Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Причина аварии в ячейке РУ-10 кВ , Подскажите что могло быть причиной аварии.

Гость_Гость_Иван_*_*
сообщение 29.11.2012, 15:18
Сообщение #1





Гости






Ночью произошла авария на БКТП РУ-10 кВ. РУ питается от ПС 35/10 кВ. Кабель заходит в ячейку, присоединяется к шинам, затем через выключатель нагрузки на шинный мост, с которого так же через выключатель нагрузки и предохранители запитан трансформатор 10/0.4 кВ.
Доступа на ПС нет, так она в юрисдикции у местный сетей.
Внутри ячейки горела дуга, оплавилась гайка крепления кабеля фазы А, так же повреждена (оплавлена) шина после кабеля фазы С, дуга прожгла две дырки в корпусе d=2-3 см.
Все что выше выключателя нагрузки не повреждено, он сам тоже целый, кабель целый, муфта целая, изоляторы на которые закреплены шины к которым крепится кабель визуально целые.
По 0.4 у нас сработал выключатель, а так же пожарка. На ПС отключение видимо произошло не сразу, у них на блоке горит лампа срабатывание МТЗ.
Что могло произойти? Возможны такие последствия от перенапряжений?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 29.11.2012, 17:22
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10972
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Испытывайте шины. Скорее всего опорный изолятор... Или животная какая залезла...


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 29.11.2012, 20:23
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1831
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Основные причины подобных перекрытий - протечки воды, конденсат, пробой изоляторов опорных и проходных(кстати вы их не упомянули, их судя по всему нет), животные реже.
Перенапряжения? Какие? Грозовые - если гроза была то возможны(хотя счас не грозовой сезон), коммутационные на этом классе вряд ли.
При "земле" оборудование обычно не отключают сразу, ищут под рабочим напряжением. МТЗ защита с выдержкой времени, не сразу отключает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джоуль
сообщение 29.11.2012, 21:10
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 406
Регистрация: 7.11.2009
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115



Цитата(Сергей ДД @ 29.11.2012, 23:23) *
Основные причины подобных перекрытий - протечки воды, конденсат, пробой изоляторов опорных и проходных(кстати вы их не упомянули, их судя по всему нет), животные реже.
Перенапряжения? Какие? Грозовые - если гроза была то возможны(хотя счас не грозовой сезон), коммутационные на этом классе вряд ли.
При "земле" оборудование обычно не отключают сразу, ищут под рабочим напряжением. МТЗ защита с выдержкой времени, не сразу отключает.

Забыли добавить ещё пыль. На наших ПС следят за этим строго. По поводу защиты. При "земле" срабатывает предупредительный сигнал, но не отключает. МТЗ действительно с выдержкой. Вы пишите, что сработала защита по 0,4кВ, значит у вас не всё в порядке с защитой на вводе в ячейку. Вы её давно проверяли, а то так совсем сгореть можно.


--------------------
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Иван_*_*
сообщение 30.11.2012, 0:26
Сообщение #5





Гости






В помещении сухо, БКТП совсем новая, внутри стоят обогреватели, в помещении тепло, так что влага врятли. Грызун не залазил, разобрали все что можно, чисто. Пыль присутствует, но сосем мало и не везде. По изолятору реальнее всего, но повторюсь, они целые визуально. Если только какое-нибудь микро-повреждение. По поводу уставок, ячейка на ПС 35/10 не наша, уставки будем занижать через сетевиков. Перенапряжения я имел ввиду коммутационные. Всем спасибо за предложения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 30.11.2012, 7:43
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2059
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Цитата(Гость_Иван_* @ 30.11.2012, 1:26) *
В помещении сухо, БКТП совсем новая, .


От чего отключился ввод 0,4 кВ? Возможно 2 причины:
1- от АВР-0,4 (про него и наличие 2-го тр-ра на КТП Вы не упомянули) , в этом случае моя версия не подходит

2- от тока КЗ где-то на 0,4. В этом случае не исключен непротянутый контакт в РУ-10 кВ. При рабочей нагрузке максимум был нагрев болтового соединения. При КЗ на стороне 0,4 (и с неплохим током, т.к. отвалился ввод 0,4) начинаются дуговые процессы с ионизацией воздуха (тем более осень, влажность) с последующим межфазным КЗ.
Осмотрите внимательно оплавленные болтовые соединения - у них оплавления должны быть только СНАРУЖИ.
Подпалины под шайбами - их не может быть при нормальном контакте.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Иван_*_*
сообщение 30.11.2012, 8:13
Сообщение #7





Гости






Нашли причину. Кабельная муфта.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 30.11.2012, 8:19
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2059
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Муфтой Вы воронку называете?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 30.11.2012, 8:31
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
Муфтой Вы воронку называете?

Скорее всего концевую кабельную муфту.
ПС Кстати. термоусаживающию концевую муфту Вы тоже воронкой называете?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 30.11.2012, 8:48
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(Roman D @ 29.11.2012, 20:22) *
Испытывайте шины. Скорее всего опорный изолятор... Или животная какая залезла...

от животины остались бы запчасти, и след термический!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 30.11.2012, 8:53
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2059
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



icon_sad.gif
Цитата(scasi @ 30.11.2012, 8:48) *
от животины остались бы запчасти, и след термический!

бывает запчасти icon_smile.gif (обычно от кошака) убегают на несколько метров от места "разборки" потом уже испускает дух
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 1.12.2012, 14:22
Сообщение #12


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10972
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



У наших был прецедент: топырь (или не-топырь) подстанцию погасил. Горелого Дракулу видел лично.
Рассказывали, что кто-то в качестве отмазки как-то раз предоставил начальству предварительно опаленного на зажигалке крупного паука.

Сообщение отредактировал Roman D - 1.12.2012, 14:25


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 3.12.2012, 17:13
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1831
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Для отмазок на открытых РУ надо держать Ворону опаленную слегка, для ЗРУ крысу. Всё в холодильник. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif


ШУТКА !!!!!!!!!!!!!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_as_*_*
сообщение 13.12.2012, 6:04
Сообщение #14





Гости






Цитата(Гость_Иван_* @ 29.11.2012, 15:18) *
кабель целый, муфта целая


Цитата
Нашли причину. Кабельная муфта.

?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 13.12.2012, 8:52
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



На водоподъёме в ру-6кв залезла лисица так и осталась лежать на нтми кз небыло обнаружили при очередных испытаниях ру.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 13.12.2012, 20:52
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1831
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(ez81 @ 13.12.2012, 9:52) *
На водоподъёме в ру-6кв залезла лисица так и осталась лежать на нтми кз небыло обнаружили при очередных испытаниях ру.

6-10 кВ сеть с изолированной нейтралью. При замыкании на землю защита на КЗ (МТО,МТЗ) не работает. " Земля" появилась, пока искали пропала, отгорела лисичка. Всё логично.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 13.12.2012, 23:13
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата(Roman D @ 1.12.2012, 14:22) *
У наших был прецедент: топырь (или не-топырь) подстанцию погасил. Горелого Дракулу видел лично.
Рассказывали, что кто-то в качестве отмазки как-то раз предоставил начальству предварительно опаленного на зажигалке крупного паука.

Однако какая же мерзость у вас там водится. Пауки, Дракулы, фу...


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Вячеслав_*_*
сообщение 21.12.2012, 12:59
Сообщение #18





Гости






Цитата(Гость_Иван_* @ 30.11.2012, 8:13) *
Нашли причину. Кабельная муфта.

А что было с муфтой и сколько она прослужила?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OVB2012
сообщение 18.1.2013, 10:38
Сообщение #19


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 20.1.2012
Из: ХМАО, г.Нефтеюганск
Пользователь №: 25791



Цитата(Сергей ДД @ 3.12.2012, 18:13) *
Для отмазок на открытых РУ надо держать Ворону опаленную слегка, для ЗРУ крысу. Всё в холодильник. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif


ШУТКА !!!!!!!!!!!!!!!

Да нет, не шутка. В своё время действительно держали обгорелые тушки на всякий случай, и действительно - в холодильникеicon_smile.gif))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 18.1.2013, 19:33
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Перед приходом проверяльщиков подогревали?

Свои продукты тоже в этом же холодильнике держали?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы