kwetkin
сообщение 4.12.2012, 7:31
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 4.12.2012
Пользователь №: 29511



Всем привет! У меня есть трехфазник соединенный в звезду (три вывода) хотел подключить в 220в. двигатель 1,5 кВт, купил 3 конденсатора по 35 мкФ каждый соеденил их паралельно и подключил все к движку как положено, однако при включении в сеть он мычит, я его крутнул и он начал крутиться, но из него валит дым. Подскажите что не так я сделал?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 4.12.2012, 8:45
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Привет.
Цитата
подключил все к движку как положено

На всякий случай, подключили так:
Прикрепленное изображение

Еще варианты, не достаточного крутящего момента, мощности ЭД относительно приводимого механизма. Попробуйте без нагрузки запустить, применить пусковые конденсаторы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kwetkin
сообщение 4.12.2012, 10:43
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 4.12.2012
Пользователь №: 29511



Подключил без пускового конденсатора, FU и SQ, вобщем там только рабочий конденсатор состоящий из трех кондеров по 35 мкФ каждый. Нагрузки на вал двигателя нет, он еще не завязан с механизмами!

Сообщение отредактировал kwetkin - 4.12.2012, 10:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 4.12.2012, 10:50
Сообщение #4





Гости






Цитата(kwetkin @ 4.12.2012, 7:31) *
У меня есть трехфазник соединенный в звезду (три вывода) хотел подключить в 220в.


99,9%, что у Вас двигатель 220/380.
Трёхфазник, соединённый в звезду, надо включать на линейное напряжение, т.е. на 380.
Чтобы включить его на 220, надо, прежде всего, включить на треугольник.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kwetkin
сообщение 4.12.2012, 11:34
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 4.12.2012
Пользователь №: 29511



И как три вывода переделать в треугольник?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 4.12.2012, 11:43
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Если
Цитата
но из него валит дым
то переделать его можно только во вторсырьё.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Topmo3
сообщение 4.12.2012, 13:21
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 18.9.2012
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450



По идее, все подобрано норм ... возможно изначально Ваш двигатель был "наджабленным" ... присоединяюсь к выше написанному.

з.ы. тоже приходилось запускать " в ручную" ... без нагрузки, ни каких проблем не было.

Сообщение отредактировал Topmo3 - 4.12.2012, 13:24


--------------------
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 4.12.2012, 13:41
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Кондесатор сдвигает фазу,у вас видимо неправильно подобран конденсатор.

Нужно примерно 7мкф на 100 Ватт.

Может вы электролиты купили? Где есть + и - ?
Они точно не подойдут.

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 4.12.2012, 13:47


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 4.12.2012, 15:33
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2059
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



есть редкие моторы (у меня стоит такой на циркулярке, югославский или румынский, 1,5 кВт 3000 об) -
запустить его от 220 НЕВОЗМОЖНО!
в принципе можно, но мощности отдаст 15% от силы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kwetkin
сообщение 4.12.2012, 16:53
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 4.12.2012
Пользователь №: 29511



Да, я его разобрал и налицо межвитковое замыкание обмоток! Но я не очень огорчился, ведь у меня есть второй (без бирки больше раза в 1,5 того и у него 6 выводов) соеденил на звезду-делает как корова "мууууууууу", а на треугольник ноль реакции, вопрос такой: Чо за херня?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
technik43
сообщение 4.12.2012, 17:03
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Регистрация: 13.2.2011
Из: Киров
Пользователь №: 21545



Может быть поможет http://mainstro.ru/articles/ing/energosnab...obsved_501.html


--------------------
Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 4.12.2012, 18:20
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 917
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(kwetkin @ 4.12.2012, 17:53) *
Да, я его разобрал и налицо межвитковое замыкание обмоток! Но я не очень огорчился, ведь у меня есть второй (без бирки больше раза в 1,5 того и у него 6 выводов) соеденил на звезду-делает как корова "мууууууууу", а на треугольник ноль реакции, вопрос такой: Чо за херня?

Если 6 проводов, то нужно фазировать. Можно методом научного тыка разорванной звездой. Две любые обмотки последовательно произвольным образом и в 220, раскрутить шнуром. Если не работает, то одну обмотку перевернуть. Потом и третюю аналогично с любой из двух предыдущих.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
netraktorist
сообщение 4.12.2012, 20:43
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 114
Регистрация: 8.9.2012
Из: РеспубликаЧувашия
Пользователь №: 28350



Цитата(kwetkin @ 4.12.2012, 17:53) *
Да, я его разобрал и налицо межвитковое замыкание обмоток! Но я не очень огорчился, ведь у меня есть второй (без бирки больше раза в 1,5 того и у него 6 выводов) соеденил на звезду-делает как корова "мууууууууу", а на треугольник ноль реакции, вопрос такой: Чо за херня?


извини,конечно.но есть вопрос.что-нибудь есть в голове про подключение двигателей,как они работают,ведь при твоем подходе они все обречены на смерть.какие приборы используются,какой породы коровы,какая херня?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Topmo3
сообщение 4.12.2012, 21:00
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 18.9.2012
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450



... разорви звезду .. к едрене ма..ри...
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dubeckiy
сообщение 4.12.2012, 21:16
Сообщение #15


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 348
Регистрация: 7.1.2007
Пользователь №: 8017



"... разорви звезду .. к едрене ма..ри.."


Хорошая схемка . Только кондеи подбирать надо чётко .......


--------------------
noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Topmo3
сообщение 6.12.2012, 15:22
Сообщение #16


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 18.9.2012
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450



Цитата(Dubeckiy @ 4.12.2012, 22:16) *
...Только кондеи подбирать надо чётко ....
Имхо ...
Ср = (70 - 80)мкФ * Рдв.
Сп = Ср * 2


--------------------
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.