evgen_83
сообщение 17.1.2013, 12:15
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 17.1.2013
Пользователь №: 30170



Здравствуйте! Подписался собрать ВРУ для коттеджа. К ВРУ приходит и уходит на резервное питание кабель ВБбШв 5*95. Рр=159 кВт,Iр=269А. ВРУ состоит из выключателя нагрузки, трансформаторов и счетчика. Допускается ли сборка щита кабелем меньшим по сечению,чем приходящий и уходящий? Если да,то какое сечение порекомендуете в данном случае. Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 17.1.2013, 13:31
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9177
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Думаю, что нужно делать на шинах, а не на кабеле. Просто будет проще, чем сделать 6 кусочков такого кабеля, оконцевать их и попытаться согнуть по месту. ИМХО


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
evgen_83
сообщение 18.1.2013, 9:18
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 17.1.2013
Пользователь №: 30170



Костян челябинский, спасибо за совет. а,то я тут голову ломаю. Не сталкивался раньше с ВРУ icon_redface.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 19.1.2013, 14:12
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1029
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



'evgen_83'
а,то я тут голову ломаю. Не сталкивался раньше с ВРУ icon_redface.gif

Чуток раньше надо было голову ломать icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Ничего. Интернет есть, сделаете... В России ведь живем...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
evgen_83
сообщение 24.1.2013, 23:18
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 17.1.2013
Пользователь №: 30170



Подскажите,пож-та, источник где можно найти подробное описание сборки. Щит в принципе не особо сложный: рубильник с предохранителями,трансформаторы и счетчик. Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 25.1.2013, 9:25
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9177
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



яндекс фотки и готовые щиты в торговых фирмах типа ЭТМ, РС, другие


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
evgen_83
сообщение 26.1.2013, 10:20
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 17.1.2013
Пользователь №: 30170



Цитата(Костян челябинский @ 25.1.2013, 10:25) *
яндекс фотки и готовые щиты в торговых фирмах типа ЭТМ, РС, другие

Спасибо.
На шинах собрать щит не получиться,привезли трансформаторы под кабель. ABB TRF M/400. Пару вопросов по подключению этих самых трнсформаторов:
1.Кабель брать максимально возможного сечения.
2. На трансформаторе имеется два выхода(маленькии клемник)-к нему подключать счетчик.
по фото смотрел, с трансформаторами под шины: там на счетчик идет непосредственно с шины,после трансформатора.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 26.1.2013, 11:38
Сообщение #8





Гости






Цитата
Спасибо.
На шинах собрать щит не получиться,привезли трансформаторы под кабель. ABB TRF M/400.


Заменить трансформаторы тока - владельца коттеджа это точно не разорит.

Цитата
2. На трансформаторе имеется два выхода(маленькии клемник)-к нему подключать счетчик.
по фото смотрел, с трансформаторами под шины: там на счетчик идет непосредственно с шины,после трансформатора.


Трансформаторы тока подключаются медными проводниками 4 кв.мм. через специальный клеммник, который позволяет заземлить вторичные обмотки трансформаторов тока, а также замкнуть их накоротко при снятии (отключнеии) счётчика. Клеммник должен быть оснащён крышкой, приспособленной для опломбирования.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 26.1.2013, 12:58
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



а с чего вдруг 4 квадрата??
разводка внутри - 70 мм2
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexpetrov57
сообщение 26.1.2013, 13:17
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 65
Регистрация: 16.9.2011
Из: Рамбова
Пользователь №: 24315



TRF M/400 класс 0,5 например в Питере на учет не принимают класс должен быть 0,5S .
Кроме этого там маленькие клеммы вторичной обмотки а разводку положено делать медью в 2.5 квадрата.
Вот схема подключения счетчика.
А вообще даже интересно увидеть схему по которой вы собираетесь собирать щит и на каком оборудовании.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
evgen_83
сообщение 28.1.2013, 10:39
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 17.1.2013
Пользователь №: 30170



Заменили трансформаторы на CT3/400/5А,что радует. Подключать счетчик надо через КИП. Схема:выключатель нагрузки на 400А,трансформаторы и счетчик. Обрудование АВВ,счетчик Меркурий.
Как определить направление ввода шины через трансформатор: P1-K -вход,P2-L- выход,S1k-первичная обмотка,S2l-вторичная? icon_redface.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 28.1.2013, 14:36
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



это переменка, ей все равно. главное, чтобы:
1 единообразно
2 заземляемый конец шел на нулевую клемму счетчика.
3 делайте так, как на картинке выше, эта схема сбытовую проходит на ура.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
evgen_83
сообщение 29.1.2013, 7:35
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 17.1.2013
Пользователь №: 30170



Значит,в зависимости от направления сети зависит расположения фазных и заземляемых концов? если ток идет P2L-P1K,то S1K-фазный клемник(левый),S2L-заземляемый(правый).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 29.1.2013, 12:35
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



первичная обмотка - это ваша шина. вторичная обмотка - это выводы S1 и S2, вот к ним и подключаете счетчик. соответственно, все трансы должны висеть одинаково относительно направления тока, и выводы вторички тоже все одинаково соединяйте, например, все S1 - фазные, S2 - общий и заземление.

от себя советую поставить ИКК, недорого, зато проблем со сбытовой при работающей установке не будет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
evgen_83
сообщение 30.1.2013, 9:19
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 17.1.2013
Пользователь №: 30170



ИКК-клемная коробка,если да,то я через нее и собирался подключать счетчик. С S1 и S2 понятно. Прилагаю схему подключения счетчика. Несколько вопросов. Схема немного отличается от представленной выше.
1. Куда уходит нулевой провод с 8 клеммы?
2. Правую часть схемы(интерфейс) расключать? Если да,то как?


Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
evgen_83
сообщение 31.1.2013, 12:06
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 17.1.2013
Пользователь №: 30170



Подскажите,пожалуйста, клеммы 7-8 как следует из схемы подключения счетчика-по сути одна клемма,и в моем случае к одной из них нужно привести нулевой провод и все,как на схеме от alexpetrov57. Заранее спасибо. Буду признателен за помощь.завтра надо щит отдать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 31.1.2013, 12:22
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22967
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



да одна, да нулевой


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
evgen_83
сообщение 31.1.2013, 12:39
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 17.1.2013
Пользователь №: 30170



radost.gif
с2н5он, благодарю!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
evgen_83
сообщение 31.1.2013, 14:40
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 17.1.2013
Пользователь №: 30170



Вопрос по шинам РЕN,по схеме(прилагаю) в ВРУ одна шина PEN. Как я понимаю нулвой и заземляющий концы вводного кабеля можно посадить на одну шину. разделение шин идет по проекту идет в ГРЩ(приходит кабель на шину N, которая соединяется перемычкой с шиной PE,после перемычки идет разделение N и РЕ). Только возникает вопрос: будет ли работать счетчик,если я возьму нулевой провод на счетчик и заземляющий на трансформаторы с одной шины? или не заземлять трансформаторы?линия заземления на схеме подключения обозначена пунктиром,т.е. необязательна. Тогда зачем брать кабель 5х95 от ТП к ВРУ? Или все же брать две шины,соединять их и после перемычки брать ноль на счетчик и землю на трансформаторы? titanic.gif
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 31.1.2013, 15:39
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(evgen_83 @ 31.1.2013, 13:06) *
.... все,как на схеме от alexpetrov57.

Схема за последнее время несколько изменилась...
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=265362


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 1:42
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены