Кто разбирается в работе стабилизатора напряжения? Нужна помощь.
Купил LED-телевизор и к нему посоветовали взять стабилизатор напряжения. Взял эту модель - Defender AVR Initial 1000 (его характеристики можно посмотреть тут) Стабилизатор, вроде бы, работает нормально, зеленая лампочка "Сеть" горит, ТВ от него питается. Но достаточно часто загорается желтая лампочка "Стабилизация". Горит долгое время, потом погаснет (зеленая лампочка "Сеть" при этом горит постоянно), через какое-то время снова включится. В связи с этим есть пара вопросов: 1) Я вот и подумал: а нормально ли это, что стабилизация напряжения включается так часто? Возможно, это стабилизатор неисправен? Судя по показаниям ИБП, подключенного по соседству, входящее напряжение сети скачет между 238 и 246 В. Входное напряжение стабилизатора: 175-285 В, выходное: 198-242 В. Тогда вообще непонятно, почему Стабилизация на нем включается даже при 240 В (а иногда эта лампочка горит и при 238 В)? 2) И вообще, какое нормальное напряжение в сети московской жилой квартиры? 240-246 В - это нормально? Или уже повод вызвать работников "Мосэнерго", чтоб понижали его? Заранее благодарю за ответы! |
|
|
|
10.1.2013, 23:38
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Стабилизация напряжения (зажигание жёлтой лампы) происходит тогда, когда это необходимо, т.е. при несоответствии входного напряжения нормативам.
А норма (ГОСТ) на напряжение таков: 209-231В (+/- 5%). Допускается (с временным ограничением - не более 10% от времени замера, т.е. 2 ч 24 мин в течение всех суток) диапазон напряжений 198-242 В (+/- 10%). Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 10.1.2013, 23:39 -------------------- |
|
|
11.1.2013, 7:12
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22893 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1 ч. 12 мин., а не 2 24
к тому же это не в квартире, а в ВРУ дома -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
11.1.2013, 9:49
Сообщение
#4
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 |
Посмотрите параметры телевизора, почти все новые LED телевизоры расчтаны на напряжение U=110-250В (в паспорте телевизора пишут). А у прадавцов - это новая мода при покупке любой бытовой технике стараются стабилизатор втюхать. Встречал человека которому к обогревательному котлу 12кВт впихнули впридачу стабилизатор на 400Вт.
|
|
|
|
11.1.2013, 10:35
Сообщение
#5
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
Стабилизатор Вам именно втюхали, как написали выше. Но напряжение у Вас выше нормы, что следовало бы сообщить поставщику электроэнергии.
|
|
|
11.1.2013, 16:46
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 30013 |
Стабилизация напряжения (зажигание жёлтой лампы) происходит тогда, когда это необходимо, т.е. при несоответствии входного напряжения нормативам. А норма (ГОСТ) на напряжение таков: 209-231В (+/- 5%). Допускается (с временным ограничением - не более 10% от времени замера, т.е. 2 ч 24 мин в течение всех суток) диапазон напряжений 198-242 В (+/- 10%). Согласно ГОСТ, как Вы пишете, максимальная норма 231В + 5% = 242,55В. Но Стабилизация включается уже при 240В (и даже, вроде, при 238В включалась). Почему так? Посмотрите параметры телевизора, почти все новые LED телевизоры расчтаны на напряжение U=110-250В (в паспорте телевизора пишут). А у прадавцов - это новая мода при покупке любой бытовой технике стараются стабилизатор втюхать. Встречал человека которому к обогревательному котлу 12кВт впихнули впридачу стабилизатор на 400Вт. В паспорте написано: Напряжение питания переменного тока - 100-240В. Я, в общем-то, и не против стабилизатора (т.к. научен в свое время - от препадов напряждения сгорел комп), но вот только хотел все же выяснить, все ли в порядке с напряжением домашней сети вообще и со стабилизатором в частности. Стабилизатор Вам именно втюхали, как написали выше. Но напряжение у Вас выше нормы, что следовало бы сообщить поставщику электроэнергии. Пытаюсь дозвониться в "Мосэнергосбыт" - неделю уже звоню, вечно "занято". Написал им обращение с сайта, пока молчат... |
|
|
11.1.2013, 18:30
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22893 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
(+/- 5%) это от 220 В., но вам от этого не легче, насчет почему - "Если стабилизатор не сможет понизить напряжение до безопасного уровня 240 В", т.е. он начинает работать от 240 В. (238 погрешность)
звонить и писать электронкой - бессмысленно - или заказное с уведомлением или под роспись -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
11.1.2013, 20:21
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
звонить и писать электронкой - бессмысленно - или заказное с уведомлением или под роспись не знаю, у нас на запрос в электронную приёмную администрации города ответ присылают письмом по почте с оригинальной подписью! -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
11.1.2013, 22:47
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 30013 |
(+/- 5%) это от 220 В., но вам от этого не легче, насчет почему - "Если стабилизатор не сможет понизить напряжение до безопасного уровня 240 В", т.е. он начинает работать от 240 В. (238 погрешность) звонить и писать электронкой - бессмысленно - или заказное с уведомлением или под роспись Т.е. со стабилизатором все ОК? Так и должно быть? не знаю, у нас на запрос в электронную приёмную администрации города ответ присылают письмом по почте с оригинальной подписью! Кстати, это идея! Попробую написать туда. |
|
|
11.1.2013, 23:58
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Стабилизация напряжения (зажигание жёлтой лампы) происходит тогда, когда это необходимо, т.е. при несоответствии входного напряжения нормативам. А норма (ГОСТ) на напряжение таков: 209-231В (+/- 5%). Допускается (с временным ограничением - не более 10% от времени замера, т.е. 2 ч 24 мин в течение всех суток) диапазон напряжений 198-242 В (+/- 10%). Уважаемый выражайтесь грамотно, есть нормально допустимые пределы +-5% и предельно допустимые пределы +-10% согласно ГОСТ и отталкиваемся от линейного 400В. -------------------- |
|
|
|
12.1.2013, 0:18
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 30013 |
|
|
|
12.1.2013, 0:29
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
И что это значит в моей ситуации? В Вашей ситуации : первое нафик Вам его втюхали, современные телевизоры вытягивают, точнее вписываются в наш гост. Если Ваше напряжение исходя из 400В :1,73*+-10%=207-231В то повода обращаться в сбытовую компанию нет, если иначе то верните стабилизатор продавцу и посетите сбыт. -------------------- |
|
|
14.1.2013, 9:56
Сообщение
#13
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 9.5.2008 Из: Московская область Пользователь №: 11155 |
В мосэнергосбыт писать, по поводу не качественного напряжения, писать бесполезно, они отвечают только за сбор денег за потребленную электроэнергию и за учет. Писать нужно в энергоснабжающую организацию (если квартира то в ДЭЗ если свой дом то в РЭС)
-------------------- Истинное знание - знание причин.
|
|
|
14.1.2013, 14:02
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1029 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
[quote name='зелёный желторотик' date='10.1.2013, 23:38' post='264510']
А норма (ГОСТ) на напряжение таков: 209-231В (+/- 5%). Вообще норма: +10% -15% от 220 В. |
|
|
14.1.2013, 14:18
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22893 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
10 это предельно допустимое отклонение, разрешенное лишь на 5 % времени от замеренного, нормально допустимое 5%
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
14.1.2013, 14:54
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 30013 |
В Вашей ситуации : первое нафик Вам его втюхали, современные телевизоры вытягивают, точнее вписываются в наш гост. Если Ваше напряжение исходя из 400В :1,73*+-10%=207-231В то повода обращаться в сбытовую компанию нет, если иначе то верните стабилизатор продавцу и посетите сбыт. Ну, во-первых, в документации к телевизора написано рабочее напряжение: 100-240В. И где же я в него вписываюсь, если замеры показывают в сети 240-246В? Во-вторых, у меня уже сгорала материнка на компе, после чего я купил ИБП и послал коммунальщиков на ***. В мосэнергосбыт писать, по поводу не качественного напряжения, писать бесполезно, они отвечают только за сбор денег за потребленную электроэнергию и за учет. Писать нужно в энергоснабжающую организацию (если квартира то в ДЭЗ если свой дом то в РЭС) Спасибо, в ДЭЗ позвонил, заявку составили. Завтра жду электрика. Сообщение отредактировал Dima Bullet - 14.1.2013, 14:55 |
|
|
15.1.2013, 13:27
Сообщение
#17
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 |
... Во-вторых, у меня уже сгорала материнка на компе, после чего я купил ИБП и послал коммунальщиков на ***. ... хреновый питатель кампутерный? не? 220 вольт никак на мать не должно приходить. и приличные питатели скорей в защиту уйдут, чем пропустят через себя лишние вольты -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
|
|
|
15.1.2013, 16:05
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 30013 |
хреновый питатель кампутерный? не? 220 вольт никак на мать не должно приходить. и приличные питатели скорей в защиту уйдут, чем пропустят через себя лишние вольты Повышенное напряжение в сети, не? Или Вам лишь бы поспорить, а остальное не важно? Как-будто я не шарю в компьютерах и не знаю, какие блоки питания ставить, а какие нет. Сообщение отредактировал Dima Bullet - 15.1.2013, 16:07 |
|
|
15.1.2013, 18:10
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Компы -материнки не горят от этого-полагаю дураку понятно есть БП компа и его Електроника, Шо написано к Вашему телевизору скиньте скан 110в, это не наше,наш стандарт 190-240 это наше (поправьте считать не хочу)Просто Вы не поняли Ваш телек предназначен не только для Раши.
-------------------- |
|
|
15.1.2013, 18:39
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 30013 |
Компы -материнки не горят от этого-полагаю дураку понятно есть БП компа и его Електроника, Шо написано к Вашему телевизору скиньте скан 110в, это не наше,наш стандарт 190-240 это наше (поправьте считать не хочу)Просто Вы не поняли Ваш телек предназначен не только для Раши. Горят, конечно же, не от напряжения в 240В, а из-за скачка большого (например, когда свет вырубает в доме и пр. подобных случаях). Я не писал про то, что у телека 110В, в документации к телевизору написано рабочее напряжение: 100-240В! Я писал это выше. И телек предназначен именно для России - Самсунг нынче собирается в г. Калуга. |
|
|