Заметили интересную вещь.
У нас на заводе в некоторых помещениях есть люменесцентные лампы, которые в выключенном состоянии в темноте очень очень слабо светятся (мерцают). Кто-нибудь встречался с таким явлением? Мы вообще-то сами электрики, посидели, посмеялись да так и оставили это дело, не стали разбираться, и так дел очень много. Есть догадки, мол на разрыв в выключателе идёт ноль, фаза остаётся, а ноль проходит через арматуру. Возможно такое? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Силльно разветвленная проводка рядом с арматурой работает как конденсатор небольшой емкости. Небольшой ток может течь. Зажечь лампу его не хватит, но он создает электромагнитное поле. Это поле немного ионизирует газ в лампе. Попробуйте взять индикаторную газоразрядную лампочку от мнемосхем и поднести ее к старому работающему телевизору. О чудо! лампочка в руках загорелась полной яркостью. Правда около моего телевизора на расстоянии ближе метра на голове электризуются волосы.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Цитата(Viktor2004) Небольшой ток может течь
по какой цепи? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Как правило такой эффект происходит когда после выключения ламп сами лампы остаются подключенными к фазному проводу, а выключатель разорвал ноль. Ток будет протекать от фазы, по всей длине проводки, через "конденсатор" (емкость проводки относительно корпусов ламп и арматуры), далее через сами корпуса и арматуру, и через глухозаземленную нейтраль к нулю питающей сети.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 25.3.2005 Пользователь №: 2637 ![]() |
Спасибо, скорее всего так и есть.
|
![]() |
|