Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Нормы регламентирующие ввод кабеля в ГРЩ, ВРУ , Ввод кабеля сверху ГРЩ/ВРУ

Romanich85
сообщение 13.2.2013, 10:56
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 14.2.2010
Пользователь №: 17351



Здравтсвуйте, подскажите, пожалуйста. Есть ли нормы регламентирующие ввод кабеля в щиты ГРЩ/ВРУ? А конкретно интересует можно ли в ГРЩ организовавать ввод/вывод кабелей сверху?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.2.2013, 12:27
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17630
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



ГОСТ Р 51732-01 предлагает ввод в ВРУ одно- и многопанельные выполнять снизу. Перемычки в распред.панели - сверху. См.п.6.2.7 и рис. приложения.
Для шкафного исполнения "ввод и вывод проводников" уже без акцента "питающей сети", "как в нижней, так и в верхней частях шкафа". Хотя на рисунках ввод показан только снизу.


Сообщение отредактировал Олега - 13.2.2013, 12:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexpetrov57
сообщение 13.2.2013, 19:00
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 65
Регистрация: 16.9.2011
Из: Рамбова
Пользователь №: 24315



И всё же 2 предложение в этом пункте разрешает ввод и вывод как сверху так и снизу.Больше того мы делали ввода и сбоку.

6.2.7 В одно- и многопанельных ВРУ ввод и вывод проводов и кабелей питающей сети должен быть предусмотрен снизу. По согласованию между потребителем и изготовителем ввод и вывод отходящих проводников может быть предусмотрен как вниз, так и вверх.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Romanich85
сообщение 13.2.2013, 20:28
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 14.2.2010
Пользователь №: 17351



Цитата(alexpetrov57 @ 13.2.2013, 19:00) *
И всё же 2 предложение в этом пункте разрешает ввод и вывод как сверху так и снизу.Больше того мы делали ввода и сбоку.

6.2.7 В одно- и многопанельных ВРУ ввод и вывод проводов и кабелей питающей сети должен быть предусмотрен снизу. По согласованию между потребителем и изготовителем ввод и вывод отходящих проводников может быть предусмотрен как вниз, так и вверх.

Тут ключевая фраза "ввод и вывод отходящих проводников может быть предусмотрен как вниз, так и вверх". Видимо имеются ввиду именно отходящие линии (нагрузка). Или я чего-то недопонимаю?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.2.2013, 17:38
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17630
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Romanich85 @ 13.2.2013, 20:28) *
Тут ключевая фраза "ввод и вывод отходящих проводников может быть предусмотрен как вниз, так и вверх". Видимо имеются ввиду именно отходящие линии (нагрузка). Или я чего-то недопонимаю?

Правильно понимаете. А первое предложение - исключительно про питающие, именно снизу.
Для шкафного ВРУ такого деления (на питающие и прочие) не обнаружено.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexpetrov57
сообщение 14.2.2013, 20:31
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 65
Регистрация: 16.9.2011
Из: Рамбова
Пользователь №: 24315



Я всё же думаю что понимаете не правильно предложение конечно криво составлено, но ввод он как говорится и в Африке ввод, а вывод он всегда вывод.
Если говорить о практической реализации то например шинный ввод чаще реализуется сверху кабельный снизу но это далеко не аксиома все зависит от проекта.
Вот пример здесь все наверх: 4 шинных моста- 2 вводных, 2 отходящих и прочие отходящие линии.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________________.pdf ( 650.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1937
Прикрепленный файл  ___1____________.pdf ( 431.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1375
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.2.2013, 11:11
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17630
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(alexpetrov57 @ 14.2.2013, 21:31) *
1. Я всё же думаю что понимаете не правильно предложение конечно криво составлено, но ввод он как говорится и в Африке ввод, а вывод он всегда вывод.
2. Если говорить о практической реализации то например шинный ввод чаще реализуется сверху кабельный снизу но это далеко не аксиома все зависит от проекта. Вот пример здесь все наверх: 4 шинных моста..

1. При допущении, что думаю не правильно, пункт должен выглядеть короче, примерно так: "Для ВРУ допустимо вводить и выводить .. в любом направлении." И всё.
"7.1.10. Питающая сеть - сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до ВУ, ВРУ, ГРЩ."
Питающие проводники могут заводиться в одну из вводных панелей и выводиться из нее к другой вводной панели (крест).
Если во вторим предложении разделить "ввод" и "вывод отходящих проводников", то получается, что по согласию сторон можно и сверху.
Однако возможно, к примеру, многопанельное ВРУ состоит из ВУ и РУ. Отходящий от ВУ является вводом для панели РУ и это уже не кабель питающей сети.
2. В данном пункте речь все же не о шинах.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kulos
сообщение 15.2.2013, 11:50
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 15.2.2013
Из: Ярославль
Пользователь №: 30840



Посмотрите здесь
СНиП 3.05.06-85
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.2.2013, 19:31
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17630
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Сами смотрели? icon_confused.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexpetrov57
сообщение 15.2.2013, 20:44
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 65
Регистрация: 16.9.2011
Из: Рамбова
Пользователь №: 24315



Скорей можно обратится к ГОСТУ 51321.1-2007 Устройства комплектные низковольтные распределения и управления

7.1.3.3. Места, предназначенные для ввода внешних проводников с жилами из рекомендованного материала или многожильных кабелей, должны быть удобны для разделения подготовки для подсоединения к зажимам.
Проводники не должны испытывать механических нагрузок, приводящих к сокращению срока их службы.

Из практики могу сказать что первое что выясняю при проектировании щита от куда ввод вывод и сечение кабелей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.2.2013, 13:27
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17630
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Отсутствие нормы в одном документе не перечеркивает требование другого документа, содержащего такую норму.
Из практики - в щитовых кабель к ВУ подвожу снизу (приямок, кабельное помещение, подвал). В шкафах - по треб. заказчика.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Виктор К._*
сообщение 10.1.2023, 16:26
Сообщение #12





Гости






Олега, уважаю, всё правильно пояснил. Вот, что значит эрудиция и пунктуальность.
Несмотря на своё желаемое или "так уж сложилось на практике". читать и понимать нормы нужно максимально дословно. Кстати, ГОСТ теперь заменён на ГОСТ Р 51732-01, но требование осталось.
На мой взгляд, требование обосновано: как бы вы не прокладывали кабели внутри здания, питающие кабели защитить вы обязаны от механических повреждений сбоку и сверху. Всё-таки это кабели, идущие к подстанции, с большой токовой нагрузкой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Виктор К._*
сообщение 10.1.2023, 16:28
Сообщение #13





Гости






Цитата(Виктор К. @ 10.1.2023, 16:26) *
Кстати, ГОСТ теперь заменён на...


Сорри, заменён на ГОСТ 32396-2013
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 10.1.2023, 18:09
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7353
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Уже этот ГОСТ выпуска 2021 г., но все равно по разделению PEN не соответствует ГОСТ Р 50571.5-54


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
StarikDjin
сообщение 14.3.2023, 20:35
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 13.3.2023
Пользователь №: 61081



И всё же ГОСТ только предлагает выполнить ввод с низу, но не обязывает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2025, 9:41
Rambler's Top100     