Характеристики отключения автоматов типа B, C, D.

Sas__
сообщение 21.3.2013, 15:15
Сообщение #21


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 20.3.2013
Пользователь №: 31743



RomanNV, да, что-то такое и сам думаю)
А т.к. измерить не предоставляется возможным, а шапки полетят непонятно через сколько (когда подключат-включат), то либо 20C (примерно 1,5 секунды до срабатывания терморасцепителя), либо 16D.
Еще раз спс за конкретику.

Сообщение отредактировал Sas__ - 21.3.2013, 15:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 21.3.2013, 15:30
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Автомат на 20А нельзя.
Т.к. у вас там тестомешалка, то я предполагаю, что эта хреновина в мучном цехе у вас работать собирается. А мучной цех относится к взрывоопасным помещениям по ПУЭ.
Из того же ПУЭ следует, что номинал автомата защиты двигателя для вашего случая должен выбираться с запасом не более 80% от номинального тока нагрузки. Так что максимум для вас- это 16А.
Отсюда вывод, если хотите перестраховаться- тогда 16D.
Но я сильно сомневаюсь, что двигатель в данной установке будет с 10Iн стартовать (почему- я написал выше). В худшем случае там 6-7Iн будет. По этому я бы поставил 16С.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2024, 15:02
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены