![]() Запас кабеля при прокладке в траншее , Нормативный документ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Запас кабеля при прокладке в траншее , Нормативный документ |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 28.8.2012 Пользователь №: 28230 ![]() |
Добрый день! Не могли бы подсказать, в каком нормативном документе можно найти коэффициент запаса при прокладке кабелей (6-10кВ) в траншее (на повороты и прокладке змейкой)? И вообще регламентируется ли это чем нибудь? Спасибо!
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_гость_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
ПУЭ, 1-2%
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 28.8.2012 Пользователь №: 28230 ![]() |
Да вот в том то и дело не могу найти там такие цифры, можно пункт пожалуйста?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
В типовом А5-92 п.4.15
В ПУЭ по-моему величина не указана. Сообщение отредактировал Олега - 27.3.2013, 12:35 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Это указан именно припуск на укладку змейкой.
А так разница между строительной длиной и фактическим расходом кабеля может и до 10% доползти, если много поворотов, подъёмов и спусков. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 28.8.2012 Пользователь №: 28230 ![]() |
Спасибо, Олега!
Почему возник такой интерес к коэф. запаса. Столкнулся с такой проблемой, делал проект прокладки кабеля 10кВ, взял коэф. запаса 8% (честно, когда учился запомнил, в каком то учебнике так и было написано 8%, жаль забыл автора и название учебника). Заказчику показалось это много, потребовал объяснить, ну пришлось долго с ним разговаривать, в итоге сошлись на этих 8%. Но на будущее думал найти нормы коэф. запаса, чтобы в следующий раз было легче это объяснять. |
![]() |
|
Гость_Эльдар05_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Добрый день! Не могли бы подсказать, в каком нормативном документе можно найти коэффициент запаса при прокладке кабелей (6-10кВ) в траншее (на повороты и прокладке змейкой)? И вообще регламентируется ли это чем нибудь? Спасибо! Электротехнические устройства СНиП 3.05.06-85 п.3.59. "Кабели следует укладывать с запасом по длине 1-2 %. В траншеях и на сплошных поверхностях внутри зданий и сооружений запас достигается путем укладки кабеля "змейкой", а по кабельным конструкциям (кронштейнам) этот запас используют для образования стрелы провеса." |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
в каком то учебнике так и было написано 8%, жаль забыл автора и название учебника). Заказчику показалось это много, потребовал объяснить, ну пришлось долго с ним разговаривать, в итоге сошлись на этих 8%. Но на будущее думал найти нормы коэф. запаса, чтобы в следующий раз было легче это объяснять. До 75 года общий норматив был 10% (Нормаль Н160-74) (5+3+2%) С 75-го суммарный в 8% (ТЦ318-75 ТПЭП) (изгибы, повороты 4%, змейка 2%, отходы 2%) Подтверждено Письмом Госстроя № МЧ—3330—1. В 79-м Госстрой СССР (письмо № 89-Д) предложил надбавку на изгибы, повороты и отходы понизить до 6% (т.е. без учета змейки) По данным NormaCS статус письма - "действующий". Расклад получается такой: 1)по отходам было стабильно 2% + РСН 8.03.208-2007 Таблица 3 – Нормы отхода материальных ресурсов, не учтенных в нормах и расценках на монтаж оборудования пункт 6 «Кабели всех марок и сечений — норма отхода 2%» 2) для змейки по всем документам (включая СНиП и А5-92) - 2% 3) на изгибы и повороты остается 4%. Источники - форумы и СБОРНИК КОНСУЛЬТАЦИЙ И РАЗЪЯСНЕНИЙ ПО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ Часть II 4-е издание, уточненное и дополненное. п.369,370. Сообщение отредактировал Олега - 28.3.2013, 15:11 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 28.8.2012 Пользователь №: 28230 ![]() |
Спасибо большое!!!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 0:37 |
|
![]() |