на новый щит кабель трёхжильный.
|
|
|