Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
4 страниц V  < 1 2 3 4 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Реактивная мощность. , Суть.

с2н5он
сообщение 19.3.2013, 13:13
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22867
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



сумма активки и реактивки в этом случае не даст полной мощности icon_wink.gif


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 19.3.2013, 13:30
Сообщение #22


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10829
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(с2н5он @ 19.3.2013, 12:13) *
сумма активки и реактивки в этом случае не даст полной мощности icon_wink.gif

Трудно пить, не наклоняя бокала...


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 21.3.2013, 9:37
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1831
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(Костян челябинский @ 19.3.2013, 8:45) *
Раньше реактив заставляли оплачивать, тем самым побуждая устанавливать КУ, сейчас косвенно делают то же самое, считая потери в питающих линиях.


Продолжение темы.
Рассмотрим секцию шин 10 кВ сетевой организации. К ней подключены два потребителя(с учетом). Один потребитель с большим количеством кабельных линий и как следствие емкостной составляющей. Другой потребитель с двигательной нагрузкой. Они друг друга примерно компенсируют на секции СО.
Вопрос. Кто из этого извлекает прибыль? И есть ли она.?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 21.3.2013, 10:01
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Кто из этого извлекает прибыль? И есть ли она.?

Вследствии такой компенсации возрастает пропускная способность на высшей стороне трансформатора. Следовательно можно нагрузить линию больше и тем самым увеличить доход от проданой електроенергии. Мое ИМХО
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 21.3.2013, 18:14
Сообщение #25


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10829
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Если емкость кабельной линии постоянна и предсказуема, то двигатели могут отключаться и включаться, что может приводить к блужданию косинуса в значительных пределах.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 21.3.2013, 19:38
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



здравствуйте уважаемые специалисты. разъясните пожалуйста. Сегодня первый раз столкнулся с прибором ПАРМА ВАФ А.
Пытался определить правильность включения 3-х фазного эл. счётчика с трансформаторами тока. В этом приборе есть много возможностей измерений угла м/у током и током, напряжением и напряжением, напряжением и током, током и напряжением. В общем я решил измерить угол м/у током и током, таким способом: двумя клещами (в комплекте прибора) опорные клещи и измерительные клещи, опорными обхватил силовой провод, а измерительными выход с измерительной обмотки, так вот при этом если не перепутаные концы, т о на проводе И1 (т.е 1 на клемнике) показывает угол 0, а если перепутанные, то показывает 180 градусов. Правильно ли такое измерение?
Если так правильно, то возникает ещё вопрос, а как проверить не перепутанные ли фазные провода (которые подходят к клеммам 2,5,8 ?
И ещё для наглядности я подключил 3-х фаз эл двигатель, замерил этим прибором мощность (он измеряет активную и реактивную мощ) прибор показал 0,74 кВт, но измерял я её относительно двух фаз "АиВ" и тока фазы "А" (по паспорту 1,5 кВт) измерил при этом ток в каждой фазе 2,8 А (по паспорту 4А). т.е двигатель на Х.Х. Вопрос можно ли по этой измеренной мощности вычислить реальную трёхфазную мощность, или измерять нужно както иначе?

Сообщение отредактировал Transformator - 21.3.2013, 21:01
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 21.3.2013, 20:53
Сообщение #27


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10829
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



А аббревиатуру "RTFM" Вы никогда не встречали?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 21.3.2013, 20:59
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Roman D @ 21.3.2013, 21:53) *
А аббревиатуру "RTFM" Вы никогда не встречали?

Я так понял это адресуется мне. Нет не встречал. Давайте без загадок, что можете ответить по вопросу.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 21.3.2013, 21:11
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1831
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Read The Fucking Manual, «читай гребаное руководство»

Литературный перевод. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 21.3.2013, 21:19
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Сергей ДД @ 21.3.2013, 22:11) *
Read The Fucking Manual, «читай гребаное руководство»

Литературный перевод. icon_biggrin.gif

Руководство по прибору я прочитал, но там нет ничего о трансформаторах тока.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 21.3.2013, 21:20
Сообщение #31


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10829
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Без обид, но мануал в первую очередь нужно прочитать владельцу, а мы тут можем поделиться особенностями. Вроде про чередование фаз в мануале было.

Кстати, мануал (что в сети) омерзительный.

Насколько я понял, прибор комплектуется токовыми датчиками AmpFlex на основе датчиков Холла. У этих датчиков есть некий минимум чувствительности, когда показания будут недостоверны.
У меня такие ампфлексы работают в диапазоне 10...3000А, поэтому реальных показаний в диапразоне 0...5 А (вторичный ток ТТ) ожидать не приходится.

Сообщение отредактировал Roman D - 21.3.2013, 21:33


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 21.3.2013, 21:26
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Roman D @ 21.3.2013, 22:20) *
Без обид, но мануал в первую очередь нужно прочитать владельцу, а мы тут можем поделиться особенностями. Вроде про чередование фаз в мануале было.

Какие могут быть обиды, я спрашиваю кто нибудь когда нибудь проверял правильность подключения трансформаторов тока (не прозвонкой, не продергиванием) специальными приборами? а чередование фаз я сегодня им проверял.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 21.3.2013, 21:43
Сообщение #33


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10829
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Transformator @ 21.3.2013, 20:26) *
Какие могут быть обиды, я спрашиваю кто нибудь когда нибудь проверял правильность подключения трансформаторов тока (не прозвонкой, не продергиванием) специальными приборами? а чередование фаз я сегодня им проверял.

Ну другой прибор у меня, с тремями клещами. Он чотко показывает фазировку ТТ.
Самое главное - знать заранее характер нагрузки, иначе грабли неминуемы. Или сразу дать для проверки чисто активную нагрузку.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Varlok
сообщение 22.3.2013, 5:40
Сообщение #34


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 16.6.2009
Пользователь №: 14799



Берешь опорное напряжение "А0" (на счетчике) и меряешь ток. клещами по вторичке тут же около клемм счетчика и ищешь который вторичный ток относится к напряжению "А0" (которое приходит на счетчик) должно быть в зависимости от характера нагрузки 20C - 70L или если активная нагрузка то около 0L, так же меряешь ток фазы В относительно А0, ток С относительно А0. рисуем векторную делаем выводы.

замер мощности ВАФом можно сделать по каждой фазе и потом их просуммировать.
Иметь ввиду что Парма ВАФ некорректно измеряет ток (и мощность) при импульсной нагрузке (например тиристорные станции катодной защиты) ВАФ показывал мощность в 2-3 раза больше чем учитывал счетчик (счетчики СЕ101, Нева 101) погрешность счетчиков проверялаясь СЕ602 все в норме (1-2%) ) с завода ответили, что ВАФ не предназначен для измерения несинусоидальных токов и его метрологические характеристики в этом случае ненормируются.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 22.3.2013, 21:24
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1831
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(Varlok @ 22.3.2013, 5:40) *
... с завода ответили, что ВАФ не предназначен для измерения несинусоидальных токов и его метрологические характеристики в этом случае ненормируются.

Боюсь на подобные грабли мы можем частенько наступать, при измерении, особенно если производитель в мануале это не пишет.

На сегодняшний день стало много импульсной, бытовой нагрузки.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 23.3.2013, 21:12
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Varlok @ 22.3.2013, 6:40) *
Берешь опорное напряжение "А0" (на счетчике) и меряешь ток. клещами по вторичке тут же около клемм счетчика и ищешь который вторичный ток относится к напряжению "А0" (которое приходит на счетчик) должно быть в зависимости от характера нагрузки 20C - 70L или если активная нагрузка то около 0L, так же меряешь ток фазы В относительно А0, ток С относительно А0. рисуем векторную делаем выводы.

Да я так и замерил, только взял не опорное напряжение, а опорный ток, а напряжение измеренное. На И1 получилось (не помню точно, примерно 83 град С). Если я возьму так как вы сказали, тогда на И1 будет L. (нагрузка 3-х фазный эл.двиг.). Это я понял. А как проверить фазные концы (которые приходят на 2,5, 8 контакты?


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 1.4.2013, 16:44
Сообщение #37





Гости






суть реактивки понять просто. Возмите cos=0. Вроде и ток есть и напруга , а ничего не крутится вобще
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 2.4.2013, 13:25
Сообщение #38





Гости






Господа, что-то я не догоняю. Попробовал построить график Р=I U cosf . так у меня получилось, что через каждые 45 градусов идут короткие импульсы, но это означает, что мощность не совсем равна 0. Поясните плиз.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_32
сообщение 27.5.2013, 21:58
Сообщение #39


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



Здравствуйте Уважаемые. Немного продолжу тему. Есть ли реактивка в сети постоянного тока?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 27.5.2013, 23:12
Сообщение #40


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10829
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



А как же! Только она равна нулю.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2024, 15:18
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены