Здравствуйте, вот что сказано в ПТЭЭП:
ПТЭЭП 2003 г. Приложение 3 При замыкании на нулевой защитный проводник ток однофазного КЗ должен составлять не менее: ▪ 3-х кратного значения номинального тока плавкой вставки предохранителя ▪ 3-х кратного значения номинального тока нерегулируемого расцепителя автоматического выключателя с обратнозависимой от тока характеристикой ▪ 3-х кратного значения уставки по току срабатывания регулируемого расцепителя автоматического выключателя с обратнозависимой от тока характеристикой ▪ 1,1 верхнего значения тока срабатывания мгновенно действующего расцепителя (отсечки) для электроустановки нах-ся в эксплуатации, если автомат с комбинированным расцепителем, то сравниваем ток к.з. с 1,1 уставки, т.е. Iк.з должен быть больше или равно In*10*1,1(для харк-ки С), а если автомат только с тепловым расцепителем, к примеру А3161, с чем сравнивать? |
|
|
|
22.10.2012, 14:57
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Цитата а если автомат только с тепловым расцепителем, к примеру А3161, с чем сравнивать? Здравствуйте. Сравнивайте с тепловым, 3-х кратным соответственно. |
|
|
Гость_Гость_Сергей_*_* |
22.10.2012, 15:04
Сообщение
#3
|
Гости |
Здравствуйте. Сравнивайте с тепловым, 3-х кратным соответственно. Имеете ввиду этот пункт: 3-х кратного значения номинального тока нерегулируемого расцепителя автоматического выключателя с обратнозависимой от тока характеристикой но он не совсем подходит, здесь сказано про обратнозависимую от тока характеристику? Хотелось бы подтвердить цитатами из НД, чтобы можно было общаться с инспекторами Ростехнадзора. И второй вопрос, если петля не проходит по отсечке, то можно ли проверить , но теперь уже по тепловику 3 кратному? |
|
|
22.10.2012, 15:58
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
1. Обратнозависимая х-ка это про тепловой расцепитель. Цитату из ПТЭЭП Вы уже привели.
2. Можно. Это следует из ПТЭЭП. Раз есть тепловой расцепитель, тогда проверять можно и по нему. На мой взгляд это ошибка ПТЭЭП, но закон есть закон. |
|
|
|
22.10.2012, 19:08
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
И это опасная ошибка.
ИМХО, не стоит идти по этому пути. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
23.10.2012, 8:49
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Стараюсь не идти, но что говорить когда спрашивают где это написано, когда тычят пальцем "Вот же написано, по тепловому проверять".
|
|
|
23.10.2012, 10:33
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Раз есть тепловой расцепитель, тогда проверять можно и по нему. На мой взгляд это ошибка ПТЭЭП, но закон есть закон. Почему ошибка? Там ведь не сказано, что выполнение одного подпункта делает ненужным другой (типа "..должно выполняться одно из следующих условий.."). |
|
|
|
23.10.2012, 13:22
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Да вот именно что ничего не сказано. В РТН также говорят, что проверять по тепловому.
|
|
|
5.3.2013, 19:31
Сообщение
#9
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 5.3.2013 Из: Российская Империя Пользователь №: 31351 |
1. Обратнозависимая х-ка это про тепловой расцепитель. Цитату из ПТЭЭП Вы уже привели. 2. Можно. Это следует из ПТЭЭП. Раз есть тепловой расцепитель, тогда проверять можно и по нему. На мой взгляд это ошибка ПТЭЭП, но закон есть закон. От кз защищает отсечка (мгновенный расцепитель), но никак не тепловой расцепитель. Ток кз замеряется с целью установить, соответствуют ли друг другу длина, сечение кабеля и номинал выбранного автомата. -------------------- |
|
|
5.3.2013, 20:05
Сообщение
#10
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10838 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
От кз защищает отсечка (мгновенный расцепитель), но никак не тепловой расцепитель. Если у нас только тепловой расцепитель, что защищает от КЗ? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
5.3.2013, 20:09
Сообщение
#11
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 8.10.2012 Пользователь №: 28631 |
Он же и защищает, только с большей выдержкой по времени. А чему там еще защищать?
|
|
|
5.3.2013, 20:54
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
|
|
|
5.3.2013, 21:39
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
3 секунды для ВА74-29. Много это или мало?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
6.3.2013, 7:54
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Цитата 3 секунды для ВА74-29. Много это или мало? 3 это минимум, смотрим по верхней границе х-ки. Выходит 40 сек. для автомата до 32А. По поводу времени, смотреть по ПУЭ. Для цепей питания щитов 5 сек. норма, для груповых линий - 0,4 сек. |
|
|
6.3.2013, 21:02
Сообщение
#15
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10838 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Для цепей питания щитов 5 сек. норма, для груповых линий - 0,4 сек. Стало быть, на групповые линии плавкие предохранители ставить нельзя? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
7.3.2013, 10:15
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Цитата Стало быть, на групповые линии плавкие предохранители ставить нельзя? Если монтируется по ПУЭ, тогда нельзя. И не где не видел например линию внутреннего освещения на предохранителях. Бывают щиты по проекту идут с предохранителями, но это как раз для линия питания других щитов или на вводе в щит. |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
7.3.2013, 12:15
Сообщение
#17
|
Гости |
|
|
|
7.3.2013, 12:26
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
И ВРУ тоже. Стояки квартирных (этажных) щитов с предохранителей - это нормально. На МОПы автоматы, а где требуется и УЗО. Но это все для новых. В старых может быть по ПТЭЭПу.
|
|
|
16.3.2013, 18:59
Сообщение
#19
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 5.3.2013 Из: Российская Империя Пользователь №: 31351 |
А разве ВА47-29 нет отсечки?
-------------------- |
|
|