номинал УЗО

bigman2x2
сообщение 7.12.2012, 19:36
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 7.12.2012
Пользователь №: 29578



Здравствуйте! Помогите расчитать номинал узо и вводный автомат: 3 фазы, между счётчиком с узо и автоматом до распределительного щита бронированный кабель в земле 130 метров. Расчётная нагрузка 35 кВт ( отопление,бойлеры)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
drmorgan
сообщение 7.12.2012, 20:00
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 24.8.2012
Пользователь №: 28198



Я так понял 380, 3 фазы, кабель медный пятижильный? Ну исходя из этого, взял токовую нагрузку с запасом в 5А, автомат по длительному току в 63А, УЗО 80А ( номинальный отключающий дифферинциальный ток в 100 мА.)

Сообщение отредактировал drmorgan - 7.12.2012, 20:01


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
bigman2x2
сообщение 7.12.2012, 20:03
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 7.12.2012
Пользователь №: 29578



спасибо. А ни могли бы вы мне указать инфу как расчитывать узо, чтобы не задавать такие вопросы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
drmorgan
сообщение 7.12.2012, 20:11
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 24.8.2012
Пользователь №: 28198



Цитата(bigman2x2 @ 7.12.2012, 21:03) *
спасибо. А ни могли бы вы мне указать инфу как расчитывать узо, чтобы не задавать такие вопросы.

Нет, это в общем то один из моих хлебов насущных, и делиться этим я не желаю, просто на этом форуме я немного альтруистом бываю, и не сложные расчёты делаю бесплатно, ну и кое что объясняю если настроение есть icon_biggrin.gif , и знаний хватает.
p.s. Мож кто и поделиться опытом с вами как производить этот расчёт ..., если сочтёт нужным.

Сообщение отредактировал drmorgan - 7.12.2012, 20:16


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
bigman2x2
сообщение 7.12.2012, 20:14
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 7.12.2012
Пользователь №: 29578



ну ладно . всёравно спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 7.12.2012, 21:57
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(bigman2x2 @ 7.12.2012, 21:03) *
спасибо. А ни могли бы вы мне указать инфу как расчитывать узо, чтобы не задавать такие вопросы.


Не могу авторитетно спорить насчёт уставки в 100 мА - думаю, что и 30 мА хватит. Всё-таки, раз речь идёт о бойлере, то полагается, что он греет воду в т.ч. для санузла. В этом случае - не выше 30 мА!

Расчёты изначально надо делать, исходя из того, что автомат защиты защищает сам провод / кабель. А вот расчёт кабеля, исходя из его способа укладки, материала, сечения, длины и тока - уже другой разговор. Простейший вариант - табличные данные из "Правил устройств электроустановок". Точнее, но сложнее - по формулам. Если уж так интересно, то поищите в Сети - ссылок на конкретные ресурсы у меня нет.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения