![]() Коммутирование РЕ-провода- можно?! , Как понимать ПУЭ в этом вопросе? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Коммутирование РЕ-провода- можно?! , Как понимать ПУЭ в этом вопросе? |
![]()
Сообщение
#121
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17642 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Наоборот для большей безопасности необходимо, чтобы заземление у потребителя было во много раз меньше чем на ТП, это важная составляющая электробезопасности. Безопасность потребителя имеющего ЗУ с наименьшим сопротивление разумеется выше (напр. прикосн. наименьшее). И соотношение с сопр.ЗУ на ТП тут ни при чем. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#122
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
1)Безопасность потребителя имеющего ЗУ с наименьшим сопротивление разумеется выше (напр. прикосн. наименьшее). 2) И соотношение с сопр.ЗУ на ТП тут ни при чем. 1) Вот за это спасибо. 2) Очень даже причем. 3) Предлагаю открыть новую тему и обсудить это, для меня это очень важно. Согласны? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#123
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17642 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
..Да .. написано об этом, но почемуто без формул без схем. А я вам предлагаю другую информацию если не лень почитайте вместе проанализируем. Почему без формул и схем - вопрос к авторам. ![]() В представленной Вами "другой информации" нет ни слова про аварийный режим с обрывом PEN-проводника и про опасность для прочих потребителей (той же ТП) при замыкании на одно из повт.ЗУ, имеющее очень малое сопротивление. Анализировать нечего. Может есть какие иные "доводы (аргументы и факты)"? 1) Вот за это спасибо. 2) Очень даже причем. 3) Предлагаю открыть новую тему и обсудить это, для меня это очень важно. Согласны? 1. Не за что. Это "ежу понятно". 2. Ну и поясните, при чем ? 3. Валяйте здесь, первоначальная тема давно увяла. Сообщение отредактировал Олега - 16.2.2013, 12:54 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#124
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 4.2.2013 Пользователь №: 30631 ![]() |
технарь я почитал ваши посты и с вами согласен вы всё делаете правильно, я тоже так делаю. Но с пеном вы немного запутались Не запутался. Я в некоторых случаях ставлю в этажном щитке двухполюсный автомат, цепляю сверху на него фазу и ПЕН, а снизу вводным проводом 2х4 по меди завожу в квартиру в щиток и там расключаю по УЗО и групповым автоматам и делю ПЕН на N и PE. И я уверен что так делали многие форумчане просто опять же сказать тут не признаются ![]() ![]() |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#125
|
Гости ![]() |
Не запутался. Я в некоторых случаях ставлю в этажном щитке двухполюсный автомат, цепляю сверху на него фазу и ПЕН, а снизу вводным проводом 2х4 по меди завожу в квартиру в щиток и там расключаю по УЗО и групповым автоматам и делю ПЕН на N и PE. Ну и где здесь коммутация PE, как в заголовке вопроса? "...Я в некоторых случаях ставлю в этажном щитке двухполюсный автомат, цепляю сверху на него фазу и ПЕН..." в старом жилом фонде так почти во всех этажных щитках заводская коммутация собрана, только перед электросчётчиком стоит не двухполюсный автомат, а двухполюсный пакетник. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#126
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
вводным проводом 2х4 по меди завожу в квартиру в щиток и там расключаю по УЗО и групповым автоматам и делю ПЕН на N и PE. Поищите требования к сечению ПЕН.
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#127
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 18.6.2007 Пользователь №: 8858 ![]() |
И я уверен что так делали многие форумчане просто опять же сказать тут не признаются ![]() ![]() Каюсь- и я так делал по неопытности... Сейчас знаю свою ошибку ![]() А PEN действительно маловат- 4 кв.мм, надо минимум 10 по меди. Только тяжело иногда объяснить почему такое большое сечение в дом заводишь... -------------------- "Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#128
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17642 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Как же- мы тут все профи и делаем только по ПУЭ и ни шага в сторону Затрахали уже убогие приколы на тему "профи не признаются". Как правильно заметил Сочувствующий, было время, когда законно ставился 2-х полюсный аппарат и это не являлось ошибкой. Только в то время не было понятия PEN и РЕ. Если вы продолжаете сознательно рвать PEN (который потом делите как бы) сегодня - это не делает вам чести как электрику, обычное раздолбайство. Сообщение отредактировал Олега - 19.2.2013, 17:11 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#129
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 4.2.2013 Пользователь №: 30631 ![]() |
Затрахали уже убогие приколы на тему "профи не признаются". Олега поаккуратнее в выражениях, я бы на вашем месте тоже не признался ![]() ![]() Давайте рассмотрим простой пример из практики. Пенсионерка с ограниченым бюджетом в старенькой двухэтажке построенной в начале прошлого века просит сменить электропроводку в квартире. В этажном щите состояние проводов и кабелей просто ужасное, никакого РЕ и в помине нет как и мет. корпуса щита, а есть только ПЕН. И что вы думаете в этом случае я буду гнать в квартиру ПЕН сечением 10кв.мм?! Да низачто! Там нагрузки то всего две-три лампочки да телевизор! Я ставлю в щите двухполюсный автомат на 25А, РВУ пен, а в квартиру тяну ВВГ-2х4, ставлю щиток и делаю там РЕ и N. И ставлю УЗО, автоматы ну и т.д. ПУЭ нарушил? ДА! Электробезопасность обеспечена? ДА! Бабушка довольна? Еще как!!! А вы в жизни тоже все строго по инструкции и по правилам делаете? Однако иногда и головой думать надо ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#130
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. не совсем понятно "ПУЭ нарушено", но "безопасность обеспечена"
2. т.е. Вы даете 100 % гарантии, что ничего не случится? ведь даже если , не дай бог, бабушку шибанет не по Вашей вине, собак скорее всего повешают на Вас -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#131
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 4.2.2013 Пользователь №: 30631 ![]() |
1. не совсем понятно "ПУЭ нарушено", но "безопасность обеспечена" Имел ввиду что занижено сечение PEN. 2. т.е. Вы даете 100 % гарантии, что ничего не случится? ведь даже если , не дай бог, бабушку шибанет не по Вашей вине, собак скорее всего повешают на Вас Вы имеете ввиду что бабушку шибанет из за заниженного сечения пен и разделения его в квартирном щите?! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#132
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
в том то и дело что вероятно не из-за него, сунет там пальцы в щиток, розетку и т.п., будут разбираться и сделают в т.ч. вывод, что замена проводки выполнена гр. Электриковым с нарушением ПУЭ, а там уж чего прокурор решит
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#133
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата РВУ пен, а в квартиру тяну ВВГ-2х4, ставлю щиток и делаю там РЕ и N. И ставлю УЗО, автоматы ну и т.д. "Хороший" вариант для бабушки... Допустим, что у неё отсутствует компьютер и иная бытовая техника с третьим защитным проводником... только одна стиралка и , возможно, плита с электроподжигом...Редкий вариант развития событий... хотя при описанном состоянии домовой проводки, вполне допустимый. Обрыв нулевого провода в стояке, а бабулька в это время у плиты или стиралку протирает. Как полагаете, сильно бабушке достанется от фазы попавшей на корпус оборудования? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#134
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 4.2.2013 Пользователь №: 30631 ![]() |
Как полагаете, сильно бабушке достанется от фазы попавшей на корпус оборудования? Савелий а как вы думаете УЗО в данном случае для чего? Ничего бедной бабуле не будет! И самое главное в том что не Я так делаю, а так делают тысячи электриков по всей нашей необъятной Родине я в этом уверен ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#135
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Однако иногда и головой думать надо Думать надо "нужной" головой ![]() ![]() Цитата И самое главное в том что не Я так делаю, а так делают тысячи электриков по всей нашей необъятной Родине я в этом уверен Вы сначала за себя ответьте... а потом уже за тысячи.. тысячи тех пьянчуг.. делающих такое.. за бутылку.а еще ник какой.. попросите модераторов сменить на более.. соответствующее действительности.. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#136
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Савелий а как вы думаете УЗО в данном случае для чего? Ничего бедной бабуле не будет! Все УЗО работают при отсутствии нуля? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#137
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17642 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#138
|
Гости ![]() |
Савелий а как вы думаете УЗО в данном случае для чего? Ничего бедной бабуле не будет! И самое главное в том что не Я так делаю, а так делают тысячи электриков по всей нашей необъятной Родине я в этом уверен ![]() 1. А сработет ли УЗО в случае обгорания "ноля" в стояке, допустим "ноль" стояка обгорел в ВРУ? В таком случае на входе УЗО мы имеем напряжение более 220 В, рабочего ноля нет, защитного ноля тоже нет, УЗО на повышение напряжения не реагирует, насколько мне известно. Сработает ли электроння начинка УЗО? Приведёт ли в действие механизм расцепления цепи? А на корпусе той же стиральной машины повышенное напряжение точно будет! 2. К электрике не относится, но откуда "Я так делаю" такое высокое самомнение (Я с большой буквы, о самом любимом) и "тысячи электриков"? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#139
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 18.6.2007 Пользователь №: 8858 ![]() |
Гость сочувствующий- так у него в примере:
никакого РЕ и в помине нет как и мет. корпуса щита, а есть только ПЕН. Так что от обрыва нуля ни 10 кв.мм по меди, ни установка однополюсного автомата в этажном щите не поможет... -------------------- "Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#140
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Не запутался. Я об этом Сообщение отредактировал Transformator - 22.2.2013, 22:39
Прикрепленные файлы
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |