Коммутирование РЕ-провода- можно?! , Как понимать ПУЭ в этом вопросе? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Коммутирование РЕ-провода- можно?! , Как понимать ПУЭ в этом вопросе? |
26.2.2013, 19:48
Сообщение
#161
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17619 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
1 Потребитель руководствуется действующими правилами. 2 Давайте называть вещи своими именами. Речь о рабочем нуле который используется как защитный. 3 Не нужно впадать в крайности, есть действующие НТД, согласно их и выполняем без всякого аврала. 1. Только в случае, если это реконструкция (1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки.."). Только основания утверждать это нет. Замена проводки - ремонт. Система заземления в первозданном виде, по канонам времен строительства. Без претензий на TN-C-S. РЕ получен без официального разделения PEN, скромным ответвлением. Если даже принять ремонт в квартире за реконструкцию, стояк обязательной реконструкции никак не подлежит. И ответьте себе и мне на вопрос: Потребитель может подключиться к стояку в соответствии с действующим ПУЭ без реконструкции? 2. Давайте, и что с того? Если в некой квартире вдруг не затеяли ремонт, то все нормуль и можно не трепыхаться ? Рабочий ноль, который одновременно используется как защитный заземляющий - это ни что иное как PEN-проводник. А проводник, который используется только как защитный - это защитный РЕ-проводник. Лучше давайте называть вещи по определениям НТД, без "своих имен". 3. Еще раз. Действующая редакция ПУЭ "распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки..". Мне вам добавить нечего. Видимо вы решили использовать ПУЭ только по некоторым частям и п.1.1.1 считаете лишним. Сообщение отредактировал Олега - 26.2.2013, 19:58 |
|
|
|
26.2.2013, 20:50
Сообщение
#162
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
1. Только в случае, если это реконструкция... И ответьте себе и мне на вопрос: Потребитель может подключиться к стояку в соответствии с действующим ПУЭ без реконструкции? 2. Давайте, и что с того? Если в некой квартире вдруг не затеяли ремонт, то все нормуль и можно не трепыхаться ? 3 Рабочий ноль, который одновременно используется как защитный заземляющий - это ни что иное как PEN-проводник. Лучше давайте называть вещи по определениям НТД, без "своих имен". 3. Еще раз. Действующая редакция ПУЭ "распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки..". 4 Мне вам добавить нечего. 1 Градостроительный Кодекс РФ 14) реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства... В нашем случае ни что иное как реконструкция. Потребитель подключается к стояку согласно действующх правил, ни кто его в этом не ограничивает. 2 Не ремонт, а реконструкцию. 3 Вспомним хотя бы требования к ПЕН и будем называть все таки N, как того предписывают правила. 4 Тогда я добавлю. ПУЭ 6 (87 год год не возражаете?) 1.7.73. В качестве нулевых защитных проводников должны быть в первую очередь использованы нулевые рабочие проводники ... 7.1.33. Сечения кабелей и проводов электрической сети зданий должны быть не менее приведенных в табл. 7.1.1... Т а б л и ц а 7.1.1. Линии питающей сети и стояки для питания квартир и комнат общежитий - 6мм2 по алюминию. Зачем нам здесь искать ПЕН, если ПУЭ 7 и Госты его не допускают в стояке? Был рабочий нулевой проводник сечением от 6мм2 и выше. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
26.2.2013, 21:23
Сообщение
#163
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17619 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
1 Градостроительный Кодекс РФ 14) реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства... В нашем случае ни что иное как реконструкция. Потребитель подключается к стояку согласно действующх правил, ни кто его в этом не ограничивает. 2 Не ремонт, а реконструкцию. 3 Вспомним хотя бы требования к ПЕН и будем называть все таки N, как того предписывают правила. 4 Тогда я добавлю. ПУЭ 6 (87 год год не возражаете?) 1.7.73. В качестве нулевых защитных проводников должны быть в первую очередь использованы нулевые рабочие проводники ... 7.1.33. Сечения кабелей и проводов электрической сети зданий должны быть не менее приведенных в табл. 7.1.1... Т а б л и ц а 7.1.1. Линии питающей сети и стояки для питания квартир и комнат общежитий - 6мм2 по алюминию. Зачем нам здесь искать ПЕН, если ПУЭ 7 и Госты его не допускают в стояке? Был рабочий нулевой проводник сечением от 6мм2 и выше. 1. Какие на ваш взгляд параметры объекта капитального строительства затронуты при замене проводки в квартире ? Если потребитель(-ли) пожелают подключиться к стояку "согласно действующих правил", то пожалуйста. Только с обязательной реконструкцией стояка (пятипроводка). Если желания и средств нет ни у жильцов, ни у управляющей компании, то стояк продолжает эксплуатироваться в прежнем виде, без "изменения параметров"и способов подключения. 2. Какие будут ваши доказательства ? 3. 4. Я смотрю у вас заело, извините за прямоту. Продолжается эксплуатация электроустановок зданий без утолщения PENов, без переориентации ( перекрашивания их в голубое). Нулевой рабочий проводник, используемый "в качестве нулевого защитного проводника" это уже PEN проводник. В существующих установках он на N не переименован, "в связи с худобой". Может номер Указа какого приведете "О переименовании PENов на Руси" 1... искать ПЕН, если ПУЭ 7 и Госты его не допускают в стояке? 2. Был рабочий нулевой проводник сечением от 6мм2 и выше. 1. Не допускают при строительстве или реконструкции этой части ЭУ (стояка) 2. На который возлагалась функция нулевого защитного, потому он и PENом стал. И сейчас выполняет эту функцию. Или по вашему к плитам рабочие нули подключены ? посинели ? Сообщение отредактировал Олега - 26.2.2013, 21:24 |
|
|
26.2.2013, 21:36
Сообщение
#164
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
1. Какие на ваш взгляд параметры объекта капитального строительства затронуты при замене проводки в квартире ? 2. Какие будут ваши доказательства ? 3. 4. Я смотрю у вас заело, извините за прямоту. Продолжается эксплуатация электроустановок зданий без утолщения PENов, без переориентации ( перекрашивания их в голубое). Нулевой рабочий проводник, используемый "в качестве нулевого защитного проводника" это уже PEN проводник. В существующих установках он на N не переименован, "в связи с худобой". Может номер Указа какого приведете "О переименовании PENов на Руси" 5. Не допускают при строительстве или реконструкции этой части ЭУ (стояка) 6. На который возлагалась функция нулевого защитного, потому он и PENом стал. И сейчас выполняет эту функцию. Или по вашему к плитам рабочие нули подключены ? посинели ? 1,2 Изменения в системе электроснабжения, иначе меняйте на 2х проводку. Отключать всех из-за 1 потребителя нет необходимости. 3,4 Где сказано, что эксплуатация запрещена, по ПУЭ 6 делали по нему и живут. И приказов о переименовании не нужно, был рабочий. 5 Пункт о потребителях. 6 К газовым плитам что ли? В стояке допускалось 6мм2 люминя - как делить думаете? Сообщение отредактировал ink_elec - 26.2.2013, 21:41 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
|
26.2.2013, 22:14
Сообщение
#165
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17619 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
1,2 Изменения в системе электроснабжения, иначе меняйте на 2х проводку. Отключать всех из-за 1 потребителя нет необходимости. 3,4 Где сказано, что эксплуатация запрещена, по ПУЭ 6 делали по нему и живут. И приказов о переименовании не нужно, был рабочий. 5 Пункт о потребителях. 6 К газовым плитам что ли? В стояке допускалось 6мм2 люминя - как делить думаете? 1,2 Ну конечно, из-за одного Потребителя будем перетрахивать ЭУ всего здания, начиная с ВРУ ? "Система электроснабжения - совокупность электроустановок, предназначенных для обеспечения потребителей электрической энергией". Или групповую сеть квартиры предлагаете отражать в проектах марки ЭС? Ничего в квартире не изменилось. Розетки без защитного контакта применяются как и ранее. Для оборудования первого класса по-прежнему трехпроводка и розетки с з/к. 3,4 Вы что, плохо видите в приведённом вами же ? 1.7.73. В качестве нулевых защитных проводников должны быть в первую очередь использованы нулевые рабочие проводники Такой проводник по п.1.7.18 ПУЭ6 называется нулевым защитным и нулевым рабочим проводником одновременно. 5. Это вы о чем? 6. Можно и к газовым, к примеру, с электроподжигом. К любому ЭО 1 класса (и производных) Делить никак не думаю. Как и во всем доме ответвляюсь. Никакой отсебятины. Сколь раз вам нужно повторить, что не существовало в тех домах никакого дележа ? Сообщение отредактировал Олега - 26.2.2013, 22:17 |
|
|
27.2.2013, 6:06
Сообщение
#166
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Олега,
1,2 Для оборудования первого класса по-прежнему трехпроводка и розетки с з/к - ни одной не встретил. Может этим прикрывались? 1.7.33. Заземление или зануление электроустановок следует выполнять: 1) при напряжении 380 В и выше переменного тока и 440 В и выше постоянного тока - во всех электроустановках 3,4 ТО есть требования к совмещенному уже не менее 6мм2 по алюминию. 6 Дележа не существовало, потому как РЕ для квартир не было. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
2.3.2013, 11:06
Сообщение
#167
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 18.6.2007 Пользователь №: 8858 |
Прочитайте выше приведеный мною пример, именно на его основе и сделан рисунок. Я не говорю что так надо ВЕЗДЕ делать, я говорю что ИНОГДА приходится именно так делать- рвать ПЕН... Однако в ПУЭ-7 четко сказано: 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии. Вы читали этот пункт правил? -------------------- "Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
|
|
|
|
Гость_Гость_Максим_*_* |
5.3.2013, 15:07
Сообщение
#168
|
Гости |
Я так толком и не понял, как мне защитить свой сип. Сделал себе схему TN-S, все по правилам, перемычка до вводного автомата между землей и нулем. Вопрос: где мне воткнуть автомат, чтобы при отгарании нуля не подстанции (или отсоединении некомпетентным электриком) я не начал "раздавать" свой ноль на всю улицу. Повторных спусков по магистрали у нас нет ни на одной опоре, заземления я тоже совниваюсь есть ли у кого из соседей кроме меня.
|
|
|
5.3.2013, 15:25
Сообщение
#169
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата Сделал себе схему TN-S, все по правилам Может всё же TN-С-S?Никакой автомат не поможет от описанной напасти... только система ТТ. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Гость_Гость_Максим_*_* |
5.3.2013, 15:37
Сообщение
#170
|
Гости |
|
|
|
|
5.3.2013, 16:53
Сообщение
#171
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 18.6.2007 Пользователь №: 8858 |
ТТ не недо А почему не надо? Денег на УЗО жалко? Вам правильно советуют. Ну если не хотите ТТ тогда делайте как сами сказали- увеличивайте сечение, протягивайте все контакты на ГЗШ и готовьтесь к сюрпризам от пен на ВЛ Забыл... еще есть выход- поставить на контур заземления трансформатор тока , к нему токовое реле с действием на пускатель, тогда при большом токе через контур токовое реле отключит пускатель и всю нагрузку соответственно. Но это уже получается целая автоматика Сообщение отредактировал Rasmus - 5.3.2013, 16:57 -------------------- "Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
|
|
|
5.3.2013, 21:01
Сообщение
#172
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 917 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
Забыл... еще есть выход- поставить на контур заземления трансформатор тока , к нему токовое реле с действием на пускатель, тогда при большом токе через контур токовое реле отключит пускатель и всю нагрузку соответственно. Вот если-бы этим методом действовать на подстанцию, отключая ее, с целью снятия потенциала с РЕNа, тогда да, а так... есть смысл просто от трансформатора тока сделать сигнализацию большого тока в ЗУ. |
|
|