Стабилизатор напряжения , Стабилизаторы до счетчика , или после ? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Стабилизатор напряжения , Стабилизаторы до счетчика , или после ? |
Гость_Гость_* |
12.9.2012, 10:43
Сообщение
#21
|
Гости |
Живу с семьёй в частном доме. Техники много, компьютер, холодильник, микроволновка , 2 компьютера., насос на отопление и т.д. Пользуюсь вот таким стабилизатором напряжения [реклама удалена]. Нада запаралелить, подключать до счётчика.
Сообщение отредактировал savelij® - 12.9.2012, 15:14 |
|
|
|
12.9.2012, 11:56
Сообщение
#22
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Что значит запаралелить? И выше уже писали что подключить до счетчика не позволит энергосбытовая компания.
|
|
|
12.9.2012, 20:41
Сообщение
#23
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 20.1.2008 Пользователь №: 10280 |
Господа, а никто не пробовал использовать в качестве стабилизатора обычный частотник?
|
|
|
12.9.2012, 20:42
Сообщение
#24
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22867 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
на КамАЗе коробок спичек перевозить?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
12.9.2012, 21:43
Сообщение
#25
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Господа, а никто не пробовал использовать в качестве стабилизатора обычный частотник? Лишено здравого смысла.....
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
12.9.2012, 23:51
Сообщение
#26
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 20.1.2008 Пользователь №: 10280 |
Просто их много на работе валяется...Правда не сильно мощные - 5-12 А. Но теоретически, я так понял, это возможно?
Сообщение отредактировал Serge8284 - 12.9.2012, 23:53 |
|
|
13.9.2012, 8:31
Сообщение
#27
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22867 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
теоретически да
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
14.9.2012, 11:57
Сообщение
#28
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9094 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Просто их много на работе валяется...Правда не сильно мощные - 5-12 А. Но теоретически, я так понял, это возможно? Кучеряво живете, лучше их продать по сходной цене. Я бы парочку купил. -------------------- |
|
|
Гость_Лёшка_* |
17.12.2012, 1:19
Сообщение
#29
|
Гости |
Доброго времени дня или ночи уважаемые форумчане!))
Вкратце)): Частный дом, любимый Ломоносовский район Лен.Обл.)) В электрике немного соображаю, не пользуюсь формулами и т.п., но сам всегда занимался проводкой. Напряжение в сети колышеться примерно от 100 до 230 В, в среднем - большую часть времени 170-180 В. Бывает в основном по выходным дням 100-110 В, ну как в Европе)) Решил сделать подарок на новый год и купил чудо техники - стабилизатор POWERMAN на 10КВт - настенный. В паспорте по наминалу работает от 110 В(минимальное входное 90В), в нём стоит пакетник на 50А, также можно выставить задержку( не знаю зачем она вообще) либо 6, либо 180 секунд, и конечно на нем есть циферблат входного и выходного напряжений. Мне в общем всё равно что там Электросети запрещают, я поставил стаб перед счетчиком, т.к. не собираюсь смотреть как он сгорит, когда стаб начнет сосать все соки через него)) В дом сей народ не пускаю. Перед стабом стоял старый советский пакетник (видимо тепловой) на 19А, он вырубался с периодичностью минут в 15, заменил на современный 40А. Вырубаться перестал. Немного греется провод от пакетника до стаба, но это только когда в сетке около 100 В. Наблюдения - при нулевой нагрузке на стаб входное напряжение как я писал выше 170-180, как только даешь нагрузку (включал три печки поочерёдно) падает входное напряжение - гдето около десяти вольт при включении каждой - печки по 1,8 Квт. Т.е. если я на выходе хаваю 6КВт, то теряю около 40-50В входного напряжения. Когда в сети 100-110В - стаб нагревается и у него срабатывает защита, он вырубает выходное и остывает, затем включается и после задержки врубается свет)) Внимание вопрос: Какой пакетник(рубильник) нужно ставить перед стабом (между столбом и стабом)? И есть ли какие либо возможности скажем "подровнять" напряжение перед стабилизатором, дабы оно не было ниже 110-120В? На столбе две фазы - подключена более стабильная. Спасибо всем! |
|
|
17.12.2012, 2:03
Сообщение
#30
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
"Весело" живём!....
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
|
Гость_Лёшка_* |
17.12.2012, 22:16
Сообщение
#31
|
Гости |
|
|
|
Гость_Лёшка_* |
21.12.2012, 9:17
Сообщение
#32
|
Гости |
Признаться я рассчитывал на большую помощь
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
21.12.2012, 11:19
Сообщение
#33
|
Гости |
Признаться я рассчитывал на большую помощь "Какой пакетник(рубильник) нужно ставить перед стабом (между столбом и стабом)?" - ставить лучше не пакетник или рубильник, а автоматический выключатель с тепловым и электромагнитным расцепителями для обеспечения защиты от токов короткого замыкания и перегрузки. "И есть ли какие либо возможности скажем "подровнять" напряжение перед стабилизатором, дабы оно не было ниже 110-120В" - за этим надо обращаться в сетевую организацию, возможно у Вас не хватает мощности трансформатора на ТП, или он выдает пониженное напряжение из-за неправильно выставленного ПБВ. Возможно ещё, что у вашей воздушной линии занижено сечение проводов, а линия достаточно протяжённая. |
|
|
21.12.2012, 13:09
Сообщение
#34
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Гость_Лёшка_*) Признаться я рассчитывал на большую помощь О какой помощи может идти речь, если Ваши желания мягко-говоря не корректны? Цитата Какой пакетник(рубильник) нужно ставить перед стабом (между столбом и стабом)? По уму нужно всё же знать токи.Для Ваших условий с сильно растущим током, входной расцепитель должен быть Ампер на 100 - не меньше! Только напрасно Вы не обращаете внимание на сечение и возможности вводной проводки! Цитата И есть ли какие либо возможности скажем "подровнять" напряжение перед стабилизатором, дабы оно не было ниже 110-120В? Есть!Для этого нужно всем потреблять разрешённую мощность, а не плевать друг на друга и на всё вообще, выискивая лучшую фазу! Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*) возможно у Вас не хватает мощности трансформатора на ТП Всё там хватает. О нехватке можно говорить, если скажем нагрузочная "просадка" на линии до 190 Вольт, но в ДВА РАЗА (110)?
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
Гость_Гость_* |
9.1.2013, 9:31
Сообщение
#35
|
Гости |
О какой помощи может идти речь, если Ваши желания мягко-говоря не корректны? По уму нужно всё же знать токи. Для Ваших условий с сильно растущим током, входной расцепитель должен быть Ампер на 100 - не меньше! Только напрасно Вы не обращаете внимание на сечение и возможности вводной проводки! Есть! Для этого нужно всем потреблять разрешённую мощность, а не плевать друг на друга и на всё вообще, выискивая лучшую фазу! Всё там хватает. О нехватке можно говорить, если скажем нагрузочная "просадка" на линии до 190 Вольт, но в ДВА РАЗА (110)? |
|
|
9.1.2013, 10:12
Сообщение
#36
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Это полный писец. В энергоснабжающию организацию обращались? Напишите хотя бы заявление, с отметкой о получении ими. Может все таки можно решить эту проблему в сети, найти плохой контакт в нуле.
Была такая проблема у клиента, но там хотя бы до 160В падало и проблема была в расстоянии. |
|
|
Гость_Гость_* |
8.2.2013, 15:49
Сообщение
#37
|
Гости |
подскажите, а какой стабилизатор лучше в частном доме устанавливать? У нас там стиралка, микроволновка, ТВ и холодильник
|
|
|
8.2.2013, 16:42
Сообщение
#38
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
если всё одновременно будет работать, нужен стаб на 4-5кВт + запас на пониженное напряжение. какое напряжение в сети у вас?
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
8.2.2013, 17:12
Сообщение
#39
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 29.12.2011 Пользователь №: 25559 |
а у вас однофазная сеть? Попробуйте СНПТО-9У поставить, если трехфазный ввод, то можно 3 таких установить. Он по габаритам не большой, так что можно спокойно в коридоре разместить
|
|
|
10.12.2013, 14:15
Сообщение
#40
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 10.12.2013 Пользователь №: 36878 |
Со стабилизатором СНПТО-9У свет при переключении ступеней все равно моргает. ИМХО, если уж тратиться на дорогой стаб, то тогда лучше Донстаб СНПТО-9. А если моргание ламп устраивает, то можно и сэкономить, взяв донецкую Укртехнологию серии Оптимум (она мне больше нравится по характеристикам и стоимости).
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2024, 15:43 |
|