Электроснабжение без рабочего нуля от ТП , Можно ли организовать рабочий нуль?

Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 11.1.2013, 21:04
Сообщение #21





Гости






Цитата(soll_72 @ 6.1.2013, 15:59) *
uvk2, в качестве четвертой жилы используется оболочка? Или вообще без 4ой жилы?

Совершенно верно, в 1 кВ ААШв вместо "ноля" используется оболочка кабеля. Вы в ТП проверьте Ваши кабельные разделки!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 11.1.2013, 21:57
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата(soll_72 @ 6.1.2013, 16:59) *
uvk2, в качестве четвертой жилы используется оболочка? Или вообще без 4ой жилы?

Используется оболочка. А так же сторонние проводящие части.

Но это не есть гут.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.1.2013, 14:54
Сообщение #23





Гости






Цитата(uvk2 @ 11.1.2013, 21:57) *
Но это не есть гут.

Почему, если не секрет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
soll_72
сообщение 14.1.2013, 7:59
Сообщение #24


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 28.12.2012
Пользователь №: 29890



, потому что нельзя использовать сторонние проводящие части. Работать будет, но это не надежно и противоречит нормам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 14.1.2013, 10:37
Сообщение #25





Гости






Цитата(soll_72 @ 14.1.2013, 7:59) *
, потому что нельзя использовать сторонние проводящие части. Работать будет, но это не надежно и противоречит нормам.

Не является оболочка кабеля ААШв на 1 кВ СПЧ, является элементом конструкции кабеля и используется в качестве "нулевой" жилы.
Вернуться в начало страницы