Переключение ПБВ трансформатора 6-10/0,4кВ

KVA
сообщение 22.1.2013, 11:17
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 325
Регистрация: 31.10.2012
Пользователь №: 28934



Господа! Как убедиться что переключатель ПБВ (анцапф) при переключении ступеней стал в нужное положение без применения моста? Ведь при попадании в промежуточное положение можно сжечь обмотки трансформатора.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 22.1.2013, 11:44
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10965
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Мерим омическое сопротивление мостом.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил Ник...
сообщение 22.1.2013, 11:58
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 458
Регистрация: 9.1.2011
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990



Цитата
Мерим омическое сопротивление мостом.
только так

Ну ещё это включение на холостом ходу и слушать звук транса (если не нормально втало звук меняется) тут главное нагрузку не включать. Да и заметил что ПБВ когда переключают ИЗП несколько раз туда сюда крутят говорят что бы снять "окисление".

Сообщение отредактировал Михаил Ник... - 22.1.2013, 11:59
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVA
сообщение 22.1.2013, 14:36
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 325
Регистрация: 31.10.2012
Пользователь №: 28934



А попроще моста нет никакого устройства, может даже самодельного?.

Если можно схемку подключения моста для выполнения замеров мостом Р-333 сбросьте, если есть у кого.

Сообщение отредактировал с2н5он - 22.1.2013, 17:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 22.1.2013, 17:10
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(KVA @ 22.1.2013, 16:08) *
Если можно схемку подключения моста для выполнения замеров мостом Р-333 сбросьте, если есть у кого.

Откройте крышку прибора...


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.1.2013, 17:30
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22962
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



может тоже пригодится


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVA
сообщение 22.1.2013, 18:43
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 325
Регистрация: 31.10.2012
Пользователь №: 28934



Говорят еще что можно проверить мегомметром на 2500В. Может кто встречался?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
buvial1
сообщение 22.1.2013, 20:45
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 106
Регистрация: 25.10.2009
Пользователь №: 15973



Цитата(KVA @ 22.1.2013, 19:43) *
Говорят еще что можно проверить мегомметром на 2500В. Может кто встречался?

Не только можно, а нужно... В Эсо эта процедура возложены была всегда на СИиЗП. Можно и самим, если позволяют внутренние регламенты, положения и т.д. и т.п.....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVA
сообщение 22.1.2013, 21:04
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 325
Регистрация: 31.10.2012
Пользователь №: 28934



Цитата(buvial1 @ 22.1.2013, 20:45) *
Не только можно, а нужно... В Эсо эта процедура возложены была всегда на СИиЗП. Можно и самим, если позволяют внутренние регламенты, положения и т.д. и т.п.....

У нас СИиЗП отказывается проводить измерения, говорят переключайте силами ОВБ, поэтому хотелось бы облегчить работу ОВБ измерением без моста, т.е с помощью мегомметра, но нигде не можем найти как это сделать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.1.2013, 21:05
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22962
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



интересно - как мегометром померить?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
buvial1
сообщение 23.1.2013, 16:15
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 106
Регистрация: 25.10.2009
Пользователь №: 15973



Цитата(с2н5он @ 22.1.2013, 22:05) *
интересно - как мегометром померить?

ПБВ, как правило, либо работает либо нет...(зависает в промежуточном положении, не выходит из предыдущей ступени), так что мегером просто убеждаемся что при первом щелчке цепь разомкнулась, при втором - замкнулась... Всё остальное дело опыта - послушать, проконтролировать температуру масла и т.д. Но все же лучше, когда СИиЗП...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 23.1.2013, 17:01
Сообщение #12


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10965
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(buvial1 @ 23.1.2013, 15:15) *
ПБВ, как правило, либо работает либо нет....

Как бы было хорошо, кабы так и было. Ан нет. При отклонении омических сопротивлений друг от друга более чем на 2% трансформатор считается дефектным. И зачастую в этом бывает виновна анцапфа, то есть ПБВ.
Сопротивление первички - единицы ом. А мегером разве что обрыв найдёшь...

Сообщение отредактировал Roman D - 23.1.2013, 17:07


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 23.1.2013, 17:21
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Roman D @ 23.1.2013, 17:01) *
Как бы было хорошо, кабы так и было. Ан нет. При отклонении омических сопротивлений друг от друга более чем на 2% трансформатор считается дефектным. И зачастую в этом бывает виновна анцапфа, то есть ПБВ.
Сопротивление первички - единицы ом. А мегером разве что обрыв найдёшь...

Истину говорите. Кто разбирал анцапфу тот знает о недовключенном положение -при включение тупо отгорает на контакте.только мост, либо крайние положения тогда не ошибётесь.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVA
сообщение 23.1.2013, 21:30
Сообщение #14


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 325
Регистрация: 31.10.2012
Пользователь №: 28934



Нет уж, что то на глазок нет желания переключать, придется осваивать навыки работы с мостом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OVB2012
сообщение 24.1.2013, 14:23
Сообщение #15


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 20.1.2012
Из: ХМАО, г.Нефтеюганск
Пользователь №: 25791



Цитата(KVA @ 23.1.2013, 22:30) *
Нет уж, что то на глазок нет желания переключать, придется осваивать навыки работы с мостом.

Из личного опыта: проблемы как правило возникают с ПБВ реечного типа, у которых щелчок соответствует промежуточному положению переключателя, а не включенному, как на других. У нас на предприятии нашли такой выход - когда релейщики меряют мостом омики, нужно стоять рядом и контролировать, чтобы при нормальном омическом рукоятка переключателя чётко смотрела на риску указателя положения. Если нет, то лимб с рисками нужно отрегулировать, и затем намертво закрепить. У нас обычно пару раз капают сваркой - не эстетично, зато надёжно. После этого кто только не крутил эти ан цапфы, пока ничего не сгорело (тьфу-тьфу).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVA
сообщение 29.1.2013, 18:22
Сообщение #16


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 325
Регистрация: 31.10.2012
Пользователь №: 28934



После переключения ПБВ нужно или нет выдавать протокол на трансформатор?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 29.1.2013, 20:57
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(KVA @ 29.1.2013, 19:22) *
После переключения ПБВ нужно или нет выдавать протокол на трансформатор?

Нет не нужно.Это текущая эксплуатация, а не профилактические или эксплуатационные испытания.

Сообщение отредактировал ez81 - 29.1.2013, 20:57


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 29.1.2013, 21:13
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22962
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



если только опеределяете Ктр.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Энергетик Пермь_*
сообщение 16.11.2015, 12:40
Сообщение #19





Гости






Разговаривали с начальником ЭТЛ показал как можно с помощью Цешки проверить правильное включение анцапфы в рабочее положение:
Цешку ставим на Омы, крокодилы цепляем по высокой стороне на любые 2 фазы, и поворачивая анцапфу смотрим на показания, если встало в рабочий ход то при покачивании анцапфы значения Ом не меняется
Если встало в промежуточное положение, при покачивании анцапфы значения, Омов меняются
Сам попробовал несколько раз, все просто и без ошибок...
И не нужо в бригаде таскать Омметр
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
се-ренький
сообщение 16.11.2015, 14:36
Сообщение #20


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 219
Регистрация: 5.7.2010
Пользователь №: 18840



Неоднократно проводил ревизию тр-ров со вскрытием (не редко из-за проблем с ПБВ), поэтому на некоторых типах тр-ров могу определить качество переключения тактильно, то бишь ощущая динамику переключателя в процессе переключения. Но это только по опыту. И только для реечных ПБВ. А по-хорошему - измерения.
Вернуться в начало страницы