прошу совет экспертов помочь в формулировке произошедшей ситуации правильной с точки зрения электрики.
Ситуация: установлено оборудование потребляющее в зависимости от нагрузки от 4 до 10 кВт оборудование было подключено к Блоку электрических розеток TLK-RS08MF1-BK. В этом блоке установлен тепловой предохранитель судя по инструкции рассчитанный на ток максимальной нагрузки 16 А. Подключен БЭР до распределительной коробки обычным китайским проводом для подключения компьютера к электросети судя по маркировке сечением 0,75 мм2. от распределительной коробки до автомата используется кабель ВВГП 3х2,5. Автомат на 25 А. Данная схема подключения работает 10 дней. На 11 день выбивает тепловой предохранитель. :!: ![]() Необходимо обоснованное описание почему так происходит и где допущена ошибка. ![]() Желательно с указанием источников и спец литературы. Заранее всем благодарен за ответы и участие. ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22968 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а чего Вы хотели? 16А, а нагрузка до 10 кВт.?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Подключен БЭР до распределительной коробки обычным китайским проводом для подключения компьютера к электросети судя по маркировке сечением 0,75 мм2. Так и пишите: экономия на толковом электрике! И вообще, что это за чудо, которое потребляет до 10 кВт, при этом 1ф, через бытовую розетку? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 5.2.2013 Пользователь №: 30644 ![]() |
Я сам все прекрасно понимаю)
мне необходимо официально ответить руководству в чем ошибка и почему это сделано не правильно. все прекрасно заработало. Когда исключили тепловой предохранитель и блока розеток и напрямую от блока до распределительного щитка кинули ШВПС 3х2,5 Вот подсказать как грамотно написать отчет применяя специализированную терминологию я вас и прошу мне помочь. ![]() Так и пишите: экономия на толковом электрике! И вообще, что это за чудо, которое потребляет до 10 кВт, при этом 1ф, через бытовую розетку? Это много серверного оборудования в стойке ![]() Которое в зависимости от нагрузки потребляет по разному. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Вот подсказать как грамотно написать отчет применяя специализированную терминологию я вас и прошу мне помочь. ![]() Извините, а Вы - в какой должности? Ознакомьтесь с ПУЭ, СП 31-110... ШВПС - ни разу не встречал. Для 10 кВт, при 1ф, учитывая, что нагрузка реактивная (ИБП серверов), надо, вообще-то, 10 квадратов по меди. Как там АВ на 25А не вырубает - непонятно. Что-то не сходится. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 15.2.2013, 10:18 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата мне необходимо официально ответить руководству в чем ошибка и почему это сделано не правильно. все прекрасно заработало. Кабель на линии розеток 3*2,5 должен защищаться автоматом 16А, но некоторые экстремалы позволяют ставить и 25А... до поры до времени. Даже в запредельном исполнении такой линии (при установленном АВ 25А) на неё можно нагрузить номинально 5,5 кВт. Автоматика может продержать в течении часа нагрузку и поболе... только провода поплывут... возможно и розетка, в которую одновременно вторкнуто пять утюгов... Грамотное объяснение причин: Безграмотное подключение мощной нагрузки на линию, не способную длительное время питать её в номинальном режиме. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22968 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Вот подсказать как грамотно написать отчет применяя специализированную терминологию я вас и прошу мне помочь. + расчеты для руководства 4 000 Вт. / 220 В. = 18,2 А. - минимальный ток потребляемый оборудованием -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
18,2 А. - минимальный ток потребляемый оборудованием там ещё и косинус фи... Хотелось бы узнать обоснование проектанта от электромонтажа: каким макаром они посчитали возможным столь бюджетное решение? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10974 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Здесь произошла не ошибка, а полное непонимание.
Короче, провод до розетки должен быть примерно четвёрка. 16 А не годится. TLK-RS08MF1-BK - на 16 А. Раз уж 10 кВА- это примерно 20 А, извольте следовать физическим законам. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9179 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А в качестве эксперта cdman2005? Поздравляю вас и ваше начальство с приемом в клуб "эффективных манАгеров"
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22968 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
провод до розетки должен быть примерно четвёрка [...] 10 кВА- это примерно 20 А 10 000 / 220 = 45,(45). 45А - это уже потолок для 6 квадратов. Учитывая, что там ещё фи косинусом вперёд бегает, я указал 10 квадратов. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Это много серверного оборудования в стойке ![]() Которое в зависимости от нагрузки потребляет по разному. А не проще будет раскидать нагрузку на группы, чтоб не более 16А, да ещё от трёх фаз, тогда и ток по фазам будет оптимальный. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
А не проще будет раскидать нагрузку на группы, чтоб не более 16А, да ещё от трёх фаз, тогда и ток по фазам будет оптимальный. Пользуемый блок - на 8 разъёмов. Получается, на каждую фазу цепляем блок на три разъёма. Вот только как в реале ставить рядом розетки, запитанные с разных фаз? Я имею ввиду, Правилами такое допускается? Прямого запрета вроде не встречал. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 5.2.2013 Пользователь №: 30644 ![]() |
Сейчас раскидали нагрузку на три фазы. т.е. три БЭР на стойке и для каждого приходит своя фаза.
Еще господа эксперты, такой вопрос. а сечение после БЭР 0,75 влияло на быстроту срабатывания предохранителя в панели? или оно не влияло на интенсивность его нагревания и срабатывания? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |