![]() ТМ 63/10-66у |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() ТМ 63/10-66у |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 7.9.2005 Пользователь №: 3857 ![]() |
ТМ 63/10-66у установлен в ячейке РП как трансформатор собственных нужд. Судя по табличке на корпусе вторичное напряжение 400 в, схема обмоток - звезда-звезда с нулем. Но на выходе имею 220 в линейное и соответственно 127 в фазное напряжение. Как может такое быть? Неверные данные на табличке?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10974 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Либо транс перемотан, либо на высокой 6 кВ.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Кстати у нас на заводе есть тр-ры к примеру ТМЗ 630/10, а работают от 6 кВ. Они что, перемотаные все, или 10 это не напряжение а что-то другое? Да и на шильдиках у них указано первичное 6000.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Кстати у нас на заводе есть тр-ры к примеру ТМЗ 630/10, а работают от 6 кВ. Они что, перемотаные все, или 10 это не напряжение а что-то другое? Да и на шильдиках у них указано первичное 6000. Смотрим шильдик не вверху, а где указаны положения ПБВ. А правильно на паспорт тогда и не будет прооблем. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Ага, где бы его ещё взять паспорт! Трансформаторам по 40 - 55 годов, давно все утеряно. А на ПБВ только цифры от 1 до 5.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Понятно, просто есть соединение обмоток Д\У и У\У первое в основном применимо к 10кВ второе к 6кВ. Иногда 10ку переключают на 6 ку только тогда ПБВ остается в одном положение.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10974 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Надо делать проверку коэффициента трансформации. Берем два вольтметра... А лучше лабораторию - и пишем новый паспорт-протокол.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 7.9.2005 Пользователь №: 3857 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10974 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Вот на этом месте поподробнее, пожалуйста! У меня как раз Y/Y. Что такое ПБВ? А что такое трансформатор? ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Вот на этом месте поподробнее, пожалуйста! У меня как раз Y/Y. Что такое ПБВ? Y\Y-n соединение обмоток звезда-звезда с выводом нейтрали. ПБВ переключатель без возбуждения или РПН ручной переключатель напряжения установлен в первичной обмотке трансформатора имеет 3-5 ступеней регулировки напряжения.Говорю о транформаторах до 10кВ типа ТМ,ТМГ. Сообщение отредактировал ez81 - 28.1.2013, 7:37 -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 7.9.2005 Пользователь №: 3857 ![]() |
То есть ПБВ-переключатель в моем случае не причем. Остается только вариант что транс перемотан? Повторю: ТМ 63/10-66у установлен в ячейке РП-10 кВ как трансформатор собственных нужд. Судя по табличке на корпусе вторичное напряжение 400 в, схема обмоток - звезда-звезда с нулем. Но на выходе имею 220 в линейное и соответственно 127 в фазное напряжение.
Сообщение отредактировал toyota - 28.1.2013, 9:11 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10974 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Обозначение на шильдике должно было примерно ТМ-63-10/0,4 У1 Y/Yн-0. А раз на шильдике 66 (а может, 0,66?), то транс перемотан.
или РПН ручной переключатель напряжения Нет, это регулирование под нагрузкой. Сообщение отредактировал Roman D - 28.1.2013, 19:43 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 7.9.2005 Пользователь №: 3857 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Обозначение на шильдике должно было примерно ТМ-63-10/0,4 У1 Y/Yн-0. А раз на шильдике 66 (а может, 0,66?), то транс перемотан.
Нет, это регулирование под нагрузкой. Роман Вы о чем? Где Вы переключали эту штуку под нагрузкой. Сообщение отредактировал ez81 - 29.1.2013, 6:56 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10974 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Именно 66У. Что это может значить, кто знает? Гост обозначений лет сорок не менялся: ТМ - трехфазный масляный 63 - мощность 10/0,4 - высшее и низшее напряжения У - климатическое исполнение */* - соединение обмоток 0 - группа соединений А если транс сделан по каким-то ТУ, или шильдик просто поврежден? Тогда не знаю... Цитата Роман Вы о чем? Где Вы переключали эту штуку под нагрузкой Ну, это не откровения св. Иоанна : лет сто назад придумали. А на ТМ-ках ПБВ, конечно. Сообщение отредактировал Roman D - 29.1.2013, 7:41 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |