![]() Сробатывает УЗО, помогите разобраться |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Сробатывает УЗО, помогите разобраться |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 22.12.2012 Пользователь №: 29819 ![]() |
Ситуация следующая. На вводе после автоматов стоит УЗО все было хорошо пару лет. даже думал иногда что УЗО совсем не срабатывает.
Но вот недавно сделал пристройку к дому (спальню), развел там проводку люстра и две розетки, провода алюминевые 2,5 кв в двойной изоляции, заштукатуренные, распред коробка одна, на днях поклеили в этой комнате обои, поставил розетки и подключил все это дело к электросети, примерно минут 40 все было хорошо, свет горит, розетки работают и вдруг тухнет свет во всем доме, сработало УЗО которое до этого два года себя ни как не прявляло. Первая мысль обойный клей, утечка, отключаю комнату и спокойно живу неделю. Через неделю (клей высох), снова подключаю комнату, вроде все нормально, проходит 30-40 минут снова срабатывает УЗО. Воросы: Чего этому чудоустройству нужно? Утечка? Тогда почему УЗО срабатывает не сразу, а через 40 минут? И если это всетаки утечка, как ее найти? Да, еще, незнаю может это важно, УЗО срабатывает только если подключена фаза, даже сама без ноля, а если только ноль, то не срабатывает. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
А это точно УЗО, или дифавтомат?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Как вариант - где-то слегонца повреждена изоляция при монтаже. Без нагрузки в пристрое (выключены все потребители, лампочки) тоже срабатывает?
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22968 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
узо поменяйте
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 22.12.2012 Пользователь №: 29819 ![]() |
Цитата А это точно УЗО, или дифавтомат? Не знаю чем отличается дифавтомат от УЗО, у меня стоит ЩИТ BДТ 3221 Дт 32 А Lan 30 ma Цитата Как вариант - где-то слегонца повреждена изоляция при монтаже. Без нагрузки в пристрое (выключены все потребители, лампочки) тоже срабатывает? в том то и дело, что все выключено. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Не знаю чем отличается дифавтомат от УЗО, у меня стоит ЩИТ BДТ 3221 Дт 32 А Lan 30 ma в том то и дело, что все выключено. У Вас установлен дифавтомат (в одном "флаконе" УЗО+автоматический выключатель). При повреждении изоляции даже при выключенной нагрузке в Вашем пристрое УЗО будет срабатывать, это его прямое назначение. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1029 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Хреновое УЗО ,или неверное включение,еще лампочки ЛН бывает из-за них.
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Попробуйте сделать так: отсоедините в пристройке от проводки все выключатели, розетки, светильники, оставив только вновь смонтированную проводку. Включите УЗО, т.е. поставьте проводку под напряжение. Если УЗО сработает, дефект в проводке. Если УЗО не срабатывает, подключайте всё, что Вы отключили, поочерёдно: подключили одну розетку, включаете УЗО и ждёте, сработает или нет, ну и таким образом проверяете всё, что смонтировали. Само УЗО, если Вы всё описали правильно, скорее всего исправно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Да, еще, незнаю может это важно, УЗО срабатывает только если подключена фаза, даже сама без ноля, а если только ноль, то не срабатывает. Важно не это, важно знать, как подключено УЗО в схему и как подключены линии после него. Рисунок или фото в студию. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 ![]() |
При утечке должен сразу сработать, а не через 40 минут. Дефект в самом УЗО
-------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
|
![]() |
|
Гость_Г_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
При утечке должен сразу сработать, а не через 40 минут. Дефект в самом УЗО А как это согласуется с "На вводе после автоматов стоит УЗО все было хорошо пару лет", подключили пристройку и УЗО вышло из строя. 40 минут может быть из-за "плавающего" дефекта: греется где-то изоляция, потом ток утечки возникает. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 ![]() |
А как это согласуется с "На вводе после автоматов стоит УЗО все было хорошо пару лет", подключили пристройку и УЗО вышло из строя. 40 минут может быть из-за "плавающего" дефекта: греется где-то изоляция, потом ток утечки возникает. тоже вариант, поскольку у него алюмин провод. Но помимо этого у него и без нагрузок тоже выбивает, раз уж так то как может гретса провод без нагрузок? Ну на счет утечки я Мегером восползовался бы -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Гость_Г_*) может быть из-за "плавающего" дефекта: греется где-то изоляция, потом ток утечки возникает. Ток утечки возникает сразу безо всякого нагрева. Нагрев потом!И если ток утечки начался по причине повышения даже незначительной электропроводности (токи утечки), то величина этой электропроводности уже будет нарастать по времени. Результат реакции УЗО на это, думаю понятен! Но всё же хочу сказать несколько о другом - слишком всё непонятно по описанию автора. Во-первых где параметры УЗО (по току). Не удивлюсь, если у него ток 10 мА. И второе: Цитата(roman1977) УЗО срабатывает только если подключена фаза, даже сама без ноля, а если только ноль, то не срабатывает. Не удивлюсь, что проблема именно в подключении УЗО.Могу предположить влючение с "прямым" (жёстким) нулём. Автору - толком можно объяснить какие и как идут провода до и после УЗО? Ведь "savelij®" уже говорил об этом. Ответ будет или с Вашей стороны шутки такие, а народ должен гадать что к чему? Сообщение отредактировал Rezo - 23.12.2012, 23:08 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата Не удивлюсь, если у него ток 10 мА. Цитата Lan 30 ma Все таки 30 мА |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 22.12.2012 Пользователь №: 29819 ![]() |
Цитата Не удивлюсь, что проблема именно в подключении УЗО. Могу предположить влючение с "прямым" (жёстким) нулём. Автору - толком можно объяснить какие и как идут провода до и после УЗО? Ведь "savelij®" уже говорил об этом. Ответ будет или с Вашей стороны шутки такие, а народ должен гадать что к чему? Многие просят схему подключения УЗО, извените раньше не мог. Вот моя схема ![]() Цитата Во-первых где параметры УЗО (по току). Не удивлюсь, если у него ток 10 мА. я же писал 30 mA |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
ПО схеме все правильно.
Чтобы "вручную" понять в чем беда - самое простое - поменять диф. Вам еще с2н5он об этом говорил. Если все устаканится - значит проблема в дифе (это бывает). Если же нет - проблема в проводке. Кстати, сейчас вспомнилось - организовывал ввод у соседей. ИЭКовский, кажется, диф., точно не помню. Он отключался ровно через 11 секунд. Причем без разницы - подключены были ли к нему провода или не подключены, стоял он в щитке или лежал на стремянке. ![]() -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Работник) Все таки 30 мА Цитата(roman1977) я же писал 30 mA Извиняюсь - как-то недоглядел это дело. Цитата(roman1977) Вот моя схема Схема в 100-процентной точности такая или почти такая?Два вопроса: - есть ли защитный РЕ проводник в розетках (заземление)? Неужели в гараже розетки без земли? - как разведён в щитах (гаражном и хоз.блоке) ноль? Имеется ввиду как на картинке шинка изолирована или шинка на корпусе щитка(ов), если метеллический конечно? Если здесь будет всё в порядке, тогда видимо всё же на смену УЗО. Сообщение отредактировал Rezo - 24.12.2012, 10:25 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 22.12.2012 Пользователь №: 29819 ![]() |
Цитата Два вопроса: - есть ли защитный РЕ проводник в розетках (заземление)? Неужели в гараже розетки без земли? - как разведён в щитах (гаражном и хоз.блоке) ноль? Имеется ввиду как на картинке шинка изолирована или шинка на корпусе щитка(ов), если метеллический конечно? Если здесь будет всё в порядке, тогда видимо всё же на смену УЗО. Еще один дополнительный вопрос, если при подключении пристройки попробывать поменять местами ноль и фазу может ли мне это помочь? 1. вы правы розетки без земли в гаража не очень хорошо планировал подвести заземление отдельно но руки никак не доходят. 2. ноль разведен как на картинке через шину, щиток пластиковый. Еще один дополнительный вопрос, если при подключении пристройки попробывать поменять местами ноль и фазу может ли мне это помочь? Спасибо всем за дельные советы, попробую всетаки для начала заменить УЗО, что получется напишу позже. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата если при подключении пристройки попробывать поменять местами ноль и фазу может ли мне это помочь? В общем-то нет, но если и поможет, то не надолго!Похоже всё же УЗО действительно под замену!... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 6:46 |
|
![]() |