Господа! Как убедиться что переключатель ПБВ (анцапф) при переключении ступеней стал в нужное положение без применения моста? Ведь при попадании в промежуточное положение можно сжечь обмотки трансформатора.
|
|
|
|
22.1.2013, 11:44
Сообщение
#2
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10965 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Мерим омическое сопротивление мостом.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
22.1.2013, 11:58
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 |
Цитата Мерим омическое сопротивление мостом. только такНу ещё это включение на холостом ходу и слушать звук транса (если не нормально втало звук меняется) тут главное нагрузку не включать. Да и заметил что ПБВ когда переключают ИЗП несколько раз туда сюда крутят говорят что бы снять "окисление". Сообщение отредактировал Михаил Ник... - 22.1.2013, 11:59 |
|
|
22.1.2013, 14:36
Сообщение
#4
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 |
А попроще моста нет никакого устройства, может даже самодельного?.
Если можно схемку подключения моста для выполнения замеров мостом Р-333 сбросьте, если есть у кого. Сообщение отредактировал с2н5он - 22.1.2013, 17:23 |
|
|
|
22.1.2013, 17:10
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Если можно схемку подключения моста для выполнения замеров мостом Р-333 сбросьте, если есть у кого. Откройте крышку прибора... -------------------- |
|
|
22.1.2013, 17:30
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22962 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
может тоже пригодится
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
22.1.2013, 18:43
Сообщение
#7
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 |
Говорят еще что можно проверить мегомметром на 2500В. Может кто встречался?
|
|
|
|
22.1.2013, 20:45
Сообщение
#8
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 25.10.2009 Пользователь №: 15973 |
|
|
|
22.1.2013, 21:04
Сообщение
#9
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 |
Не только можно, а нужно... В Эсо эта процедура возложены была всегда на СИиЗП. Можно и самим, если позволяют внутренние регламенты, положения и т.д. и т.п..... У нас СИиЗП отказывается проводить измерения, говорят переключайте силами ОВБ, поэтому хотелось бы облегчить работу ОВБ измерением без моста, т.е с помощью мегомметра, но нигде не можем найти как это сделать. |
|
|
22.1.2013, 21:05
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22962 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
интересно - как мегометром померить?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
23.1.2013, 16:15
Сообщение
#11
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 25.10.2009 Пользователь №: 15973 |
интересно - как мегометром померить? ПБВ, как правило, либо работает либо нет...(зависает в промежуточном положении, не выходит из предыдущей ступени), так что мегером просто убеждаемся что при первом щелчке цепь разомкнулась, при втором - замкнулась... Всё остальное дело опыта - послушать, проконтролировать температуру масла и т.д. Но все же лучше, когда СИиЗП... |
|
|
23.1.2013, 17:01
Сообщение
#12
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10965 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
ПБВ, как правило, либо работает либо нет.... Как бы было хорошо, кабы так и было. Ан нет. При отклонении омических сопротивлений друг от друга более чем на 2% трансформатор считается дефектным. И зачастую в этом бывает виновна анцапфа, то есть ПБВ. Сопротивление первички - единицы ом. А мегером разве что обрыв найдёшь... Сообщение отредактировал Roman D - 23.1.2013, 17:07 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
23.1.2013, 17:21
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Как бы было хорошо, кабы так и было. Ан нет. При отклонении омических сопротивлений друг от друга более чем на 2% трансформатор считается дефектным. И зачастую в этом бывает виновна анцапфа, то есть ПБВ. Сопротивление первички - единицы ом. А мегером разве что обрыв найдёшь... Истину говорите. Кто разбирал анцапфу тот знает о недовключенном положение -при включение тупо отгорает на контакте.только мост, либо крайние положения тогда не ошибётесь. -------------------- |
|
|
23.1.2013, 21:30
Сообщение
#14
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 |
Нет уж, что то на глазок нет желания переключать, придется осваивать навыки работы с мостом.
|
|
|
24.1.2013, 14:23
Сообщение
#15
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 20.1.2012 Из: ХМАО, г.Нефтеюганск Пользователь №: 25791 |
Нет уж, что то на глазок нет желания переключать, придется осваивать навыки работы с мостом. Из личного опыта: проблемы как правило возникают с ПБВ реечного типа, у которых щелчок соответствует промежуточному положению переключателя, а не включенному, как на других. У нас на предприятии нашли такой выход - когда релейщики меряют мостом омики, нужно стоять рядом и контролировать, чтобы при нормальном омическом рукоятка переключателя чётко смотрела на риску указателя положения. Если нет, то лимб с рисками нужно отрегулировать, и затем намертво закрепить. У нас обычно пару раз капают сваркой - не эстетично, зато надёжно. После этого кто только не крутил эти ан цапфы, пока ничего не сгорело (тьфу-тьфу). |
|
|
29.1.2013, 18:22
Сообщение
#16
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 |
После переключения ПБВ нужно или нет выдавать протокол на трансформатор?
|
|
|
29.1.2013, 20:57
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
После переключения ПБВ нужно или нет выдавать протокол на трансформатор? Нет не нужно.Это текущая эксплуатация, а не профилактические или эксплуатационные испытания. Сообщение отредактировал ez81 - 29.1.2013, 20:57 -------------------- |
|
|
29.1.2013, 21:13
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22962 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
если только опеределяете Ктр.
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Энергетик Пермь_* |
16.11.2015, 12:40
Сообщение
#19
|
Гости |
Разговаривали с начальником ЭТЛ показал как можно с помощью Цешки проверить правильное включение анцапфы в рабочее положение:
Цешку ставим на Омы, крокодилы цепляем по высокой стороне на любые 2 фазы, и поворачивая анцапфу смотрим на показания, если встало в рабочий ход то при покачивании анцапфы значения Ом не меняется Если встало в промежуточное положение, при покачивании анцапфы значения, Омов меняются Сам попробовал несколько раз, все просто и без ошибок... И не нужо в бригаде таскать Омметр |
|
|
16.11.2015, 14:36
Сообщение
#20
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 |
Неоднократно проводил ревизию тр-ров со вскрытием (не редко из-за проблем с ПБВ), поэтому на некоторых типах тр-ров могу определить качество переключения тактильно, то бишь ощущая динамику переключателя в процессе переключения. Но это только по опыту. И только для реечных ПБВ. А по-хорошему - измерения.
|
|
|