Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

ТМ 63/10-66у

toyota
сообщение 25.1.2013, 11:04
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Регистрация: 7.9.2005
Пользователь №: 3857



ТМ 63/10-66у установлен в ячейке РП как трансформатор собственных нужд. Судя по табличке на корпусе вторичное напряжение 400 в, схема обмоток - звезда-звезда с нулем. Но на выходе имею 220 в линейное и соответственно 127 в фазное напряжение. Как может такое быть? Неверные данные на табличке?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 25.1.2013, 11:31
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10974
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Либо транс перемотан, либо на высокой 6 кВ.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 25.1.2013, 17:59
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Кстати у нас на заводе есть тр-ры к примеру ТМЗ 630/10, а работают от 6 кВ. Они что, перемотаные все, или 10 это не напряжение а что-то другое? Да и на шильдиках у них указано первичное 6000.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 25.1.2013, 23:33
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(uvk2 @ 25.1.2013, 18:59) *
Кстати у нас на заводе есть тр-ры к примеру ТМЗ 630/10, а работают от 6 кВ. Они что, перемотаные все, или 10 это не напряжение а что-то другое? Да и на шильдиках у них указано первичное 6000.

Смотрим шильдик не вверху, а где указаны положения ПБВ. А правильно на паспорт тогда и не будет прооблем.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 26.1.2013, 8:06
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Ага, где бы его ещё взять паспорт! Трансформаторам по 40 - 55 годов, давно все утеряно. А на ПБВ только цифры от 1 до 5.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 26.1.2013, 8:36
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Понятно, просто есть соединение обмоток Д\У и У\У первое в основном применимо к 10кВ второе к 6кВ. Иногда 10ку переключают на 6 ку только тогда ПБВ остается в одном положение.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 26.1.2013, 11:29
Сообщение #7


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10974
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Надо делать проверку коэффициента трансформации. Берем два вольтметра... А лучше лабораторию - и пишем новый паспорт-протокол.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
toyota
сообщение 28.1.2013, 3:36
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Регистрация: 7.9.2005
Пользователь №: 3857



Цитата(ez81 @ 26.1.2013, 14:36) *
Понятно, просто есть соединение обмоток Д\У и У\У первое в основном применимо к 10кВ второе к 6кВ. Иногда 10ку переключают на 6 ку только тогда ПБВ остается в одном положение.

Вот на этом месте поподробнее, пожалуйста! У меня как раз Y/Y. Что такое ПБВ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 28.1.2013, 7:35
Сообщение #9


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10974
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(toyota @ 28.1.2013, 2:36) *
Вот на этом месте поподробнее, пожалуйста! У меня как раз Y/Y. Что такое ПБВ?

А что такое трансформатор? icon_smile.gif)


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 28.1.2013, 7:37
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(toyota @ 28.1.2013, 4:36) *
Вот на этом месте поподробнее, пожалуйста! У меня как раз Y/Y. Что такое ПБВ?

Y\Y-n соединение обмоток звезда-звезда с выводом нейтрали. ПБВ переключатель без возбуждения или РПН ручной переключатель напряжения установлен в первичной обмотке трансформатора имеет 3-5 ступеней регулировки напряжения.Говорю о транформаторах до 10кВ типа ТМ,ТМГ.

Сообщение отредактировал ez81 - 28.1.2013, 7:37


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
toyota
сообщение 28.1.2013, 9:10
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Регистрация: 7.9.2005
Пользователь №: 3857



То есть ПБВ-переключатель в моем случае не причем. Остается только вариант что транс перемотан? Повторю: ТМ 63/10-66у установлен в ячейке РП-10 кВ как трансформатор собственных нужд. Судя по табличке на корпусе вторичное напряжение 400 в, схема обмоток - звезда-звезда с нулем. Но на выходе имею 220 в линейное и соответственно 127 в фазное напряжение.

Сообщение отредактировал toyota - 28.1.2013, 9:11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 28.1.2013, 13:35
Сообщение #12


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10974
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Обозначение на шильдике должно было примерно ТМ-63-10/0,4 У1 Y/Yн-0. А раз на шильдике 66 (а может, 0,66?), то транс перемотан.

Цитата(ez81 @ 28.1.2013, 6:37) *
или РПН ручной переключатель напряжения

Нет, это регулирование под нагрузкой.

Сообщение отредактировал Roman D - 28.1.2013, 19:43


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
toyota
сообщение 29.1.2013, 6:53
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Регистрация: 7.9.2005
Пользователь №: 3857



Цитата(Roman D @ 28.1.2013, 19:35) *
А раз на шильдике 66 (а может, 0,66?), то транс перемотан.

Именно 66У. Что это может значить, кто знает?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 29.1.2013, 6:56
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Roman D @ 28.1.2013, 13:35) *
Обозначение на шильдике должно было примерно ТМ-63-10/0,4 У1 Y/Yн-0. А раз на шильдике 66 (а может, 0,66?), то транс перемотан.


Нет, это регулирование под нагрузкой. Роман Вы о чем? Где Вы переключали эту штуку под нагрузкой.


Сообщение отредактировал ez81 - 29.1.2013, 6:56


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 29.1.2013, 7:29
Сообщение #15


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10974
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(toyota @ 29.1.2013, 5:53) *
Именно 66У. Что это может значить, кто знает?

Гост обозначений лет сорок не менялся:
ТМ - трехфазный масляный
63 - мощность
10/0,4 - высшее и низшее напряжения
У - климатическое исполнение
*/* - соединение обмоток
0 - группа соединений

А если транс сделан по каким-то ТУ, или шильдик просто поврежден? Тогда не знаю...

Цитата
Роман Вы о чем? Где Вы переключали эту штуку под нагрузкой

Ну, это не откровения св. Иоанна : лет сто назад придумали. А на ТМ-ках ПБВ, конечно.

Сообщение отредактировал Roman D - 29.1.2013, 7:41


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 13:51
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены