Здравствуйте, подскажите пожалуйста какими требованиями нужно придерживаться при установки электрощита наружного исполнения на буровой установе. (всмысле как должен крепиться, какое основание должно быть, какие правила, пункты)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
100778
сообщение 8.12.2012, 15:22
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 373
Регистрация: 24.12.2009
Пользователь №: 16689



В ПУЭ нет распределения на электроустановки для буровых и т.д. Требования для всех одинаковые.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 8.12.2012, 17:58
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Может у них свои ПУЭ, конкретно для буровых?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эльдар05
сообщение 8.12.2012, 19:20
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 257
Регистрация: 17.10.2010
Из: Россия
Пользователь №: 19870



Цитата(Гость_Евгений_* @ 8.12.2012, 10:21) *
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какими требованиями нужно придерживаться при установки электрощита наружного исполнения на буровой установе. (всмысле как должен крепиться, какое основание должно быть, какие правила, пункты)



Можно придерживаться следующих пунктов:
ПУЭ
4.1.28. При установке распределительных устройств на открытом воздухе необходимо соблюдать следующие требования:
1) устройство должно быть расположено на спланированной площадке на высоте не менее 0,2 м от уровня планировки и должно иметь конструкцию, соответствующую условиям окружающей среды. В районах, где наблюдаются снежные заносы высотой 1 м и более, шкафы следует устанавливать на повышенных фундаментах;
2) должен быть предусмотрен местный подогрев для обеспечения нормальной работы аппаратов, реле, измерительных приборов и приборов учета в соответствии с требованиями государственных стандартов и других нормативных документов. В шкафах должно быть предусмотрено местное освещение.

А так же глав ПУЭ о электроустановах во взрывоопасных и в пожароопасных зонах
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 8.12.2012, 23:04
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



полагаю, что стоит еще и строительные нормы посмотреть. ПУЭ все же скорее по электрике))