![]() освещение , проблема с установленными светильниками (ПУЕ) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() освещение , проблема с установленными светильниками (ПУЕ) |
Гость_денчик_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
доброго времени суток Господа. У меня такой вопрос: была смонтирована группа светильников потолочного типа armstrong. пришел ко мне куратор и говорит что земля должна быть неразрывной, согласно правилам ПУЕ, мол если один светильник снять, то следующие два за ним должны продолжать гореть. то есть по моей схеме подключения это якобы не получится. в итоге были установлены нами Ваговские клемники в корпуса светильников по совету одного знакомого электрика, который сказал что в таком случае цепь останется замкнутой после удаления одного из осветительных приборов (его снятии) и требования будут соблюдены.подскажите правильно ли мы все сделали и какие может доводы этому куратору можно в случае чего предоставить.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
вполне приемлимо. если вам нужно снять светильник, вы спокойно это сделаете, не разрывая шлейф, что вам и нужно.
была на форуме тема по подобному повду, но с розетками. если честно, лень искать. попробуйте сами найти или вдруг кто подможет из менее ленивых)) Сообщение отредактировал belok5 - 12.12.2012, 21:04 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
я если делаю по уму (заказчики разные бывают..), по шлейфу над каждым светильником ставлю коробочку и делаю ответвление.
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 8.9.2012 Из: РеспубликаЧувашия Пользователь №: 28350 ![]() |
доброго времени суток Господа. У меня такой вопрос: была смонтирована группа светильников потолочного типа armstrong. пришел ко мне куратор и говорит что земля должна быть неразрывной, согласно правилам ПУЕ, мол если один светильник снять, то следующие два за ним должны продолжать гореть. то есть по моей схеме подключения это якобы не получится. в итоге были установлены нами Ваговские клемники в корпуса светильников по совету одного знакомого электрика, который сказал что в таком случае цепь останется замкнутой после удаления одного из осветительных приборов (его снятии) и требования будут соблюдены.подскажите правильно ли мы все сделали и какие может доводы этому куратору можно в случае чего предоставить. да любые светильники должны работать,как положено,не зависимо от "земли".не известно,как вы подключаете их.вспоминаю светильники с двумя люминесцентными лампами на 40Вт,которые с разъемами.можно снять и ремонтировать спокойно. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата если один светильник снять, то следующие два за ним должны продолжать гореть. Горение светильников не связано с "землёй". Она, точнее защитный нуль делается для безопасности, чтобы током не долбануло при пробое на железяку. И естественно, этот провод при снятии светильника разрываться не должен.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
По нормальному, нужно распай коробки ставить у каждого светильника, или по крайней мере клеймники без коробки. Только вот если клеймники поставили в корпусе светильника, он точно снимиться без отключения их? Если потолок подвесной, тогда за светильником расключиться нужно.
Кстати что за чудо ПУЕ? Правила устройства Електричества? Не в обиду, вдруг не знаете. Сообщение отредактировал Работник - 13.12.2012, 7:45 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
А Ваго какие? Случайно, не 222-й серии?
По ПУЭ, РЕ-проводник монтируется так, что его разрыв может быть выполнен только применением инструмента. В случае с 222 Ваго, провод, получается, можно и без инструмента разорвать. С другой стороны, на стремянке под потолком диверсантке-уборщице делать нечего - если и ведутся какие-либо работы, то соответствующими спецами, которые в не свою вотчину не полезут. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
По ПУЭ допускается ответвление делать внутри оборудования, т.е. внутри розетки или светильника (пункт не скажу искать нуна), но как оно останется неразрывным если снимать это оборудование, вы всяко разорвете цепь. На практике либо пробрасывается магистральная земля, а от нее болтовым соединением с царапучками ответвление, либо ставится коробка на 5-8 (в зависимости от нагрузки) светильников и разводится по лучевой схеме. Тогда земля 3м проводом и скрутка (всмысле соединение с обжимом) в коробке. Под болт в светильнике можно если жила остается целой, но опять же при обрыве на первом, весь шлейф без земли, что недопустимо.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |