прокладка кабеля ВВГ кр , в квартире... |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
прокладка кабеля ВВГ кр , в квартире... |
9.1.2013, 9:43
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.1.2013 Пользователь №: 29981 |
Доброго утра товарищи) помогите успокоить душу как говориться, вот ситуация:
суть: воткну много электроприборов в комнате, проводка вспыхнула под обоями, психанул расштрабил под новый кабель, кинул три новые розетки, проложил в стену(желехобетонная перегородка) кабель(ВВГ кр 3*2,5)сделал смотку, замотал изолентой (пвх) замазал штукатуркой подключил в счтечик(к автомату), все работает. вопрос: а не случиться такой-же ситуации что и было, там где смотка сделана изолентой при подключении большого кол-ва электроприборов снова не пробьет? заранее спасибо и всех с наступившим НГ Сообщение отредактировал plehovstepa - 9.1.2013, 9:57 |
|
|
|
9.1.2013, 9:56
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Цитата сделал смотку, замотал изолентой (пвх) замазал штукатуркой Я так понял, что коробку распаечную не ставили а просто замазали штукатуркой саму скрутку? Цитата а не случиться такой-же ситуации что и было, там где смотка сделана изолентой при подключении большого кол-ва электроприборов снова не пробьет? Ну, теоретически может и повториться ситуация. Если скрутка какая-нибудь и включено много приборов, то она будет нагреваться. Надо было в месте скрутки сделать распаечную коробку, а саму скрутку хотя бы пропаять. |
|
|
9.1.2013, 10:02
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.1.2013 Пользователь №: 29981 |
Я так понял, что коробку распаечную не ставили а просто замазали штукатуркой саму скрутку? Ну, теоретически может и повториться ситуация. Если скрутка какая-нибудь и включено много приборов, то она будет нагреваться. Надо было в месте скрутки сделать распаечную коробку, а саму скрутку хотя бы пропаять. дальше мыслей не пошло, так что не установил. паять тоже как-то не сделал. ладно буду снова обои снимать)))) Спасибо за помощь |
|
|
9.1.2013, 11:44
Сообщение
#4
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Автомат какой?
-------------------- |
|
|
|
Гость_Гость_* |
9.1.2013, 12:58
Сообщение
#5
|
Гости |
ага, паять. А при какой температуре расплавится припой? умники
|
|
|
9.1.2013, 13:05
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
ага, паять. А при какой температуре расплавится припой? умники Отвечают умники. Пайка соединений является разрешенным способом соединений электро проводов. Температура соединений не должна достигать предела плавления припоя и изоляции... для этого и существует защита. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
9.1.2013, 14:08
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
ага, паять. А при какой температуре расплавится припой? умники ПОС-61 - не ниже 180-190 по Цельсию. Сначала изоляция потечёт и выкипит (с дальнейшим КЗ и отработкой АЗ), а уж потом рассматриваем течь припоя. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 9.1.2013, 14:09 -------------------- |
|
|
|
Гость_Гость_* |
9.1.2013, 14:49
Сообщение
#8
|
Гости |
и сколько токов КЗ выдержит это соединение ? при срабатывании АБ 0,4 с
|
|
|
9.1.2013, 14:51
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
ну предложите свой вариант соединения
|
|
|
9.1.2013, 15:20
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
и сколько токов КЗ выдержит это соединение ? при срабатывании АБ 0,4 с А Вы на самом деле считаете, что 0,4 секунды достаточно, чтоб хотя бы размягчить (не расплавить!) ПОС-61? Тогда к Вам встречный вопрос: а изоляция сколько ТКЗ выдержит? -------------------- |
|
|
|
9.1.2013, 15:25
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.1.2013 Пользователь №: 29981 |
Автомат какой? Автомат ABB 1п 4,5кА 25 ампер ну предложите свой вариант соединения думаю щас соединителями ваговскими сделать. вариант? кстати а как узнать по маркировке или как, максимальную нагрузку которую изоляция выдержит? Сообщение отредактировал plehovstepa - 9.1.2013, 15:26 |
|
|
9.1.2013, 15:48
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
думаю щас соединителями ваговскими сделать. вариант? Лично я допускаю Ваго только на освещение. На силовые цепи - нет, не поставлю. Но это моё мнение. Не доверяю я им! Найдутся и сторонники, конечно. И их немало, и даже обосновать смогут. кстати а как узнать по маркировке или как, максимальную нагрузку которую изоляция выдержит? Изоляция держит не меньше того, сколько положено проводу выдерживать. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 9.1.2013, 15:50 -------------------- |
|
|
9.1.2013, 15:53
Сообщение
#13
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Цитата кстати а как узнать по маркировке или как, максимальную нагрузку которую изоляция выдержит? изоляция должна держать напряжение, а не нагрузку. А под нагрузку подбирается кабель. А автомат выбирается и под нагрузку, и под кабель. В вашем случае я бы не надеялся, что ваш ВВГ реально 3х2,5 и поставил бы отдельный автомат на 20А. И шукатуркой бы не замазывал, а поставил бы нормальную распредкоробку и соединил бы на ВАГО. Да, кстати, доверил бы это дело профессионалу. Ну, так, от греха подальше.
-------------------- |
|
|
9.1.2013, 15:54
Сообщение
#14
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
Конечно, распределительная коробка нужна. WAGO-вполне нормальный вариант. 25 А для 3х2,5 впритык. Да и смысла нет. 16 А за глаза хватит.
|
|
|
9.1.2013, 16:04
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Цитата Лично я допускаю Ваго только на освещение. На силовые цепи - нет, не поставлю. А как соединяете на силовых цепях? Поделитесь. |
|
|
Гость_паяльный Гость_* |
9.1.2013, 16:09
Сообщение
#16
|
Гости |
Я того же мнения - ваго только в редких случаях. Только сварка или хорошая (5 см) скрутка __
|
|
|
9.1.2013, 16:21
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22895 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
хоть 5 м. скрутку нельзя
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
9.1.2013, 16:25
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
-------------------- |
|
|
9.1.2013, 16:27
Сообщение
#19
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
Господа, как я понимаю, автор темы будет монтировать все самостоятельно. А связи с этим, считаю, что для непрофессионала WAGO самый простой и не самый плохой вариант. И напортачить меньше шансов. Или вызвать электрика-он это дело опрессует и будет все по фэн-шую.
|
|
|
9.1.2013, 16:27
Сообщение
#20
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Ну и? Их поттягивать надо периодически, все же резьбовое соединение...
-------------------- |
|
|