Люди добрые помогите кто чем может!
Проблема такая: данны тех. условия на стройплощадку предприятия бытового обслуживания с Рус=240 кВт, необходимо определить реактивную мощность объекта, если tgf>0,4 необходимо компенсировать.
Вопрос: как правильно все посчитать со всеми коэфициентами (К- исползования, К - максимума). Или где можно наити расчет. Формулы я знаю, проблемы с коэфициентами.
Помогите начинающиму инженеру.
При мног благгодарен!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Электрег_*
сообщение 10.5.2007, 15:40
Сообщение #2





Гости






Скачай тяжпромовский РТМ 36.18.32.4-92 "Указания по расчету электрических нагрузок". Это документ, определяющий порядок расчета нагрузок.

Коэффициенты использования определяются либо по заданиям смежников (в задании положено указывать режим работы ЭП), либо по справочникам.