Где необходимо устанавливать Узо?

Л.Ю.К.
сообщение 21.4.2007, 0:10
Сообщение #21


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 7.1.2007
Из: Майкоп
Пользователь №: 8016



ток, номинальный отключающий дифференциальный ток которого должен быть на 1-2 ступени больше соответствующего тока УЗО, установленного на вводе в передвижную электроустановку.;п.6.1.16. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных допускается напряжение до 220 В для светильников, в этом случае должно быть предусмотрено...защитное отключение линии при токе утечки до 30мА.;


--------------------
А все таки она вертится
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Л.Ю.К.
сообщение 21.4.2007, 0:29
Сообщение #22


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 7.1.2007
Из: Майкоп
Пользователь №: 8016



п.6.1.49. Для установок наружного освещения: освещения фасадов зданий, монументов и тому подобное, наружной световой рекламы, и указателей в сетях TN-S или TN-C-S рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 30мА, при этом фоновое значение токов утечки должно быть по крайней мере в 3 раза меньше уставки срабатывания УЗО по дифференциальному току.;п.6.4.18. Установки световой рекламы, архит


--------------------
А все таки она вертится
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Л.Ю.К.
сообщение 21.4.2007, 0:46
Сообщение #23


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 7.1.2007
Из: Майкоп
Пользователь №: 8016



освещения зданий следует, как правило, питать по самостоятельным линиям-распределительным или от сети зданий. ... Для линии должна предусматриваться защита от сверхтока и токов утечки(УЗО).;п.7.1.48. ... В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11.;


--------------------
А все таки она вертится
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Л.Ю.К.
сообщение 21.4.2007, 1:03
Сообщение #24


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 7.1.2007
Из: Майкоп
Пользователь №: 8016



п.7.1.50. ... Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1кВ при наличии требований других глав ПУЭ следует применять устройства защитного отключения(УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30мА.;п.7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным токп срабатывания не более 30мА. Допускаетс


--------------------
А все таки она вертится
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Л.Ю.К.
сообщение 21.4.2007, 1:21
Сообщение #25


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 7.1.2007
Из: Майкоп
Пользователь №: 8016



присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели(предохранители). Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.;п.7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящ


--------------------
А все таки она вертится
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Л.Ю.К.
сообщение 21.4.2007, 2:00
Сообщение #26


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 7.1.2007
Из: Майкоп
Пользователь №: 8016



вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например, в зоне 3 - ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.;п.7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей(отключение пожарной сигнализации и т.п.).;В соответствии с действующими стандартами применение УЗО:_для групповых линий,


--------------------
А все таки она вертится
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Л.Ю.К.
сообщение 21.4.2007, 2:24
Сообщение #27


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 7.1.2007
Из: Майкоп
Пользователь №: 8016



_для групповых линий, питающих электроприемники наружной установки(ГОСТ Р 50571.8-94);_для мобильных(инвентарных зданий из металла или с металлическим каркасом)(ГОСТ Р 50669-94);_для защиты штепсельных розеток ванных и душевых помещений(ГОСТ Р 50571.11-96);_для защиты штепсельных розеток строительных площадок(ГОСТ Р 50571.23-2000);_для защиты от пожара(ГОСТ Р 50571.17-2000)


--------------------
А все таки она вертится
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Южный
сообщение 25.9.2012, 9:06
Сообщение #28


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 24.9.2012
Пользователь №: 28507



У меня такой вопрос к специалистам: десятиэтажка новая три года в эксплуатации, на этажном щитке по соседним квартирам стоят выключатели УЗО и групповые автоматы по фазным проводам, а на мою квартиру установлен простой двухполюсный АВ на 25 Ампер и также на фазах по 16 Ампер, все опломбировано, это нормальный монтаж щитка, или нет? Стал вопрос установки бойлера в ванной, я думал квартира будет под защитой УЗО, а заглянул в щиток, а там такое. Скажите, ведь кто то монтировал этот щиток, и кто то опломбировал, почему такая разница в монтаже между квартирами?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 25.9.2012, 10:30
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



У Вас было не исправно вводное УЗО, и его заменили тем что было. Поставте УЗО на водонагреватель. Как правило, сейчас водонагреватели идут со встроенным УЗО. Уточните при покупки.
Это как проще. Можно конечно заняться и заменной автоматов на узо, но не стоит того.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Южный
сообщение 25.9.2012, 22:29
Сообщение #30


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 24.9.2012
Пользователь №: 28507



Спасибо за консультацию, так и сделаю. Про водогрейку не знал, что там встроенное может стоять, буду смотреть при покупке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
salikc
сообщение 8.10.2012, 22:42
Сообщение #31


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 3.1.2010
Из: харьков
Пользователь №: 16756



Цитата(Южный @ 25.9.2012, 9:06) *
почему такая разница в монтаже между квартирами?

что было то и поставили,вы как здрасти как будто в германии живете

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_машинист_*
сообщение 18.5.2013, 17:12
Сообщение #32





Гости






Я,занимаюсь установками защит при входе в квартиру: практически этот вопрос всех и интерисует -на входе до или после счётчика в зависимости где он установлен :
-ставлю входной автомат на 25-40А в зависимости от проводки
-устанавливаю обязательно реле напряжения по току не меньше входного автомата
-после него УЗО также не меньше входного автомата,дело в том что большая часть УЗО на рынке -электронные и они не расщитаны на повышеное и пониженое напряжение -их стоимость ниже порой в разы и не хуже качество
-после него рекомендую устанавливать автоматы меньшей мощности в зависимости от разводки (освещение,розетки,бойлер или стиралка )
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arakl
сообщение 18.11.2013, 12:10
Сообщение #33


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



Цитата(машинист @ 18.5.2013, 18:12) *
Я,занимаюсь установками защит при входе в квартиру: практически этот вопрос всех и -

1. Отдельно на ванную обязательно - 10 мА.
2. Кухня - 20 мА.
3. На розеточную группу другие помещение - 20 мА.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 18.11.2013, 14:03
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



arakl, то что подняли старую тему не так страшно... а вот откуда УЗО на 20мА?... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 18.11.2013, 16:58
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22885
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



10 мА+10 мА icon_wink.gif


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Пётрович
сообщение 4.11.2018, 9:24
Сообщение #36


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 2.11.2018
Пользователь №: 54862



Вопрос чайниковый, зато в теме icon_smile.gif
Так значит УЗО ставить общий для всей сети или отдельные УЗО по группам (розетки, водонагреватели, плита)?
Или УЗО достаточного одного, а остальные просто автоматы? Когда нужно УЗО, а когда автомат?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 4.11.2018, 19:59
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Пётрович @ 4.11.2018, 9:24) *
Или УЗО достаточного одного, а остальные просто автоматы? Когда нужно УЗО, а когда автомат?

Все варианты пригодны для работы. Всё зависит от конкретной схемы, от электрофобий, от кошелька, от любви к ближним, от требований конкретной аппаратуры... Например, в паспортах оборудования ОПС, электропечей для парилки, некоторых проточных нагревателей... может быть соответствующее требование - "никаких УЗО в цепях питания!"


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.11.2018, 23:58
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17513
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Трудно сказать чем руководствуются при сочинении таких требований для бытовых приборов. Жилец в принципе "обычное лицо", нормативы не ведомы, тащит в дом все, что увидел на прилавке. При этом ГОСТ Р 50571.3-2009 гласит: Автоматическое отключение питания представляет собой защитную меру, при которой:
- основную защиту обеспечивают посредством основной изоляции токоведущих частей или посредством ограждений или оболочек в соответствии с приложением А и
- защиту при повреждении обеспечивают посредством защитного уравнивания потенциалов и автоматического отключения в случае повреждения в соответствии с 411.3-411.6.
В курсе ли обычное лицо что такое СУП, есть ли хоть что-то похожее у него в квартире, в здании ? А уж производитель и подавно не имеет понятия, куда продукция попадет. И при этом советует отказаться от доп.меры в виде УЗО ? В помещении легко относимом к особо опасным ?
Случаем ТР ТС не регламентирует сопротивление изоляции бытовых приборов ? ГОСТ точно были..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Пётрович
сообщение 5.11.2018, 20:15
Сообщение #39


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 2.11.2018
Пользователь №: 54862



Наверное это утратило актуальность, потому что меры безопасности дублируют друг друга. Например, если есть СУП, то зачем УЗО? А если есть акриловая ванна и пластиковые трубы, то зачем СУП? Электропроводка и розетки давно с заземлением. Я читал инструкцию проточника немецкого, довольно мощного на 8 Квт, так в ней сказано только про заземление. Ни про автомат, ни про УЗО ни слова.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 5.11.2018, 20:47
Сообщение #40


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Нет, не утратило. Заземление, при замыкании фазного провода на корпус, вызывает отключение притающего АВ. А при снижении сопротивления изоляции оно снижает напряжения прикосновения до безопасного значения, но не до нуля. Если в сухом помещении этих мер может и хватить, то во влажном может оказаться и недостаточным. Так что "лишняя соломка" не помешает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения