изоляция скрутки провода

Lesnos
сообщение 7.12.2012, 14:10
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 2.9.2009
Пользователь №: 15432



Вопрос прост, но нужно дать развернутый ответ подрядчикам.

В распаячной коробке провода соединяются скруткой и после этого провариваются.

Каковы требования к изоляции оголенной скрутки?
Можно ли просто одеть на ПВХ кембрик? или только необходимо замотать изолентой?

и каковы требования к скруткам.

желательно дать ссылку в каком нормативном документе описываются все требования.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 7.12.2012, 16:21
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



скрутки, если мне память не изменяет, запрещены. да и удобства в последующем обслуживании не будет. но это так, о наболевшем icon_biggrin.gif
требования стандартные на пробой изоляции не меньше 600 В, и если кембрик по сертификату позволяет, почему б и нет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 7.12.2012, 16:24
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Изоляция на соединениях должна быть не хуже изоляции целого провода. В нормативах примерно этот текст и прописан (сорри, искать пункт просто лень)


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 7.12.2012, 16:42
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(belok5 @ 7.12.2012, 17:21) *
скрутки, если мне память не изменяет, запрещены.

С каких это пор проваренная скрутка - вне закона?
Цитата(savelij® @ 7.12.2012, 17:24) *
Изоляция на соединениях должна быть не хуже изоляции целого провода

А вот это можете разъяснить - не хуже изоляции провода, или достаточно уложиться в норму 500 кОм?


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 7.12.2012, 16:57
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(зелёный желторотик @ 7.12.2012, 17:42) *
А вот это можете разъяснить ...

Не могу, не я сочинял... icon_wink.gif
Цитата
2.1.25. Места соединения и ответвления жид проводов и кабелей а также соединительные и ответвительные сжимы и т. п. должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 14:40
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены