![]() выбивает автомат при проверке напряжения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() выбивает автомат при проверке напряжения |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 18.2.2013 Пользователь №: 30937 ![]() |
Недавно случилось искать короткое в подвале многоэтажного дома. При проверке напряжения указателем напряжения между фазами (может фаза одноименная) выбивал автомат. Указатель исправный.
Сообщение отредактировал creater - 19.2.2013, 12:36 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Если автомат срабатывает не сразу, может превышена нагрузка на автомат и срабатывает тепловой расцепитель, чето не думаю я что из за указателя сработает, тогда бы отгорели концы щупов.
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 18.2.2013 Пользователь №: 30937 ![]() |
При присоединении щупов указателя явное короткое...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Попробуй обыкновенным тестором померить напряжение, есть подозрение, что ваш указатель неисправен, для проверки испытай его в другом месте, например в розетке.
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 18.2.2013 Пользователь №: 30937 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
фото "автомата" и .. соот. указателя...
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 18.2.2013 Пользователь №: 30937 ![]() |
фото "автомата" и .. соот. указателя... К сожалению фотоаппарата не имею. Указатель двухполюсный контакт 55Э. автомат серии ВА... 25 ампер. Проверял напряжение в коробке с 4 скрутками. В коробку приходят 2 фазы (может одноименная). При присоединении клемм указателя к двум фазам выбивает автомат одной (вторая остается). Если ее проверить с нулевой скруткой показывает 220В. Аналогично если автомат включить и пропавшая фаза появится (если проверить с нулевой скруткой 220В покажет) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата Указатель перепроверялся и точно исправен!!! НоЦитата При присоединении щупов указателя явное короткое... Да такое, что 25 А вылетает.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
ТС.. может там всеж не автомат.. а ДИФФ?
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 18.2.2013 Пользователь №: 30937 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 18.9.2009 Пользователь №: 15581 ![]() |
К сожалению фотоаппарата не имею. Указатель двухполюсный контакт 55Э. автомат серии ВА... 25 ампер. Проверял напряжение в коробке с 4 скрутками. В коробку приходят 2 фазы (может одноименная). При присоединении клемм указателя к двум фазам выбивает автомат одной (вторая остается). Если ее проверить с нулевой скруткой показывает 220В. Аналогично если автомат включить и пропавшая фаза появится (если проверить с нулевой скруткой 220В покажет) Сфоткай на телефон!!! |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 18:05 |
|
![]() |