Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

ПРОХОДНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ , КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ??

kot1971
сообщение 8.12.2012, 18:27
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 8.12.2012
Пользователь №: 29590



ЗДРАСТИ КУПИЛ СЕБЕ ПРОХОДНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВОЙНОЙ.Ии вот непойму как его подключить .подскажите как.в нем только 4 клемы.вот его фото
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джоуль
сообщение 8.12.2012, 18:57
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 406
Регистрация: 7.11.2009
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115



Сколько клавиш, а то что-то у меня подозрения.


--------------------
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kot1971
сообщение 8.12.2012, 19:02
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 8.12.2012
Пользователь №: 29590



две. или ето обычный двойной??

Сообщение отредактировал kot1971 - 8.12.2012, 19:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 8.12.2012, 19:15
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Судя по фото - это двухклавишный выключатель, а не ПРОХОДНОЙ ...


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 8.12.2012, 19:16
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Судя по схеме, это какой-то двухклавишник, причём без разщепления. Лично я с такими ни разу не сталкивался. Но схема там явно не проходного выключателя!


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kot1971
сообщение 8.12.2012, 19:16
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 8.12.2012
Пользователь №: 29590



значит меня надули .спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 8.12.2012, 19:29
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Чтобы ещё раз не надули: у проходного выключателя одна клавиша, и к нему присоединяется три провода.
Вот его схема. По-сути, это тумблер.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джоуль
сообщение 8.12.2012, 19:34
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 406
Регистрация: 7.11.2009
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115



Есть проходные на три точки, но этот точно простой.


--------------------
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 8.12.2012, 22:59
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



у выключателя, о котором говорит Джоуль, схема практически такая же, как у вас на рисунке, только клавиша одна общая, и замкнута либо первая группа контактов, либо вторая

Сообщение отредактировал belok5 - 8.12.2012, 23:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 9.12.2012, 22:21
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Это двухклавишный выкл., c нестандартной схемой подключения. У двухклавишного проходного выключателя шесть контактов. Кстати немногие производители их делают. Я лично знаю точно, что есть у LEGRAND и VIKO


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 9.12.2012, 22:31
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Это двухклавишный выкл., c нестандартной схемой подключения.
Схема (если речь о фото автора) стандартная для двухполюсного двухклавишного выключателя.
Сх. 1+1


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 10.12.2012, 9:34
Сообщение #12


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Цитата
Кстати немногие производители их делают. Я лично знаю точно, что есть у LEGRAND и VIKO

макел, лезард


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ghost Dog
сообщение 10.12.2012, 21:02
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 64
Регистрация: 10.11.2012
Пользователь №: 29049



Чтоб не надували, нало в магазине покупать, а не на рынке. Продавец мождет и сам не в курсе был, что вам продает
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джоуль
сообщение 11.12.2012, 6:08
Сообщение #14


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 406
Регистрация: 7.11.2009
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115



Цитата(Ghost Dog @ 11.12.2012, 1:02) *
Чтоб не надували, нало в магазине покупать, а не на рынке. Продавец мождет и сам не в курсе был, что вам продает


Я Вас умоляю, в магазине продавцы зачастую понятия не имеют, что продают. Послушаешь их и потом смеёшься неделю.


--------------------
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 11.12.2012, 9:50
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(Джоуль @ 11.12.2012, 7:08) *
продавцы зачастую понятия не имеют, что продают

Ещё вчера вечером хотел сказать тоже самое.

Не так давно захожу в небольшой продуктовый магазинчик. Спрашиваю про минералку. "Вот, есть АкваМинерале!" - утвердительно кивает продавщица. А я то знаю, что это - обычная питьевая. "Ну как же? Написано же "Минерале"!!!" - тычет продавщица в этикетку. А то, что чуть ниже написано, причём не самым мелким шрифтом - она уже и не читает...

Продавцы зачастую имеют процент от продаж. Нет в наличии проходного - продадим что-нибудь похожее! И никакой ответственности продавец не несёт - он же не под дулом автомата заставлял купить!


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ghost Dog
сообщение 12.12.2012, 21:36
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 64
Регистрация: 10.11.2012
Пользователь №: 29049



В магазине хотя бы проще товар обменять и с гарантией обратиться. Хотя я и сам на рынке часто покупаю, чего уж там icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)