Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Неправильное подключение счетчика НИК

Youranium
сообщение 4.3.2013, 17:24
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 9.1.2012
Из: Украина
Пользователь №: 25644



Подключил счетчик НИК 2102 индикатор мигает как обычно красный светодиод. Что будет если я фазу с 0 подключу неправильно,будет мигать реверс?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 4.3.2013, 17:33
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
будет мигать реверс?

Да, будет. И не опломбируют вам такое подключение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Youranium
сообщение 4.3.2013, 17:50
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 9.1.2012
Из: Украина
Пользователь №: 25644



Возможно ли кратковременное включение реверса...всмысле ошибся там или что-то а потом поставить обратно...нет там какой-то память которая фиксирует неправильное подключение. речь не идет об хищении и пр.

Спасибо Штурман.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 4.3.2013, 17:51
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
речь не идет об хищении и пр.

О чем здесь может еще идти речь кроме как не о хищении.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Youranium
сообщение 4.3.2013, 18:01
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 9.1.2012
Из: Украина
Пользователь №: 25644



Вот как раз и не о хищении.Что счетчик начнет в обратную сторону мотать??или остановится?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 4.3.2013, 18:13
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Что счетчик начнет в обратную сторону мотать??или остановится?

Если бы этот счетчик был електромеханический, то стал бы крутиться в обратную сторону, но этот счетчик электронно-механический, поэтому считать он будет так же (ну, если без воровства), но будет гореть индикатор реверса, который показывает, что направление тока в обмотках неправильное
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Youranium
сообщение 4.3.2013, 18:19
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 9.1.2012
Из: Украина
Пользователь №: 25644



Спасибо.Штурман.я об этом и хотел прояснить ситацию. Еще.вопрос. Могут ли Рэс овцы предьявит претензии что я сам кабель подключал а не они.т.к. счетчик стоит в квартире внутри и когда пропал свет, я обнаружил обрыв кабеля идущего к нему, они еще сами там возле счетчика скрутку делали, на которую они сами же себе ничего не сказали, вот я к не к этой скрутке и подключил другой кабель а тот убрал так как могло произойти возгорание не дай бог.?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 4.3.2013, 18:31
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Могут ли Рэс овцы предьявит претензии

Впринципи могут. То что перед счетчиком это "ихнее" и туда лезть потребителю нельзя. Перед тем как что-то делать надо было все таки позвонить в РЭС и там проконсультироваться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Youranium
сообщение 4.3.2013, 18:37
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 9.1.2012
Из: Украина
Пользователь №: 25644



Интересно то что ихняя скрутка была на виду и даже незаизолирована..при этом еще и искрила иногда..и они на это не обращали внимания

уточну скрутка перед самими непосредственным счетчиком
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 4.3.2013, 19:33
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23036
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



смотреть надо было когда делали и пломбировали счетчик - сейчас Вы можете оказаться крайним


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Youranium
сообщение 4.3.2013, 19:45
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 9.1.2012
Из: Украина
Пользователь №: 25644



вот как рз и смотрели и сказали за скрутки а они махнули рукой-пускай будет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 4.3.2013, 21:57
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 918
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(Shturman1 @ 4.3.2013, 19:13) *
Если бы этот счетчик был електромеханический, то стал бы крутиться в обратную сторону
С какой радости? Попутали фазу с нулем, а не вход с выходом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 4.3.2013, 22:20
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Youranium @ 4.3.2013, 20:45) *
вот как рз и смотрели и сказали за скрутки а они махнули рукой-пускай будет.

А контролёр не будет махать руками, просто составит акт с вытекающими...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 5.3.2013, 10:09
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
С какой радости? Попутали фазу с нулем, а не вход с выходом.

При перепутывании фазы с нулем ток в токовой обмотке меняет своё напрвление (реверс). При перепутывании входа и выхода фазы происходит то же самое.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 5.3.2013, 11:05
Сообщение #15


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 918
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(Shturman1 @ 5.3.2013, 11:09) *
При перепутывании фазы с нулем ток в токовой обмотке меняет своё напрвление (реверс).
и в обмотке напряжения тоже. Переверни вилку на моторе 220. Крутится в обратную? Нет.

Сообщение отредактировал protector - 5.3.2013, 11:11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
next
сообщение 5.3.2013, 12:05
Сообщение #16


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 151
Регистрация: 2.2.2013
Пользователь №: 30593



Цитата(Youranium @ 4.3.2013, 20:45) *
вот как рз и смотрели и сказали за скрутки а они махнули рукой-пускай будет.


1.5.33. В электропроводке к расчетным счетчикам наличие паек не допускается.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 11.3.2013, 13:07
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(Youranium @ 4.3.2013, 18:45) *
вот как рз и смотрели и сказали за скрутки а они махнули рукой-пускай будет.

Ничего, в трудное для них время, контролёры обязательно явятся к Вам в гости для составления Акта.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Юрий_*_*
сообщение 12.10.2018, 16:07
Сообщение #18





Гости






Цитата(protector @ 5.3.2013, 11:05) *
и в обмотке напряжения тоже. Переверни вилку на моторе 220. Крутится в обратную? Нет.
скажите а если электронный счетчик подсоединен к сетевому инвертору и питание идет от солнечных батарей, и при этом выробатывается болше энергии чем потребляется, что будет с учетом равен нулю или по модулю