Здравствуйте! Подписался собрать ВРУ для коттеджа. К ВРУ приходит и уходит на резервное питание кабель ВБбШв 5*95. Рр=159 кВт,Iр=269А. ВРУ состоит из выключателя нагрузки, трансформаторов и счетчика. Допускается ли сборка щита кабелем меньшим по сечению,чем приходящий и уходящий? Если да,то какое сечение порекомендуете в данном случае. Спасибо
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9177 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Думаю, что нужно делать на шинах, а не на кабеле. Просто будет проще, чем сделать 6 кусочков такого кабеля, оконцевать их и попытаться согнуть по месту. ИМХО
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 17.1.2013 Пользователь №: 30170 ![]() |
Костян челябинский, спасибо за совет. а,то я тут голову ломаю. Не сталкивался раньше с ВРУ
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1029 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
'evgen_83'
а,то я тут голову ломаю. Не сталкивался раньше с ВРУ ![]() Чуток раньше надо было голову ломать ![]() ![]() ![]() Ничего. Интернет есть, сделаете... В России ведь живем... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 17.1.2013 Пользователь №: 30170 ![]() |
Подскажите,пож-та, источник где можно найти подробное описание сборки. Щит в принципе не особо сложный: рубильник с предохранителями,трансформаторы и счетчик. Заранее благодарен.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9177 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
яндекс фотки и готовые щиты в торговых фирмах типа ЭТМ, РС, другие
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 17.1.2013 Пользователь №: 30170 ![]() |
яндекс фотки и готовые щиты в торговых фирмах типа ЭТМ, РС, другие Спасибо. На шинах собрать щит не получиться,привезли трансформаторы под кабель. ABB TRF M/400. Пару вопросов по подключению этих самых трнсформаторов: 1.Кабель брать максимально возможного сечения. 2. На трансформаторе имеется два выхода(маленькии клемник)-к нему подключать счетчик. по фото смотрел, с трансформаторами под шины: там на счетчик идет непосредственно с шины,после трансформатора. Спасибо. |
![]() |
|
|
Гость_ZavGar_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Цитата Спасибо. На шинах собрать щит не получиться,привезли трансформаторы под кабель. ABB TRF M/400. Заменить трансформаторы тока - владельца коттеджа это точно не разорит. Цитата 2. На трансформаторе имеется два выхода(маленькии клемник)-к нему подключать счетчик. по фото смотрел, с трансформаторами под шины: там на счетчик идет непосредственно с шины,после трансформатора. Трансформаторы тока подключаются медными проводниками 4 кв.мм. через специальный клеммник, который позволяет заземлить вторичные обмотки трансформаторов тока, а также замкнуть их накоротко при снятии (отключнеии) счётчика. Клеммник должен быть оснащён крышкой, приспособленной для опломбирования. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
а с чего вдруг 4 квадрата??
разводка внутри - 70 мм2 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 16.9.2011 Из: Рамбова Пользователь №: 24315 ![]() |
TRF M/400 класс 0,5 например в Питере на учет не принимают класс должен быть 0,5S .
Кроме этого там маленькие клеммы вторичной обмотки а разводку положено делать медью в 2.5 квадрата. Вот схема подключения счетчика. А вообще даже интересно увидеть схему по которой вы собираетесь собирать щит и на каком оборудовании. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 17.1.2013 Пользователь №: 30170 ![]() |
Заменили трансформаторы на CT3/400/5А,что радует. Подключать счетчик надо через КИП. Схема:выключатель нагрузки на 400А,трансформаторы и счетчик. Обрудование АВВ,счетчик Меркурий.
Как определить направление ввода шины через трансформатор: P1-K -вход,P2-L- выход,S1k-первичная обмотка,S2l-вторичная? ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
это переменка, ей все равно. главное, чтобы:
1 единообразно 2 заземляемый конец шел на нулевую клемму счетчика. 3 делайте так, как на картинке выше, эта схема сбытовую проходит на ура. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 17.1.2013 Пользователь №: 30170 ![]() |
Значит,в зависимости от направления сети зависит расположения фазных и заземляемых концов? если ток идет P2L-P1K,то S1K-фазный клемник(левый),S2L-заземляемый(правый).
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
первичная обмотка - это ваша шина. вторичная обмотка - это выводы S1 и S2, вот к ним и подключаете счетчик. соответственно, все трансы должны висеть одинаково относительно направления тока, и выводы вторички тоже все одинаково соединяйте, например, все S1 - фазные, S2 - общий и заземление.
от себя советую поставить ИКК, недорого, зато проблем со сбытовой при работающей установке не будет |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 17.1.2013 Пользователь №: 30170 ![]() |
ИКК-клемная коробка,если да,то я через нее и собирался подключать счетчик. С S1 и S2 понятно. Прилагаю схему подключения счетчика. Несколько вопросов. Схема немного отличается от представленной выше.
1. Куда уходит нулевой провод с 8 клеммы? 2. Правую часть схемы(интерфейс) расключать? Если да,то как? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 17.1.2013 Пользователь №: 30170 ![]() |
Подскажите,пожалуйста, клеммы 7-8 как следует из схемы подключения счетчика-по сути одна клемма,и в моем случае к одной из них нужно привести нулевой провод и все,как на схеме от alexpetrov57. Заранее спасибо. Буду признателен за помощь.завтра надо щит отдать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22967 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
да одна, да нулевой
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 17.1.2013 Пользователь №: 30170 ![]() |
![]() с2н5он, благодарю!!! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 17.1.2013 Пользователь №: 30170 ![]() |
Вопрос по шинам РЕN,по схеме(прилагаю) в ВРУ одна шина PEN. Как я понимаю нулвой и заземляющий концы вводного кабеля можно посадить на одну шину. разделение шин идет по проекту идет в ГРЩ(приходит кабель на шину N, которая соединяется перемычкой с шиной PE,после перемычки идет разделение N и РЕ). Только возникает вопрос: будет ли работать счетчик,если я возьму нулевой провод на счетчик и заземляющий на трансформаторы с одной шины? или не заземлять трансформаторы?линия заземления на схеме подключения обозначена пунктиром,т.е. необязательна. Тогда зачем брать кабель 5х95 от ТП к ВРУ? Или все же брать две шины,соединять их и после перемычки брать ноль на счетчик и землю на трансформаторы?
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
.... все,как на схеме от alexpetrov57. Схема за последнее время несколько изменилась... http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=265362 -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |