![]() молниезащита жилого дома |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() молниезащита жилого дома |
Гость_Pchelka_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Как выполнить молниезащиту жилого 2-этажного дома, если кровля из металлочерепицы? Согласно РД нужно проволоку по коньку натянуть и спустить к заземлителю. Но это ведь всю красоту испортит. Можно ли саму кровлю использовать?
|
![]() |
|
|
Гость_gomed12_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Можно. Необходимо выполнить металлическую связь между всей металлоконструкцией крыши. Должны отсутствовать выступающие выше конька другие любые части здания, например, дымоходная труба. Иначе необходимо устроить дополнительный молниеприемник.
|
![]() |
|
Гость_Pchelka_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Листы металлочерепицы соединены между собой саморезами. Это ведь не является металлической связью? Как выполнить эту связь?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 5.8.2005 Пользователь №: 3702 ![]() |
Сварочкой.
![]() А если нормально найдите в интернете ОBO bettermann - там все красиво делается. А с крассотой - что сделаешь... если нормы говорят0 надо! |
![]() |
|
|
Гость_Pchelka_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Спасибо за совет!
|
![]() |
|
Гость_вика_гость_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Цитата(gomed12) Можно. Необходимо выполнить металлическую связь между всей металлоконструкцией крыши. Должны отсутствовать выступающие выше конька другие любые части здания, например, дымоходная труба. Иначе необходимо устроить дополнительный молниеприемник.
вот -вот!!! а как этот молниеприемник устроить? ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Если труба металлическая, достаточно соединить ее к заземленной металлической кровле. Если труба неметаллическая, необходимо установить на нее стержневой молниеприемник длиной не менее 1 м и соединить его с заземленной кровлей.
|
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 20.7.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 9044 ![]() |
У меня двухэтажное здание. На крыше металлическая сетка из четверки, покрытая непроводящими материалами (если имеет значение, какими, могу уточнить). Эта сетка уже не может считаться молниезащитой и надо ставить молниеприёмник или как???
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата Эта сетка уже не может считаться молниезащитой и надо ставить молниеприёмник или как??? Можете использовать как молниеприемник, если над крышей не выступают другие строительные конструкции не охваченные этой сеткой. Остальное смотрите выше. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 18.12.2007 Пользователь №: 10082 ![]() |
Э не господа, по моему сетка должна быть диам 6 мм. Далее, выступющие мет. части, будь то антенна или труба при помощи 2-х стержней (6мм) также присоединяются к этой сетке. Да кстати это касаетия и мет. черепицы. А на самом деле, можно использовать даже дерево, стоящее рядом. Естественно оно должно покрывать зоной защиты ваш дом. Вообще есть хорошая кнага Карякина по моему "Устройство молниезащиты индивидуальных жилых домов". Там можно подчерпнуть максимум того что где и как.
|
![]() |
|
|
Гость_net_man_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
есть ли жесткие требования в обязательном порядке заземлять
крышу из металла и тем более мачты для антенн. есть подозрения, что при установке шатровой крыши на "хрущевке" 5 этажной экономили на всем чем можно. недавно UPS зафиксировал скачек напряжения при молниии http://ob-zor.narod.ru/zip.JPG разводка в доме пятипроводная, ноль глухо заземлен ввод от трансформатора(10Кв/0,4кв) подземный (50м) сужествует ли молнезащита линий 10кв? может ли такой скачек произойте при попадание в линию 10Кв скачек наверняка был больше, UPS скорее больше 272в не измеряет. UPS работает от 168 до 275в(AVR) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата недавно UPS зафиксировал скачек напряжения при молниии Этот "скачек" может быть остаточный после разрядников и ОПН по высокой, коммутационный (в т.ч. после к.з.) по 0,4 кВ при кабельном вводе после 0А, 0Б зон защиты УЗИП, если не выполнена защита зон 1 и 2 внутри здания. Цитата есть ли жесткие требования в обязательном порядке заземлять крышу из металла и тем более мачты для антенн. Определяется проектом, металл крыши в зависимости от толщины можно использовать в качестве молниеприемника (МП) здания и подключается к ЗУ , а для антенны необходим свой МП. Цитата сужествует ли молнезащита линий 10кв? Активной защиты не встречал, из пассивных используют трубчатые и вентильные разрядники. Сообщение отредактировал gomed12 - 4.5.2009, 18:08 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 17:09 |
|
![]() |