Вывод в ремонт ЗТП, КТП. , Правильное оформление наряда |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вывод в ремонт ЗТП, КТП. , Правильное оформление наряда |
21.2.2013, 20:33
Сообщение
#1
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 |
Господа! Устал спорить с выдающими наряд по поводу вывода в ремонт ЗТП, КТП.
Допустим необходимо полностью вывести в ремонт ЗТП или КТП. Поручается ЗТП-10 РУ-6/0,4кВ,ячейка тр-ра, произвести ТО эл. оборудования. (Т.е. необходимо все отревизировать, почистить, смазать и т.д.) ЗТП с двумя кабельными вводами 6кВ, один заходит с ЛР ВЛ-6кВ Ф.1-01, другой с ЛР ЗТП-8. 10 отходяших кабельных и воздушных линий 0,4кВ. По 6кВ вопросов нет, а вот по 0,4кВ нужно ли в РУ-0,4кВ отключать рубильники, вывешивать на них плакаты или нужно отключать КЛ-0,4кВ напрмер в ВРУ жилых домов и там заземлять их? Ведь нам нужно провести ТО контактов и приводов данных рубильников? |
|
|
|
21.2.2013, 21:50
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22899 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
если по 0,4 кВ. нет возможности подачи напряжения (пересечения, ДЭС) то не нужно, имхо
а вообщето можно просто снять кабеля с рубильников и заземлить -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
22.2.2013, 6:24
Сообщение
#3
|
Гости |
Господа! Устал спорить с выдающими наряд по поводу вывода в ремонт ЗТП, КТП.... Вопрос не совсем в тему, НО! ЗТП это что? Закрытая Трансформаторная Подстанция? Если не в тягость, откуда такой термин? ТП, КТП, КТПН... знаю, а сейчас всё чаще встречаю ЗТП. Поэтому хотелось бы узнать откуда такая аббревиатура, в каких НТД (Правила, ГОСТ...) прописано это определение? |
|
|
22.2.2013, 7:58
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22899 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ГОСТ 24291-90 п.22
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
22.2.2013, 14:13
Сообщение
#5
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 |
если по 0,4 кВ. нет возможности подачи напряжения (пересечения, ДЭС) то не нужно, имхо а вообщето можно просто снять кабеля с рубильников и заземлить 1. Если есть ДЭС нужно отключать рубильник в РУ-0,4кВ ЗТП и заземлять КЛ по месту работы, или нужно отключать его в ДЭС и там заземлять, почти все ДЭС потребительские? 2. У нас по 10-20 отходящих линий 0,4кВ, если все отсоединять и заземлять, пол дня пройдет. У кого какие еще мнения? Сообщение отредактировал KVA - 22.2.2013, 14:15 |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
22.2.2013, 16:09
Сообщение
#6
|
Гости |
ГОСТ 24291-90 п.22 Спасибо, уважаемый с2н5он, ГОСТ 24291-90 я читал, но трактование п. 22 "22. закрытая подстанция - Электрическая подстанция, оборудование которой расположено в здании", не относил к ТП. Относительно ТП расположенных в зданиях, допустим, в здании крупного торгового центра, чаще слышу термин "встроенная ТП", а капитальная ТП, со стенами из кирпича, просто ТП, а не ЗТП. |
|
|
22.2.2013, 21:28
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22899 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
прошу прощения к постоянному гостю, но "если увидишь на клетке слона надпись "буйвол", не верь глазам" а что это ежли не ТП?
а у ЗТП стены какие? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
23.2.2013, 5:28
Сообщение
#8
|
Гости |
...а у ЗТП стены какие? Не знаю я, какие стены у ЗТП, также не оспариваю эту аббривеатуру, ну не сталкивался я с ней! В энергетике с 1970 года, а не сталкивался, в ходу ТП, КТП, КТПН..., отсюда и желание понять и разобраться" С Днём защитника Отечества, уважаемые форумчане! Хотя мне всё-таки ближе "С Днём Советской Армии!" |
|
|
23.2.2013, 13:51
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22899 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
и Вас тоже с праздником, вопрос повторный, ссылку на ГОСТ уже давал
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Гость_* |
23.2.2013, 15:30
Сообщение
#10
|
Гости |
"ЗТП" оно же "ЗРУ" ПУЭ п.4.2.6 шестое издание не устроит?
|
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
23.2.2013, 16:56
Сообщение
#11
|
Гости |
"ЗТП" оно же "ЗРУ" ПУЭ п.4.2.6 шестое издание не устроит? Да я, вроде, и речи не веду о том, что меня какая-то аббревиатура не устраивает. Речь идёт всего лишь о том, что с термином ЗТП лично не сталкивался, так мы все многое с чем не сталкивались. Относительно ""ЗТП" оно же "ЗРУ" ПУЭ п.4.2.6 шестое издание не устроит?" - (нет его у меня, к сожалению) у меня есть личное, опять же никому не навязываемое мнение. Заключается оно в следующем: Закрытое Распределительное Устройство (ЗРУ) не содержит в своём составе силовых трансформаторов, по ПУЭ-7:4.2.4. Распределительное устройство (РУ) - электроустановка, служащая для приема и распределения электроэнергии и содержащая коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства (компрессорные, аккумуляторные и др.), а также устройства защиты, автоматики, телемеханики, связи и измерений...Закрытое распределительное устройство (ЗРУ) - РУ, оборудование которого расположено в помещении.", исходя из этого "ЗТП" НЕ "оно же "ЗРУ". Это же подтверждается следующим пунктом ПУЭ-7: "4.2.6. Трансформаторная подстанция - электроустановка, предназначенная для приема, преобразования и распределения энергии и состоящая из трансформаторов, РУ (ЗРУ), устройств управления, технологических и вспомогательных сооружений." Выражение "(ЗРУ)" добавлено мною, также "Трансформаторная подстанция" можетбыть дополнено (исходя из конструктивных особенностей) словом "Закрытая". |
|
|
24.2.2013, 8:31
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22899 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
25.2.2013, 16:49
Сообщение
#13
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 |
И все же господа хотелось бы на свой вопрос найти ответ. Не важно, ЗТП, КТП или ТП, суть вывода в ремонт одна и таже.
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
25.2.2013, 18:23
Сообщение
#14
|
Гости |
И все же господа хотелось бы на свой вопрос найти ответ. Не важно, ЗТП, КТП или ТП, суть вывода в ремонт одна и таже. Когда Вы будете выдающим наряд, тогда можно будет и не спорить, а пока: ПОТ РМ-016-2001, "2.1.3. Выдающий наряд, отдающий распоряжение определяет необходимость и возможность безопасного выполнения работы. Он отвечает за достаточность и правильность указанных в наряде (распоряжении) мер безопасности, за качественный и количественный состав бригады и назначение ответственных за безопасность, а также за соответствие выполняемой работе групп перечисленных в наряде работников, проведение целевого инструктажа ответственного руководителя работ (производителя работ, наблюдающего)", подчёркнуто мною. |
|
|
27.2.2013, 7:56
Сообщение
#15
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 |
Когда Вы будете выдающим наряд, тогда можно будет и не спорить, а пока: ПОТ РМ-016-2001, "2.1.3. Выдающий наряд, отдающий распоряжение определяет необходимость и возможность безопасного выполнения работы. Он отвечает за достаточность и правильность указанных в наряде (распоряжении) мер безопасности, за качественный и количественный состав бригады и назначение ответственных за безопасность, а также за соответствие выполняемой работе групп перечисленных в наряде работников, проведение целевого инструктажа ответственного руководителя работ (производителя работ, наблюдающего)", подчёркнуто мною. А лицо выдающее разрешение на подготовку рабочего места и на допуск тогда за что отвечает? |
|
|
27.2.2013, 7:59
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22899 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
может ошибусь, но по Правилам - ни за что, нет такого в перечне ответственных (в отличие от Белорусских ПОТРМ), хотя в наряде присутствует
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
27.2.2013, 8:10
Сообщение
#17
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 |
может ошибусь, но по Правилам - ни за что, нет такого в перечне ответственных (в отличие от Белорусских ПОТРМ), хотя в наряде присутствует Да вот из-за наряда весь сыр-бор и происходит. У нас просто на предприятии выпустили приказ в котором диспетчеров обязали быть ответственными за достаточность принятых мер безопасности по отключению и заземлению оборудования и т.д. Теперь выдающий наряд пишет одно в наряде, диспетчеру этого не достаточно, не принимает наряд пока не перепишут как по его мнению должно быть. Ведь посади несколько выдающих наряд вместе, и каждый выдаст наряд по своему. Сообщение отредактировал KVA - 27.2.2013, 8:59 |
|
|
27.2.2013, 9:20
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22899 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ну что тут сказать, раз выпустили - хозяин барин, ужесточать правила не возбраняется
в принципе любое мнение должно быть обосновано -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
6.3.2013, 19:25
Сообщение
#19
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 |
Согласен, решение только одно, доказывать свою правоту с пеной у рта каждому из участников процесса.
|
|
|
15.9.2013, 10:23
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 12.9.2013 Пользователь №: 35471 |
У нас на предприятий при выдаче такого наряда в графе отдельные указание пишут:Производителю работ на время работ на отходящих рубильниках устанавливать ПЗ№ поочередно. Т.е. при работе на рубильнике установить ПЗ после ревизии снять и установить на след. рубильник и т.д.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2025, 14:33 |
|