![]() Вопросы чайника , Что случилось при подключении понижающего трансфрматора? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Вопросы чайника , Что случилось при подключении понижающего трансфрматора? |
Гость_Гость_sevrryanin_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
На точечных светильниках на потолке часто сгорал китайский понижающий до 12в трансформатор. Купил OSRAM Halotronic 150\230-240, подключил и через 10 минут лампочки начинают гореть в треть накала. Выключишь, включишь, тот же эффект. Что я сделал не так?
Спасибо заранее. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Сколько лампочек и сколько они по мощности? |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_evg_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Да, по мощности все проходит. Опишите, как вы по клеммам лампы подключаете. Я не хотел сразу описывать схему трансформатора, хотел сравнить ваши мнения со своим понятием. На выходе трансформатора шесть клемм - три пары по две клеммы. Вероятно, мощность распределена между плечами нагрузки. Как любой человек, я пытался выкрутиться из созданной самим ситуации. Задействовал сначала клеммы № 1 и 2, потом - 1 и 6. Эффект тот же самый. Изменить проводку и разделить ее на три плеча нет возможности. Возможно ли заперемычить клеммы 2 и 3, 4 и 5 с тем, чтобы нагрузку подсоединить к 1 и 6. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
Я не хотел сразу описывать схему трансформатора, хотел сравнить ваши мнения со своим понятием... Типа ... Вы гадайте ... а я сбоку понаблюдаю. ![]() -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_sevrryanin_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 ![]() |
мож я че-то и не догоняю, но на нем есть упоминание о максимальной длине провода нагрузки- 2 метра...
-------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
|
![]() |
|
Гость_evg_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_sevrryanin_*_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Похоже нет.Обмотки между собой звонятся?
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Я не хотел сразу описывать схему трансформатора.... И не надо... ![]() Схема тут ни при чём. Все выходные клеммы запараллелены, а посему, не важно к каким парам подключать (три пары клемм сделаны лишь для удобства подключения). Наиболее вероятная причина слабого свечения ламп при рабочем трансформаторе, это ошибка в подключении (последовательное вместо параллельного) и большие потери в проводах (мало сечение и велика длина проводов) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_sevrryanin_*_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
И не надо... ![]() Схема тут ни при чём. Все выходные клеммы запараллелены, а посему, не важно к каким парам подключать (три пары клемм сделаны лишь для удобства подключения). Наиболее вероятная причина слабого свечения ламп при рабочем трансформаторе, это ошибка в подключении (последовательное вместо параллельного) и большие потери в проводах (мало сечение и велика длина проводов) Подключение точно параллельное ( ведь до этого на китайском трансформаторе все было нормально). От трансформатора до первой лампы 50 см, до второй - 1 м, до третьей - соответственно и т.д. А провод при первоначальном ремонте закладывался с запасом сечения. Сейчас для смеха включил китайский трансформатор - все нормально, лампы горят в полный накал |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Тогда, вариант, озвученный ранее... транс не рабочий.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_sevrryanin_*_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
на месте виднее...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
LED ленты на 24 В ,а галогеноки 12 в.Не потянет точно.
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
LED ленты на 24 В ленты есть и на 12 и на 24. в любом случае транс для галогенок с LED-лентой работать не будет из-за особенностей конструкции. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
Гость_Гость_sevrryanin_*_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2025, 1:28 |
|
![]() |