Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Как подключить лучше подключить пускатель на 380в?

Гость_Валентин Петрович_*
сообщение 3.4.2005, 11:14
Сообщение #1





Гости






У меня есть стенд для испытания трехфазных двигателей, из него выходит четыре провода: три фазы и земля. Я хочу испытать пускатель с катушкой на 380В. Как я понимаю что мне нужно подвести к катушке пускателя линейное напряжение 380В, то есть две фазы. Но что мне делать с оставшимися одной фазой и землей?
1) держать оставшуюся фазу в руках за изолированный кабель не подключая не к чему
2) или посадить фазу на землю чтобы ток стекал
Запитыватся от автомата двухпроводной времянкой я не хочу.
Как мне правильнее испытать пускатель при наличии 4тырех проводов (три фазы и земля)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 3.4.2005, 18:19
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1857
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



Но что мне делать с оставшимися одной фазой и землей?

Заизолировать фазу, землю-ноль присоединить на корпус пускателя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 3.4.2005, 21:18
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2589
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(Валентин Петрович)
посадить фазу на землю чтобы ток стекал
icon_mrgreen.gif icon_twisted.gif icon_mrgreen.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Diviner
сообщение 5.4.2005, 22:57
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 25.3.2005
Пользователь №: 2637



Цитата(Валентин Петрович)
посадить фазу на землю чтобы ток стекал

Ну и шутник вы Валентин Петрович!
Или вы не знаете, что такое стекание тока фызы на землю как правило сопровождается очень неприятным шумом и фейерверком.

В работоспособности пускателя можно убедиться и без напряжения.
Проверить катушку омметром, проверить контакты и пружины.

Ну а если подключать, то советую 2 оставшихся конца ЗАИЗОЛИРОВАТЬ.
Только пожалуйста, сначала отключите автомат -icon_smile.gif

Цитата(сергей_абрамов)
землю-ноль присоединить на корпус пускателя]

А где вы встречали пускатели с металическими корпусами?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 6.4.2005, 20:23
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1857
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



Diviner писал(а):

А где вы встречали пускатели с металическими корпусами?

Возможно мы рассуждаем о разных вещах , но на любом магнитном пускателе, пусть даже его корпус сделан из пластмассы, имеется ввиду верхняя крышкка и нижняя , имеется место для крепления
нулевого провода , как правило винт М4-6, а как известно силовой провод обязан прокладываться вместе с нулевым, если способ прокладки выбран в трубе , то ноль прокладывать вместе с силовым проводом не обязательно.
Может Вы имеете ввиду корпус где расположен магнитопровод, подвижные контакты и катушка магнитного пускателя? icon_eek.gif Так там естественно нет места для крепления нулевого провода. icon_idea.gif icon_idea.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.2.2025, 2:03
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены