Коллеги, такой вопрос: На севере грунт влажный песок, Сопротивление заземления тем меньше чем ближе потенциальный электрод. Токовый электрод на 50м, а потенциальный 25м, так вот чем ближе потенциальный двигаю к заземлителю, тем меньше показывает сопротивление. Вроде бы должно быть наоборот.
Провёл такой экспиримент: забил 2 электрода на 20м, и измерял по 2х полюсной схеме. и чем ближе сдвигал их тем меньше становилось сопротивление, самое малое сопротивление получил, когда растояние м/у штырями стало 5см.
Хотел провести такой же экспиремент здесь на земле, но пока зима, дождусь лета.
Я считал, наоборот должно быть, т.е. чем больше растояние м/у штырями, тем меньше сопротивление должно быть, т.е штырь должен быть в зоне нулевого потенциала.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 2.2.2013, 19:03
Сообщение #2





Гости






Цитата(Transformator @ 13.1.2013, 12:58) *
Провёл такой экспиримент: забил 2 электрода на 20м, и измерял по 2х полюсной схеме. и чем ближе сдвигал их тем меньше становилось сопротивление, самое малое сопротивление получил, когда растояние м/у штырями стало 5см.
Я считал, наоборот должно быть, т.е. чем больше растояние м/у штырями, тем меньше сопротивление должно быть, т.е штырь должен быть в зоне нулевого потенциала.

А не похожа Ваша схема на измерение сопротивления отрезка провода? Где будет максимум сопротивления, на концах провода, или, хотя бы, на середине?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 2.2.2013, 19:28
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Transformator @ 13.1.2013, 13:58) *
Коллеги, такой вопрос: На севере грунт влажный песок, Сопротивление заземления тем меньше чем ближе потенциальный электрод. Токовый электрод на 50м, а потенциальный 25м, так вот чем ближе потенциальный двигаю к заземлителю, тем меньше показывает сопротивление. Вроде бы должно быть наоборот.
Провёл такой экспиримент: забил 2 электрода на 20м, и измерял по 2х полюсной схеме. и чем ближе сдвигал их тем меньше становилось сопротивление, самое малое сопротивление получил, когда растояние м/у штырями стало 5см.
Хотел провести такой же экспиремент здесь на земле, но пока зима, дождусь лета.
Я считал, наоборот должно быть, т.е. чем больше растояние м/у штырями, тем меньше сопротивление должно быть, т.е штырь должен быть в зоне нулевого потенциала.

Нет. читайте методику.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 3.2.2013, 1:10
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Гость сочувствующий @ 2.2.2013, 19:03) *
А не похожа Ваша схема на измерение сопротивления отрезка провода? Где будет максимум сопротивления, на концах провода, или, хотя бы, на середине?

Вы пологаете, что сопротивление земли и отрезка провода одно и тоже? А что можете сказать о зоне нулевого потенциала?

Сообщение отредактировал Transformator - 3.2.2013, 1:11


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 3.2.2013, 2:29
Сообщение #5





Гости






Цитата(Transformator @ 3.2.2013, 1:10) *
Вы пологаете, что сопротивление земли и отрезка провода одно и тоже? А что можете сказать о зоне нулевого потенциала?

Электрическое сопротивление (активное) хоть земли, хоть воды, хоть провода оно и есть сопротивление, и единца у него одна - Ом. О зоне нулевого потенциала могу сказать тоже, что и ПУЭ, "1.7.20. Зона нулевого потенциала (относительная земля) - часть земли, находящаяся вне зоны влияния какого-либо заземлителя, электрический потенциал которой принимается равным нулю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 22.9.2013, 22:20
Сообщение #6





Гости






Кто какие провода использует при измерений заземлений ?, У меня был заводской комплект каж П416 советский ,коробка из фанеры, со штырями , провода на катушках,марку не знаю, но прочные,к сожалению уперли этот комплект .Вот думаю какой провод лучше будет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 22.9.2013, 22:40
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Любой. Чтобы мог выдержать многократные сматывания-разматывания.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 23.9.2013, 18:51
Сообщение #8





Гости






Вот в том то и дело- многократные сматывания-разматывания. Вроде военно-полевой провод подходящий вариант
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 24.9.2013, 6:01
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Не, ну если его мотать на круглую катушку, а не на кусок фанерки, ниего не будет с любм проводом. Я использую МГШВ.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 24.9.2013, 13:25
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Аналогично считаю. Хоть ПВ-3 1,5 мм.кв. Но сами пользуемся комплектными штырями и проводами. Больше всего понравились для прибора ИС-10. Кто видел у нас, оценивают так же хорошо.
http://www.electronpribor.ru/goods/1/45/4583.html
и провода
http://www.electronpribor.ru/goods/1/45/4581.html