Предельная нагрузка на кабель АВБбШв 4х240 проложенный в земле |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Предельная нагрузка на кабель АВБбШв 4х240 проложенный в земле |
14.12.2012, 8:57
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 5.4.2012 Пользователь №: 26801 |
Вот смотрю я таблицу сечений.
Там указано при открытом положении для сечения алюминия 240 мм2 - нагрузка 465 ампер. Еще есть положение в трубе два одножильных, три одножильных, один двухжильный, один трехжильный. Это 4-х жильный в земле, какая у него токовая нагрузка? 465 ампер или меньше? |
|
|
|
14.12.2012, 9:17
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
См. табл. 1.3.7 ПУЭ, у нас все-таки кабель (Вы же смотрите по табл.1.3.5). Хотя и нет значений для нашего кабеля, но судя по данным для таблицы ток будет 460*0,92=423 А. Лучше посмотреть у производителей КЛ. И имейте ввиду что при этом токе температура кабеля будет 70 гр. К тому же участки ввода-вывода КЛ, проложеные в воздухе имеют худшее теплоотведение и могут перегреться.
Вот у производителя: http://www.elcable.ru/product/APPL/appl.html?id=92 Т.е. 363А*0,93=337А для 4х240 в земле Сообщение отредактировал Работник - 14.12.2012, 9:23 |
|
|
14.12.2012, 9:29
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 5.4.2012 Пользователь №: 26801 |
Большое спасибо за исчерпывающий ответ! Это то, чо нужно.
|
|
|